Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction

  • Erstellt am 05.05.2021 02:01:37

mwinkelm

16.05.2021 23:54:26
  • #1


Chez Vallox, je ne trouve malheureusement aucune indication à ce sujet. Pas plus dans le manuel d'utilisation et de montage de l'installation actuellement prévue, le Vallox ValloPlus 270 MV.

La seule chose qui me vient encore à l'esprit : quel serait le niveau sonore de l'air d'extraction sur la terrasse à une hauteur d'environ 3 mètres ? Entend-on quoi que ce soit là-bas ? Ou faudrait-il qu'il fasse vraiment très calme à l'extérieur ? (Info à ce sujet : l'installation de silencieux est en tout cas prévue)
 

K1300S

17.05.2021 06:08:25
  • #2

Cela semble raisonnable. Je préférerais cette variante à la plaque combinée en tout cas. Et en ce qui concerne les bruits, je ne me ferais aucune inquiétude avec les diamètres habituels des tuyaux de ces raccords. On peut probablement n'entendre quelque chose qu'en cas de calme plat total et la nuit. As-tu déjà reçu une indication sur le taux de renouvellement d'air nominal ?
 

AxelH.

17.05.2021 08:09:47
  • #3
Notre air extrait sort de la salle technique au sous-sol par un puits de lumière vers l'extérieur. Et on peut l'entendre très clairement dans un rayon de quelques mètres autour de la sortie d'air. Cependant, ce n'est pas le flux d'air lui-même qu'on entend, mais l'appareil qui fonctionne juste derrière. La longueur du tuyau entre la ventilation contrôlée de l'habitat et la sortie d'air est inférieure à 1 mètre.
 

mwinkelm

18.05.2021 00:28:12
  • #4

On pourrait aussi faire cela chez nous, car nous avons également un puits de lumière du côté ouest, mais cela ne me semble pas judicieux. En effet, comme tu le confirmes toi-même, cela ouvre le chemin pour le bruit provenant de la salle technique vers l'extérieur.



J'ai reçu des valeurs pour les débits volumétriques et connais les tailles des pièces. J'ai donc fait quelques calculs :

Formule de base : Taux de renouvellement d'air = Débit volumétrique en m³/h / Volume de la pièce en m³ (avec une hauteur sous plafond de 2,5m)










































































































































Étage Pièce Surface en m² Type Débit volumétrique (prévu) Taux de renouvellement d'air Conclusion
SS Entrée/Couloir
14
Apport d'air
20

0,571428571
À peine acceptable, mais vraiment utile ? Mieux vaut améliorer dans le bureau !
SS Bureau
21
Apport d'air
20

0,380952381
Trop bas
SS Salle technique/Buanderie
16,36
Extraction d'air
20
SS Réserve
8,12
Extraction d'air
20
RDC Cuisine
16,17
Extraction d'air
40
RDC Salon/Salle à manger
35,4
Apport d'air
40

0,451977401
Trop bas
RDC Garde-manger
5,14
Extraction d'air
20
RDC WC
3,44
Extraction d'air
20
Étage supérieur Enfant 1
11,57
Apport d'air
20

0,691443388
Plutôt trop bas
Étage supérieur Enfant 2
12,11
Apport d'air
20

0,660611065
Plutôt trop bas
Étage supérieur Chambre
19
Apport d'air
40

0,842105263
OK
Étage supérieur Salle de bain
10,38
Extraction d'air
40

172,69

320


De plus, j'ai entré les valeurs du bâtiment dans l'outil de planification de Vallox et j'obtiens d'autres valeurs (30/60 au lieu de 20/40). Cela me semble globalement être une légère sous-dimension, non ? L'outil d'Helios donne des valeurs similaires. Je suppose que le planificateur a juste entré les données dans l'outil et obtient ainsi les valeurs plus basses. Cependant, j'attends un peu plus ici, car la planification d'une ventilation contrôlée de l'habitat et sa dimension doivent être une affaire individuelle et ne pas être réalisées sur la base de valeurs moyennes. Comme premier point de repère, c'est peut-être OK, mais un planificateur spécialisé devrait à mon avis aller plus loin et pouvoir conseiller.

Que pensez-vous de mes évaluations ? erreurs grossières dans la formule ?

Je suis impatient pour le deuxième tour avec lui.
 

mwinkelm

18.05.2021 00:50:32
  • #5
Et encore une question. Dans les grandes pièces, où un débit de 40 m³/h est actuellement prévu, deux conduites doivent être raccordées à une vanne. Est-il pertinent, du point de vue du bruit, d'attribuer une vanne individuelle à chaque conduite ?
 

AxelH.

18.05.2021 07:05:09
  • #6

C’est exact, mais pour nous totalement sans problème, car tout se passe du côté nord peu utilisé du jardin. Et comme je l’ai dit, on peut entendre la ventilation mécanique contrôlée à la sortie d’air, mais c’est négligeable comparé au bruit que certaines pompes à chaleur air-eau en installation extérieure produisent.
 

Sujets similaires
01.03.2017Ventilation contrôlée des logements - Oui ou Non ?!31
03.03.2012Position ventilation résidentielle contrôlée dans le sous-sol souterrain ?16
17.12.2015Combien avez-vous payé pour votre ventilation résidentielle contrôlée ?16
09.09.2016Ventilation résidentielle contrôlée et valve à disque - Maison passive21
09.09.2016Prise d'air dans un puits de lumière ?36
01.03.2017Ventilation résidentielle contrôlée et évacuation de la hotte aspirante10
09.09.2016Ventilation contrôlée des logements et pourtant fenêtres ouvertes la nuit71
03.10.2016Air d'échappement et air d'alimentation l'un au-dessus de l'autre ?22
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
09.01.2018Air d'extraction dans la chambre - air d'apport dans la pièce de stockage24
06.06.2018Automatisation d'une ventilation résidentielle contrôlée (système de ventilation)32
13.08.2018Ventilation résidentielle contrôlée - On entend chaque mot dans la pièce voisine - Est-ce normal ?59
07.05.2020Installer une ventilation résidentielle contrôlée dans la cave - air extérieur / air d'évacuation, des conseils ?15
17.02.2020Cuisine ouverte : extraction ou recirculation dans la ventilation résidentielle contrôlée & KfW5540
19.06.2020Ventilation contrôlée de l'habitat même dans le couloir ? Nous ne l'avons pas - étouffant11
17.07.2020Construction du sol en hauteur avec guidage de tuyaux KWL Vallox douteux34
15.10.2020Sélection du fabricant de ventilation résidentielle contrôlée - Comment procéder ?43
30.11.2022Ventilation contrôlée des logements & pompe à chaleur : Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder ?47