Où y a-t-il donc 49 m3/h sur une conduite ? Le calcul vient de Helios. Comme pour chaque corps de métier, il faut aborder les choses avec bon sens et réflexion. Une déviation de 3,3 % est acceptable. Ou ressens-tu une différence dans ta maison entre un renouvellement d'air de 0,34 et 0,35 ?
 

wrobel

17.06.2020 21:16:18
  • #2
Moin

d’après les posts 46, 47 et 48, il ressort qu’une seule conduite est prévue par pièce. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à l'avoir interprété ainsi.
avec la pose et la régulation appropriée des vannes selon ce qui précède, avec le nombre correspondant de tuyaux, que j’ai d’abord aussi négligé, tout devrait alors également convenir.
 

11ant

18.06.2020 00:24:36
  • #3

... les chambres ont selon le plan soit une arrivée d'air soit une évacuation d'air. Alors, maintenant je me suis permis de "râler" dans un de tes fils.
 

hegi___

18.06.2020 20:39:07
  • #4

Que veux-tu dire par là ?
 

11ant

19.06.2020 00:18:23
  • #5

Eh bien, tu avais dit dans le message #33,
 

hegi___

19.06.2020 07:06:27
  • #6
Oui, c'est clair

Je n'ai pas compris ce qui concerne la ventilation.
 