Est certainement raccordé selon Tichelmann, à côté du raccordement individuel à un répartiteur, tout le reste serait vraiment très exotique. La pompe à chaleur de 7-8KW suffira pour votre maison. Surtout si l’on prend en compte les gains solaires et autres. Et avec une pompe à chaleur, trop dimensionnée = vraiment mauvais. (Surtout avec une Fixed Speed, comme la tienne)
Comme la température de la sonde dans le circuit géothermique selon tes valeurs n’est que de 2 degrés, il doit forcément y avoir un débit, sinon elle serait bien plus élevée et ta pompe ne tournerait pas 15 minutes, mais s’arrêterait très vite avec une erreur. Probablement qu’1 ou 2 sondes ne sont pas correctement purgées et que l’installation fonctionne en fait sur une seule. Cela peut arriver avec Tichelmann et c’est en principe plus compliqué à maîtriser que si les circuits pouvaient être fermés individuellement pour la purge. Comme ta machine ne fonctionne qu’en pleine puissance, dans une source « artificiellement » sous-dimensionnée, les températures peuvent rapidement chuter.
Peux-tu, par curiosité, poster une vue d’ensemble de l’installation ? Y a-t-il un accumulateur ? Que dit la pression dans le circuit géothermique ? Y a-t-il un purgeur au point le plus haut ?
Si l’optimisation de ton installation t’intéresse, tu devrais te présenter.
Mais ne sois pas déçu, ils vont sûrement critiquer ton installation au début, mais ils sont toujours disposés à en tirer le meilleur.