关于这点,我在Vallox那里找不到任何相关说明。即使是在目前规划中的Vallox ValloPlus 270 MV设备的操作和安装手册中也没有。

我现在唯一想到的是:约3米高露台排风的噪音情况如何?人们能听到什么声音吗?还是说外面必须非常安静才行?(相关信息:计划安装消声器)
 

K1300S

2021-05-17 06:08:25
  • #2

看起来挺合理的。我绝对会更喜欢这个方案而不是组合挡板。至于噪音,针对这些接口的常见管径,我完全不担心。估计只有在完全无风的夜晚,才有可能听到任何声音。你有没有收到关于额定换气次数的说明?
 

AxelH.

2021-05-17 08:09:47
  • #3

我们的排气从地下室的设备间通过一个采光井排到外面。在排气口周围几米范围内可以非常清楚地听到声音。不过:听到的不是气流本身,而是紧接在排气口后面运转的设备。受控居住空间通风系统与排气口之间的管道长度不到1米。
 

mwinkelm

2021-05-18 00:28:12
  • #4

我们这边也可以这样做,因为我们西侧也有一个采光井,但我觉得这没什么意义。正如你自己所说,这样会给技术间的声音开辟一条通向外面的通道。



我得到了体积流量的数值,也知道了房间的大小。所以我做了一些计算:

基本公式:换气率 = 体积流量(立方米/小时) / 房间体积(立方米)(以2.5米房高计算)










































































































































楼层 房间 面积(平方米) 类型 体积流量(计划) 换气率 结论
地下室 入口/走廊
14
送风
20

0.571428571
勉强可以,但完全有意义吗?还是把能量用在办公室更好!
地下室 办公室
21
送风
20

0.380952381
太低了
地下室 技术间/洗衣房
16.36
排风
20
地下室 储藏室
8.12
排风
20
一层 厨房
16.17
排风
40
一层 客厅/餐厅
35.4
送风
40

0.451977401
太低了
一层 食品储藏室
5.14
排风
20
一层 卫生间
3.44
排风
20
顶层 儿童房1
11.57
送风
20

0.691443388
偏低
顶层 儿童房2
12.11
送风
20

0.660611065
偏低
顶层 卧室
19
送风
40

0.842105263
可以
顶层 浴室
10.38
排风
40

172.69

320


另外,我也把建筑的数值录入了Vallox的规划工具,得到的是不同的数值(30/60,而不是20/40)。整体上感觉像是轻微的低配,是吗?Helios的软件给出的数值也类似。我推测设计人员可能只是把数据录入了工具,因此得出较低数据。但我期望更多,因为控制住宅通风系统的规划和尺寸设计是个个性化的过程,不应该基于平均值来做。作为初步参考也许可以,但专业设计师在我看来应该能进一步评估并提供建议。

你们怎么看我的判断?公式里有没有明显的错误?

我很期待跟他进行第二轮讨论。
 

mwinkelm

2021-05-18 00:50:32
  • #5
还有一个问题。在目前计划有40立方米每小时流量的大房间里,有两根管道连接到一个阀门。从噪音产生的角度来看,给每根管道各配一个阀门有意义吗?
 

AxelH.

2021-05-18 07:05:09
  • #6

这倒是没错,不过对我们来说完全不成问题,因为这里所有事情都发生在花园使用率较低的北侧。正如前面所说,虽然可以听到控制式新风系统从排气口传出的声音,但相比某些户外安装的风冷热泵产生的噪音,这可以忽略不计。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
17.12.2015你们为受控住宅通风系统支付了多少钱?16
09.09.2016受控住宅通风和盘形阀门 - 被动式住宅21
09.09.2016采光井中的进气口?36
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
13.08.2018受控住宅通风——你能听到隔壁房间的每一个字——这正常吗?59
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
19.06.2020走廊也有受控住宅通风吗?我们没有 - 闷热11
17.07.2020带有Vallox KWL管道布置的高架地板结构可疑34
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47

Oben