teh_M
18.01.2022 17:45:39
- #1
Tenemos un consumo de 3900 kWh, de los cuales 975 kWh provienen de la red.
Batería BYD 5,2 kWh: 1510 kWh cargados, 1174 kWh descargados. 290 ciclos completos. Eficiencia del 78%.
Bueno, el inversor está mal dimensionado, mi error (5 kW en lugar de 3,2 kW).
8600 kWh de producción de una instalación SSW de 10 kWp en techo plano (5°).
Si solo tomo en cuenta la energía descargada, serían 1174 kWh * 0,285 centavos por kWh = 330 € de ahorro.
La pérdida de 1510 kWh * 0,10 centavos por kWh = 151 € de remuneración por inyección (+ los consumos en standby cuando la batería no está cargada) se contrapone a esto.
No sabría cómo justificar la inversión de 5300 €.
El almacenamiento fue gratis por una feliz coincidencia. De lo contrario, nunca habría sido rentable.
Edit: Si hubiera invertido los 5300 € brutos en paneles adicionales, esto se traduciría en un aumento de 4 kWp, lo que con 860 kWh por kWp/año sería aproximadamente 344 €. Definitivamente mejor invertido.
Batería BYD 5,2 kWh: 1510 kWh cargados, 1174 kWh descargados. 290 ciclos completos. Eficiencia del 78%.
Bueno, el inversor está mal dimensionado, mi error (5 kW en lugar de 3,2 kW).
8600 kWh de producción de una instalación SSW de 10 kWp en techo plano (5°).
Si solo tomo en cuenta la energía descargada, serían 1174 kWh * 0,285 centavos por kWh = 330 € de ahorro.
La pérdida de 1510 kWh * 0,10 centavos por kWh = 151 € de remuneración por inyección (+ los consumos en standby cuando la batería no está cargada) se contrapone a esto.
No sabría cómo justificar la inversión de 5300 €.
El almacenamiento fue gratis por una feliz coincidencia. De lo contrario, nunca habría sido rentable.
Edit: Si hubiera invertido los 5300 € brutos en paneles adicionales, esto se traduciría en un aumento de 4 kWp, lo que con 860 kWh por kWp/año sería aproximadamente 344 €. Definitivamente mejor invertido.