Asesoría para sistema fotovoltaico

  • Erstellt am 13.09.2021 14:52:07

teh_M

18.01.2022 17:45:39
  • #1
Tenemos un consumo de 3900 kWh, de los cuales 975 kWh provienen de la red.

Batería BYD 5,2 kWh: 1510 kWh cargados, 1174 kWh descargados. 290 ciclos completos. Eficiencia del 78%.
Bueno, el inversor está mal dimensionado, mi error (5 kW en lugar de 3,2 kW).
8600 kWh de producción de una instalación SSW de 10 kWp en techo plano (5°).

Si solo tomo en cuenta la energía descargada, serían 1174 kWh * 0,285 centavos por kWh = 330 € de ahorro.
La pérdida de 1510 kWh * 0,10 centavos por kWh = 151 € de remuneración por inyección (+ los consumos en standby cuando la batería no está cargada) se contrapone a esto.
No sabría cómo justificar la inversión de 5300 €.

El almacenamiento fue gratis por una feliz coincidencia. De lo contrario, nunca habría sido rentable.

Edit: Si hubiera invertido los 5300 € brutos en paneles adicionales, esto se traduciría en un aumento de 4 kWp, lo que con 860 kWh por kWp/año sería aproximadamente 344 €. Definitivamente mejor invertido.
 

Deliverer

18.01.2022 17:54:56
  • #2
Y eso con 290! ciclos completos. Otro valor impresionante aquí en el hilo. Yo leo esos números de la práctica una vez a la semana. ¡Si alguien llega cerca de los 200 ciclos, ya le felicitan! ;-)
 

teh_M

18.01.2022 17:59:08
  • #3
Los ciclos completos se calculan a partir de la energía de carga/tamaño del almacenamiento o ¿tengo que leerlos? :rolleyes: ¿Es tan inusualmente alta la cifra?
 

Hangman

18.01.2022 18:30:24
  • #4


Hasta hace un momento también me era desconocido - otra cosa aprendida :) Entonces, en mi caso son 1.657 / 9,8 = 179. Así que medalla de bronce con tres participantes actuales :D
 

Deliverer

18.01.2022 18:38:37
  • #5


Estríctamente hablando, aún debe restarse la pérdida de potencia, que no contribuyó a la carga. La mayoría de los sistemas calculan el número por sí mismos, pero no sé exactamente según qué criterios. Pero tu cálculo es más o menos correcto.
 

Deliverer

18.01.2022 18:56:02
  • #6

Para una batería de 10 kWh está realmente bien. Y tampoco es el objetivo deseable alcanzar muchos ciclos. Simplemente es la única manera de lograr el equilibrio financiero y se puede ver si el tamaño de la batería se ajusta a la energía fotovoltaica y al consumo. Pero una kWh no usada sigue siendo más barata que una que se consume innecesariamente a través de la batería.
 

Temas similares
08.12.2014Pequeña instalación fotovoltaica de 2 KWp11
25.11.2017La calefacción por suelo radiante no se calienta - consumo de 20.000 kWh11
21.02.2018Rentabilidad de una instalación de 10 kWp vs. una instalación de 5 kWp11
30.08.2018Datos operativos de una planta de 10 kWp. Intercambio de diversos datos15
09.05.2020Sistema fotovoltaico: ¿Cuántos kWp son suficientes para una casa?80
29.03.2020Puesta en marcha de instalación de 9,3 kWp en combinación con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada10
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
15.12.2022Consumo de electricidad en casa, ¿cuál es su consumo?418
20.01.2021Consumo de bomba de calor aire-agua de 30 kWh por día52
10.01.2022Determinar el consumo de la bomba de calor aire-agua a partir del consumo total de electricidad45
30.03.2022Instalación de 9,2 kWP - ¿tamaño del almacenamiento de la batería?11
30.01.20231483€ por kWp | CanadianSolar 11,48 kWp y inversores SMA47
06.01.2025¿Es correcto el precio de la fotovoltaica? 10,2 kWp y almacenamiento de 5 kWh14

Oben