Notre air d'extraction passe de la salle technique au sous-sol par un puits de lumière vers l'extérieur.
On pourrait aussi faire cela chez nous, car nous avons également un puits de lumière du côté ouest, mais cela ne me semble pas judicieux. En effet, comme tu le confirmes toi-même, cela ouvre le chemin pour le bruit provenant de la salle technique vers l'extérieur.
As-tu déjà reçu une indication sur le taux de renouvellement d'air nominal ?
J'ai reçu des valeurs pour les débits volumétriques et connais les tailles des pièces. J'ai donc fait quelques calculs :
Formule de base : Taux de renouvellement d'air = Débit volumétrique en m³/h / Volume de la pièce en m³ (avec une hauteur sous plafond de 2,5m)
Étage |
Pièce |
Surface en m² |
Type |
Débit volumétrique (prévu) |
Taux de renouvellement d'air |
Conclusion |
SS |
Entrée/Couloir |
14
|
Apport d'air |
20
|
0,571428571
|
À peine acceptable, mais vraiment utile ? Mieux vaut améliorer dans le bureau ! |
SS |
Bureau |
21
|
Apport d'air |
20
|
0,380952381
|
Trop bas |
SS |
Salle technique/Buanderie |
16,36
|
Extraction d'air |
20
|
|
|
SS |
Réserve |
8,12
|
Extraction d'air |
20
|
|
|
RDC |
Cuisine |
16,17
|
Extraction d'air |
40
|
|
|
RDC |
Salon/Salle à manger |
35,4
|
Apport d'air |
40
|
0,451977401
|
Trop bas |
RDC |
Garde-manger |
5,14
|
Extraction d'air |
20
|
|
|
RDC |
WC |
3,44
|
Extraction d'air |
20
|
|
|
Étage supérieur |
Enfant 1 |
11,57
|
Apport d'air |
20
|
0,691443388
|
Plutôt trop bas |
Étage supérieur |
Enfant 2 |
12,11
|
Apport d'air |
20
|
0,660611065
|
Plutôt trop bas |
Étage supérieur |
Chambre |
19
|
Apport d'air |
40
|
0,842105263
|
OK |
Étage supérieur |
Salle de bain |
10,38
|
Extraction d'air |
40
|
|
|
|
|
172,69
|
|
320
|
|
|
De plus, j'ai entré les valeurs du bâtiment dans l'outil de planification de Vallox et j'obtiens d'autres valeurs (30/60 au lieu de 20/40). Cela me semble globalement être une légère sous-dimension, non ? L'outil d'Helios donne des valeurs similaires. Je suppose que le planificateur a juste entré les données dans l'outil et obtient ainsi les valeurs plus basses. Cependant, j'attends un peu plus ici, car la planification d'une ventilation contrôlée de l'habitat et sa dimension doivent être une affaire individuelle et ne pas être réalisées sur la base de valeurs moyennes. Comme premier point de repère, c'est peut-être OK, mais un planificateur spécialisé devrait à mon avis aller plus loin et pouvoir conseiller.
Que pensez-vous de mes évaluations ? erreurs grossières dans la formule ?
Je suis impatient pour le deuxième tour avec lui.