Jessica388
21.10.2023 09:24:02
- #1
En cuanto a las temperaturas, y más, no habías mencionado nada hasta ahora, todo parecía como se esperaba.
¿Probablemente te refieres a 65kWh?
Eso sería realmente demasiado por día. Sobre todo con las altas temperaturas que todavía tenemos.
Supongo simplemente que vuestra resistencia eléctrica está activa.
Y probablemente demasiados reguladores de habitación cerrados y, por lo tanto, un nivel demasiado alto de corriente de ida, lo cual no es bueno para la bomba de calor.
Así que las cosas habituales: resistencia apagada o punto de equilibrio claramente más bajo, ajuste hidráulico y térmico, ERR abierto, etc...
Bueno, además podría revisarse qué pasa con vuestra casa en general.
Un edificio nuevo que consume 10m³ de madera me parece que no está muy bien aislado. ;-)
¿Cómo ventiláis? ¿Dormís con la ventana abierta, etc.?
Sí, perdona, claro que quise decir kWh.
La resistencia eléctrica está apagada.
Acabo de mirar, en el baño y el salón los reguladores de habitación están entre 4-5, en todas las demás habitaciones en 1. ¿Te refieres a eso?
Con todos los otros términos no puedo entender nada.
¿Sabes del tema y puedes ayudarnos?
Bueno, el consumo de madera viene porque queríamos ahorrar electricidad y en general me gusta tener calor. Eso de ahorrar electricidad no funcionó, pero normalmente tenía unos agradables 28 grados en el salón ;-)