Nuestro aire de extracción sale de la sala técnica en el sótano a través de un pozo de luz hacia el exterior.
Eso también se podría hacer en nuestra casa, ya que en el lado oeste también tenemos un pozo de luz, pero no me parece sensato. Porque, como tú mismo confirmas, de ese modo se abre el camino para que el ruido de la sala técnica salga hacia fuera.
¿Ya has recibido una indicación sobre la tasa nominal de renovación de aire?
He recibido valores para los caudales volumétricos y conozco los tamaños de las habitaciones. Así que he hecho algunos cálculos:
Fórmula básica: tasa de renovación de aire = caudal volumétrico en m³/h / volumen de la habitación en m³ (con una altura de habitación de 2,5 m)
Planta |
Habitación |
Tamaño en m² |
Tipo |
Caudal volumétrico (planeado) |
Tasa de renovación de aire |
Conclusión |
Sótano |
Entrada/Pasillo |
14
|
Aporte de aire |
20
|
0,571428571
Justo OK, pero ¿realmente tiene sentido? Mejor poner la potencia en la oficina. |
Sótano |
Oficina |
21
|
Aporte de aire |
20
|
0,380952381
Demasiado bajo |
Sótano |
Sala técnica/Lavadero |
16,36
|
Extracción |
20
|
|
|
Sótano |
Despensa |
8,12
|
Extracción |
20
|
|
|
Planta baja |
Cocina |
16,17
|
Extracción |
40
|
|
|
Planta baja |
Salón/Comedor |
35,4
|
Aporte de aire |
40
|
0,451977401
Demasiado bajo |
Planta baja |
Despensa pequeña |
5,14
|
Extracción |
20
|
|
|
Planta baja |
WC |
3,44
|
Extracción |
20
|
|
|
Ático |
Niño 1 |
11,57
|
Aporte de aire |
20
|
0,691443388
Más bien bajo |
Ático |
Niño 2 |
12,11
|
Aporte de aire |
20
|
0,660611065
Más bien bajo |
Ático |
Dormitorio |
19
|
Aporte de aire |
40
|
0,842105263
OK |
Ático |
Baño |
10,38
|
Extracción |
40
|
|
|
|
|
172,69
|
|
320
|
|
|
Además, he introducido los valores del edificio en la herramienta de planificación de Vallox y obtengo otros valores (30/60 en lugar de 20/40). Para mí, eso huele a una ligera sobredimensión, ¿no? La herramienta de Helios arroja valores similares. Sospecho que el planificador simplemente metió los datos en la herramienta y por eso le salieron valores más bajos. Sin embargo, espero un poco más, ya que la planificación y dimensionamiento de una ventilación controlada para viviendas es un tema individual y no debería basarse en valores promedio. Como primer indicio puede estar bien, pero un planificador especializado debería, en mi opinión, mirar más allá y poder asesorar.
¿Qué pensáis de mis valoraciones? ¿Errores graves en la fórmula?