  • Erstellt am 29.09.2020 10:28:17

Stadtvilla19

30.09.2020 11:35:29
  • #1
Le chef de notre entreprise connaît ou connaissait personnellement M. Waterkotte.... Et Waterkotte est en quelque sorte l'inventeur de tout cela, c'est pourquoi nous pensions en fait que nous étions tombés sur une bonne entreprise. Ils ont la connaissance de tout ce sujet.
 

Stadtvilla19

30.09.2020 11:55:29
  • #2
Alors, j'ai maintenant éteint le refroidissement. On va voir ce que ça donne.

Et voici encore quelques images, elles sont peut-être utiles









 

neo-sciliar

30.09.2020 12:00:58
  • #3
139 heures pour 1100 cycles, c'est définitivement trop court. Avec cela, tu "tues" ton compresseur. Ce n'est pas la durée de fonctionnement qui cause l'usure, mais le démarrage. Comparaison : mon chauffage est maintenant dans sa 3ème hiver et a 2700 démarrages pour 2300 heures de fonctionnement.
 

Heinz2k

30.09.2020 12:06:46
  • #4
La chose se met à battre la mesure jusqu'à la mort. La caractéristique est assez correcte. Je me demande quand même où toute la puissance de chauffage va. Peux-tu jeter un coup d'œil au répartiteur du circuit de chauffage pour voir si les tuyaux sont vraiment ouverts et si l'eau circule ? Et as-tu un [Pufferspeicher] ?
 

Stadtvilla19

30.09.2020 12:21:08
  • #5
Les répartiteurs de circuit de chauffage sont tous ouverts, on remarque également dans la salle de bain, par exemple, un sol légèrement chaud. Dans la Viessmann, un accumulateur tampon de 170l est intégré. Il n'y a rien de plus...
 

neo-sciliar

30.09.2020 12:32:11
  • #6
La pompe de circulation de chauffage (HUP) fonctionne-t-elle à pleine charge ou en mode réduit ?
Quel est le débit dans les FBV ?

Votre chauffage produit pas mal de chaleur. À mon avis, tellement que votre conduite de saumure gèle parce qu'elle ne peut pas supporter la demande de puissance. Il peut éventuellement y avoir aussi des bulles d'air, mais le problème principal est la pompe à chaleur à eau de saumure.

Le message "Température de départ trop basse" me perturbe. Il y a peut-être aussi de l'air dans le chauffage au sol. Si vous avez des purgeurs automatiques, vous pouvez lancer le programme de purge,
 

Sujets similaires
07.10.2016Quel chauffage est recommandé pour KfW 55 ?58
02.09.2013Quel chauffage pour maison préfabriquée : pompe à chaleur aérothermique, géothermie, solaire, photovoltaïque17
25.07.2014Règlement sur l'économie d'énergie sans chauffage10
30.04.2015KFW70 avec chauffage gaz-solaire65
19.05.2015Chauffage chambre d'enfant, chambre à coucher et salle de bain14
27.05.2015Techniques du bâtiment pour une nouvelle villa urbaine de 230 m²19
27.07.2015Chauffage pour nouvelle construction ?13
23.10.2015Chauffage de maison préfabriquée : Gaz / Pompe à chaleur air / Chauffage au sol22
21.12.2015La question du chauffage - air/air, air/eau ou gaz ?28
09.05.2016Conformité à l'ordonnance sur l'économie d'énergie de 2016 avec le chauffage suivant14
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
25.01.2016Quel type de chauffage choisiriez-vous pour notre nouvelle construction prévue ?15
29.04.2016Quel chauffage ? Veuillez fournir des recommandations27
03.11.2016Quel type de chauffage choisir lors du remplacement du chauffage après 36 ans ?24
24.02.2020Station d'eau douce et réservoir tampon : un choix techniquement meilleur ?24
31.03.2022Pompe à chaleur air-eau - Réservoir tampon oui ou non ?28
07.10.2023Comment planifier le chauffage avec une pompe à chaleur dans une construction neuve ?14
11.11.2023Pompe à chaleur en période de transition34
05.03.2024Un réservoir tampon est-il utile dans une pompe à chaleur ?72

Oben