नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आपूर्ति वायु / निष्कासन वायु के स्थानों की योजना बनाना

  • Erstellt am 05/05/2021 02:01:37

mwinkelm

16/05/2021 23:54:26
  • #1


वैलोक्स के संबंध में मुझे दुर्भाग्य से कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिलती। न तो वर्तमान में योजनाबद्ध उपकरण वैलोक्स वालोप्लस 270 एमवी के संचालन और स्थापना निर्देशों में।

अब जो एकमात्र बात मेरे दिमाग में आती है: लगभग 3 मीटर ऊंचाई पर छत के बाहर निकासी के शोर का स्तर कैसा होगा? क्या वहाँ कुछ भी सुनाई देगा? या इसके लिए बाहर पहले से ही बहुत शांत होना चाहिए? (इस संबंध में जानकारी: शोर निस्तारण उपकरण (शाल्डेंप्फर) निश्चित रूप से लगाने की योजना है)
 

K1300S

17/05/2021 06:08:25
  • #2

यह ठीक लगता है। मैं इस विकल्प को निश्चित रूप से कॉम्बिब्लेंड पर तरजीह दूंगा। और शोर के बारे में मैं इन कनेक्शनों के सामान्य पाइप व्यासों पर कोई चिंता नहीं करूंगा। संभवतः केवल पूरी तरह से हवा की शांति और रात के समय ही कुछ सुनने का मौका मिलता है। क्या आपको नाममात्र वायु परिवर्तन दर के बारे में कोई जानकारी मिली है?
 

AxelH.

17/05/2021 08:09:47
  • #3

हमारी बाहर निकलने वाली हवा तहखाने में तकनीकी कक्ष से लाइट शाफ्ट के जरिए बाहर जाती है। और हवा निकलने वाली जगह के कुछ मीटर के दायरे में इसे बहुत साफ़ सुना जा सकता है। हालांकि: आप हवा के प्रवाह को सीधे नहीं सुनते, बल्कि उस उपकरण की आवाज़ सुनते हैं जो उसके तुरंत पीछे काम कर रहा होता है। नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हवा निकलने के स्थान के बीच की पाइप की लंबाई 1 मीटर से कम है।
 

mwinkelm

18/05/2021 00:28:12
  • #4

हमारे यहाँ भी ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पश्चिमी तरफ भी एक प्रकाश गड्ढा है, लेकिन मेरे लिए यह समझदारी नहीं लगती। क्योंकि, जैसा कि आप खुद पुष्टि करते हैं, इससे तकनीकी कक्ष की आवाज़ के बाहर निकलने का रास्ता खुल जाता है।



मुझे वॉल्यूम फ्लो के मान मिले हैं और मैं कमरे के आकार जानता हूँ। तो मैंने कुछ गणना की है:

मूल सूत्र: वायु परिवर्तन दर = वॉल्यूम फ्लो (m³/h) / कमरे का वॉल्यूम (m³) (2.5m कमरे की ऊंचाई के साथ)


















































मंजिल कमरा आकार (m²) प्रकार वॉल्यूम फ्लो (योजना अनुसार) वायु परिवर्तन दर निष्कर्ष
KG एंट्री/फ्लुर
14
आपूर्ति वायु
20

0.571428571
ठीक-ठाक है, लेकिन क्या यह वास्तव में समझदारी है? प्रदर्शन बेहतर है कार्यालय में!
KG कार्यालय
21
आपूर्ति वायु
20

0.380952381
बहुत कम है
KG तकनीकी कक्ष/धुलाई कक्ष
16.36
निकास वायु
20
KG भंडारण कक्ष
8.12
निकास वायु
20
EG रसोई
16.17
निकास वायु
40
EG रहना/खाना
35.4
आपूर्ति वायु
40

0.451977401
बहुत कम है
EG पेंट्री
5.14
निकास वायु
20
EG शौचालय
3.44
निकास वायु
20
DG बच्चा 1
11.57
आपूर्ति वायु
20

