Un réservoir tampon est-il utile dans une pompe à chaleur ?

  • Erstellt am 14.02.2024 15:05:39

Jesse Custer

15.02.2024 12:45:43
  • #1
Exactement les mêmes points me viennent à l'esprit :

- Demander aux voisins et comparer ce qui est différent
- Effectuer un équilibrage hydraulique / thermique
 

Daniel-Sp

15.02.2024 14:24:24
  • #2
Surtout pas de [Kombispeicher], un autre forum est rempli de propriétaires malheureux d’un [Kombispeicher]...
 

jx7

15.02.2024 14:53:37
  • #3


En raison du petit ballon d’eau chaude sanitaire de 165 litres, je penche déjà pour un ballon avec serpentin d’eau chaude intérieur.

Ce que je préférerais bien sûr, c’est qu’on trouve une erreur (filtre à saletés circuit chauffage/circuit de saumure, capteur de température, soupape de surdébit,...) qui cause les nombreux démarrages/arrêts, qui soit réparable, de sorte que je n’aie même pas besoin d’un ballon tampon pour résoudre le problème.
 

Daniel-Sp

16.02.2024 05:48:54
  • #4
Il n’y a rien contre un plus grand réservoir d’eau chaude avec ou sans station d’eau fraîche. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un réservoir à couches/réservoir combiné pour cela. Ceux-ci sont également installés comme une vanne hydraulique.
 

jx7

16.02.2024 10:00:45
  • #5


On nous a recommandé un ballon tampon pour le chauffage afin d’éviter les nombreuses mises en marche. Si je prends maintenant seulement une extension du ballon d'eau chaude, j’aurai donc ignoré cette recommandation.

Je pensais prendre un ballon combiné parce que
- il peut aussi y avoir de nombreuses mises en marche lors de la production d'eau chaude.
- le ballon d'eau chaude de 165 litres est très petit pour 5 personnes.

Ou penses-tu qu’il faudrait prendre un ballon tampon ET (séparément) une extension du ballon d'eau chaude ?
 

jens.knoedel

16.02.2024 10:13:55
  • #6

Je me demande de toute façon comment vous vous en êtes sortis dans le passé. Quand je prends une douche longue avec mes trois enfants (ce qui prend du temps avec trois filles aux cheveux longs), notre ballon de 300 l est presque vide ou est descendu à 25 degrés.

Je viens juste de lire entièrement le fil. En fait, il ne reste qu'un grand ballon tampon correct pour le chauffage comme solution à une planification de chauffage ratée. Avec une puissance de modulation inférieure de 3 kW pour une maison bien isolée, la pompe à chaleur ne peut pas faire autrement que de cycler fortement, à tel point qu'on peut presque observer sa dégradation par le temps (mot-clé démarrages du compresseur).

Je travaillerais effectivement avec deux ballons séparés et dès que la pompe à chaleur devra être remplacée, passer à un appareil beaucoup plus petit et déconnecter à nouveau le ballon tampon de la pompe à chaleur.
 

Sujets similaires
01.07.2013Mais pas de pompe à chaleur dans une maison individuelle ?15
18.02.2014Pompe à chaleur solaire / à quoi faire attention lors de l'offre (maison individuelle, construction neuve, KFW70)22
12.09.2014Chauffage de l'eau sanitaire vs efficacité de la pompe à chaleur air-eau11
23.02.2015Pompe à chaleur air-eau avec solaire thermique et cheminée ? Coût/bénéfice/sens34
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
24.06.2016Quel réservoir de stockage doit être utilisé avec une pompe à chaleur air-eau ?16
21.10.2019Pompe à chaleur avec tarif pompe à chaleur ?37
30.12.2017Installation de chauffage neuve (pompe à chaleur + poêle + solaire)35
14.09.2018Chauffage (Pompe à chaleur) Incorrect, puissance thermique trop élevée ?14
24.02.2020Station d'eau douce et réservoir tampon : un choix techniquement meilleur ?24
14.12.2020Formation de glace conduite de saumure pompe à chaleur78
07.06.2021Installation de la pompe à chaleur/chauffage - avant ou après la chape16
26.04.2022Pompe à chaleur air-eau sans réservoir tampon | Chauffagiste se réfère à l'exigence de la loi sur l'énergie des bâtiments33
31.03.2022Pompe à chaleur air-eau - Réservoir tampon oui ou non ?28
05.07.2022Renouveler l'ancienne chaudière avec une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz et une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire58
07.10.2023Comment planifier le chauffage avec une pompe à chaleur dans une construction neuve ?14
24.11.2023Pompe à chaleur : réservoir tampon, capacité et modulation46
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144
15.08.2024Recommandation pompe à chaleur air-eau vs. réseau de chauffage local de proximité KFW40 pour nouvelle construction33

Oben