Formación de hielo tubería de salmuera bomba de calor

  • Erstellt am 29.09.2020 10:28:17

Stadtvilla19

30.09.2020 11:35:29
  • #1
El jefe de nuestra empresa conoce o conoció personalmente al señor Waterkotte.... Y Waterkotte es prácticamente el inventor de todo esto, por eso en realidad pensábamos que habíamos encontrado una buena empresa. Tener conocimiento de todo el tema
 

Stadtvilla19

30.09.2020 11:55:29
  • #2
Entonces he apagado ahora la refrigeración. A ver qué resulta.

Y aquí unas fotos más, tal vez sean de ayuda









 

neo-sciliar

30.09.2020 12:00:58
  • #3
139 horas a 1100 ciclos son definitivamente demasiado pocas. Con eso "matas" tu compresor. No es el tiempo de funcionamiento lo que causa el desgaste, sino el arranque. Comparación: mi calefacción está en su tercer invierno y tiene 2700 arranques con 2300 horas de funcionamiento.
 

Heinz2k

30.09.2020 12:06:46
  • #4
El aparato se sobrecalienta fatal. La curva característica está bastante bien. Aun así, me pregunto a dónde va toda la potencia de calefacción. ¿Puedes mirar en el distribuidor del circuito de calefacción si las tuberías están realmente abiertas y el agua fluye? ¿Y tienes un [Pufferspeicher]?
 

Stadtvilla19

30.09.2020 12:21:08
  • #5
Los distribuidores de circuito de calefacción están todos abiertos, también se nota en el baño, por ejemplo, un suelo ligeramente cálido. En el Viessmann está integrado un acumulador de 170 litros. No hay más...
 

neo-sciliar

30.09.2020 12:32:11
  • #6
HUP (bomba de recirculación de calefacción) ¿funciona a plena carga o limitada?
¿Cómo es el caudal en los FBV?

Tu calefacción produce bastante calor. En mi opinión, tanto que la tubería de agua salina se congela porque no puede soportar la extracción de potencia. Puede que también haya burbujas de aire, pero el problema principal es la bomba de calor de agua salina.

El aviso de temperatura de ida demasiado baja me desconcierta. Puede que también haya aire en la calefacción por suelo radiante. Si tienes purgadores automáticos, puedes dejar que funcione el programa de purga,
 

Temas similares
07.10.2016¿Qué calefacción se recomienda para KfW 55?58
02.09.2013Qué tipo de calefacción para casas prefabricadas: bomba de calor aire-agua, geotermia, solar, fotovoltaica17
25.07.2014Regulación de ahorro energético sin calefacción10
30.04.2015KFW70 con calefacción gas-solar65
19.05.2015Calefacción habitación infantil, dormitorio y baño14
27.05.2015Tecnología de la construcción en una villa urbana nueva de 230 m²19
27.07.2015¿Calefacción de nueva construcción?13
23.10.2015Calefacción de casa prefabricada: Gas / Bomba de calor de aire / Calefacción por suelo radiante22
21.12.2015El tema de la calefacción - aire/aire, aire/agua o gas?28
09.05.2016Cumplimiento con la Ordenanza de Ahorro de Energía de 2016 con la siguiente calefacción14
21.01.2016¿La calefacción está sobredimensionada?44
25.01.2016¿Qué tipo de calefacción elegirías para nuestro nuevo edificio planeado?15
29.04.2016¿Qué calefacción? Por favor, recomiende27
03.11.2016¿Qué tipo de calefacción elegir al cambiar la calefacción después de 36 años?24
24.02.2020¿Estación de agua dulce y tanque de almacenamiento intermedio: opción técnicamente mejor?24
31.03.2022Bomba de calor aire-agua - ¿Tanque de almacenamiento tampón sí o no?28
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72

Oben