0.691443388
थोड़ा कम है
DG बच्चा 2
12.11
आपूर्ति वायु
20

0.660611065
थोड़ा कम है
DG शयनकक्ष
19
आपूर्ति वायु
40

0.842105263
ठीक है
DG स्नानघर
10.38
निकास वायु
40

172.69

320


साथ ही मैंने वैल्लॉक्स के योजना उपकरण में भवन के आंकड़े डाले और मुझे अलग मान मिले (30/60 की बजाय 20/40)। मेरे लिए यह कुल मिला कर थोड़ा कम आंका गया लगता है, है ना? हेलिओस का उपकरण भी समान मान दिखाता है। मुझे लगता है कि योजनाकार ने भी बस इसे उपकरण में डाला होगा और कुछ इस तरह कम मान प्राप्त किए। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा अधिक अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन की योजना एवं विमापन एक व्यक्तिगत मामला है और इसे औसत मानों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। एक प्रारंभिक संकेत के रूप में ठीक हो सकता है, पर एक विशेषज्ञ योजनाकार को IMHO इससे आगे देखना और सलाह देना चाहिए।

आप लोग मेरी व्याख्याओं को कैसे देखते हैं? सूत्र में कोई बड़ी गलती?

मैं उसके साथ दूसरी बार बातचीत का इंतजार कर रहा हूँ।
 

mwinkelm

18/05/2021 00:50:32
  • #5
और एक सवाल। जिन बड़े कमरों में वर्तमान में 40m³/h वॉल्यूम फ्लो की योजना है, वहां दो पाइप एक वाल्व से जुड़ेंगे। क्या ध्वनि विकास के दृष्टिकोण से हर पाइप को एक अलग वाल्व देना समझदारी है?
 

AxelH.

18/05/2021 07:05:09
  • #6
यह सही है, हालांकि हमारे यहाँ यह बिल्कुल समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ बगीचे के कम उपयोग वाली उत्तरी तरफ होता है। और जैसा कि कहा गया है, नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन की हवा निकासी पर आवाज़ आ सकती है, लेकिन यह उनके मुकाबले नगण्य है, जो कुछ एयर-टू-वाटर हीट पंप बाहरी स्थापना में शोर करते हैं।
 

समान विषय
01.03.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - हाँ या नहीं?!31
03.03.2012पद कंट्रोल्ड रिहायशी वेंटिलेशन भूमिगत तहखाने में?16
17.12.2015आपने अपने नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के लिए कितना भुगतान किया?16
09.09.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और डिस्क वाल्व - पैसिव हाउस21
09.09.2016लाइट शाफ्ट में वायु प्रवेश?36
01.03.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट हाउस हुड10
09.09.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और फिर भी रात में खिड़कियाँ खुली हैं71
03.10.2016निकलने वाली हवा और आने वाली हवा एक के ऊपर एक?22
27.01.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में निकास वायु बनाम पुनर्चक्रित वायु32
09.01.2018शयनकक्ष में निकास वायु - भंडारण कक्ष में आपूर्ति वायु24
06.06.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन (वेंटिलेशन सिस्टम) का स्वचालन32
13.08.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आप दूसरे कमरे में हर शब्द सुन सकते हैं - क्या यह सामान्य है?59
07.05.2020तहखाने में नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन स्थापित करना - बाहरी हवा / निकास हवा, सुझाव?15
17.02.2020खुले शिविर: नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और KfW55 में निकास या पुनरावृत्ति40
19.06.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन क्या हॉलवे में भी होता है? हमारे पास नहीं है - घुटन भरा11
17.07.2020ऊंचाई में फर्श निर्माण के साथ वाल्लॉक्स KWL पाइप मार्ग संदेहास्पद34
15.10.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन निर्माता चयन - कैसे शुरू करें?43
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47