Décision sur l'épaisseur de l'isolation (calcul économique)

  • Erstellt am 14.03.2018 12:05:08

-Markus-

14.03.2018 13:59:26
  • #1
«Lohnen» est toujours une affaire individuelle.

J’aimerais pouvoir estimer si le surcoût (12->14 : ~650 €, 12->16 : ~1300 €, 12->18 : 2000) est amorti ou non.

Pour cela, je considérerais (même si ce n’est pas 100 % pertinent) uniquement l’isolation. La pompe à chaleur est fixée et je ne voulais pas lancer une comptabilité complète concernant les mètres de forage.

Comment puis-je donc mettre les valeurs susmentionnées en relation ?

Cordialement
Markus
 

toxicmolotof

14.03.2018 14:25:18
  • #2
Avec un regard sur la source de chaleur et les coûts de chauffage plutôt (d'une certaine manière) en hausse que en baisse, je prendrais les 18 cm.

Nous avons pu passer de 14 à 18 cm et avec une installation photovoltaïque, respecter la réglementation sur l'économie d'énergie (ancienne avant 2016) KFW55. Cela m'étonne qu'on doive se contenter de 12 cm cette année pour atteindre la réglementation actuelle sur l'économie d'énergie.

Comment se présente le reste du concept de chauffage (énergie) ?

Sais-tu si tu peux prendre une taille inférieure pour la pompe à chaleur ? Cela pourrait éventuellement faire économiser environ 400 euros.
 

-Markus-

14.03.2018 14:30:18
  • #3
Nous avons financé sans KFW et ne sommes donc liés à aucune exigence.

Géothermie et ventilation contrôlée des pièces de vie. Chauffage par le sol dans toute la maison. La pompe à chaleur est modulante - pour le modèle encore plus petit, je serais un peu "prudent", craignant que cela ne suffise pas.

Comment calculer cela maintenant. Avec un regard naïf sur les "décimales", j'aurais dit de façon intuitive que 16 cm suffisent.

Cordialement
Markus
 

denz.

14.03.2018 14:50:45
  • #4
Tu as un besoin énergétique par m² pour 12 cm et pour 16 cm d’isolation. La différence, tu la multiplies par la surface à isoler et le résultat est alors la différence de la demande de chauffage que la pompe à chaleur doit couvrir. Supposons que ta pompe à chaleur ait un coefficient de performance annuel de 4. Ensuite, tu divises cette demande de chauffage par 4 et multiplies ensuite par le montant que coûte chez toi un kWh d’électricité.

PS. Quelle pompe à chaleur as-tu choisie ?
 

andimann

14.03.2018 15:32:33
  • #5
Salut,
honnêtement, les différences dans les valeurs me semblent très faibles. Si les valeurs sont correctes, la différence n'est même pas de 200 kWh/an entre une isolation de 12 cm et une de 18 cm.

Donc pas plus de 200 *0,3/4 = 15 € de différence par an ?

Cela ne me semble pas vraiment correct... j'aurais pourtant attendu au moins 50-100 € d'économies. Ce qui, toutefois, ne serait pas encore rentable !

Cordialement,

Andreas
 

-Markus-

14.03.2018 16:37:21
  • #6
Je trouve ça un peu étrange aussi. Les valeurs viennent de l'architecte - il se peut qu'il se soit trompé dans ses calculs.

Conductivité thermique 0,034 W/m*K - épaisseur comme décrit ci-dessus. env. 237m^2 de panneaux isolants

La pompe à chaleur est la Buderus WPS 10-1.

En partant du besoin en énergie primaire, j'ai une différence de 12 à 16.

31,87 - 30,67 = 1,2
Différence multipliée par la surface - donc 225m²

1,2*225 = 270.

Coefficient de performance supposé 4
270 / 4 = 67 KWH / an

30 centimes / KWH => 20 € / an.

Ça n'a vraiment aucun sens :(

Les chiffres originaux peuvent-ils être justes ?
Cordialement
Markus
 

Sujets similaires
10.12.2009Promotion pour KFW55 et pompe à chaleur sol/eau15
06.01.2012Géothermie vs. Pompe à chaleur air-eau12
07.04.2014Est-il possible de construire neuf sans solaire et sans pompe à chaleur ?20
09.06.2015Gaz, pompe à chaleur et solaire pour une maison individuelle ?36
12.08.2015Est-il rentable d'aller au-delà des normes de construction neuve pour l'isolation ?34
26.08.2015Détail des coûts pompe à chaleur - Pompe à chaleur avec collecteurs au sol23
19.10.2015Nouvelle réglementation sur les économies d'énergie à partir de 2016 -> Que construire ?30
08.10.2015KfW70 uniquement avec pompe à chaleur maintenant ?26
23.10.2015Règlementation sur les économies d'énergie 2014 - Chaudière à gaz sans solaire ?38
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
06.12.2015Pompe à chaleur / besoin final d'énergie / coefficient de performance annuel20
10.01.2017Règlement sur les économies d'énergie 2016 / KFW55 / Gaz + Solaire en 201628
24.12.2015Maison individuelle, règlement sur l'économie d'énergie 2016, le promoteur recommande une isolation supplémentaire - est-ce judicieux ?39
24.03.2016Comment obtenir des informations telles que l'ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ?14
09.05.2016Conformité à l'ordonnance sur l'économie d'énergie de 2016 avec le chauffage suivant14
24.07.2019Ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ou KFW 55 pour bungalow avec pompe à chaleur air-eau et ventilation contrôlée de l'habitat, photovoltaïque en option47
09.09.2019Où vaut-il le plus la peine de dépasser les exigences de l'ordonnance sur les économies d'énergie ?14
20.01.2020Construire une maison multifamiliale selon l'ordonnance sur l'économie d'énergie ou la norme KFW55 ?29
09.07.2021Construire selon l'ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ou KfW5543
26.03.2022Qu'est-ce qui est plus judicieux : une pompe à chaleur ou une isolation ?33

Oben