Ok, ist das preislich ein grosser unterschied 200mm zu 140mm? Kellerangebot zur Zeit hat WU-Beton 24 cm.bei WU-Beton 28 cm mit XPS-Dämmung erst mit 180 mm bzw. 200 mm Perimeterdämmung machbar ist.
Ah, ok. Werde den Kellerbauer dazu ansprechen. Danke.Was natürlich auch geht ist Kerndämmung aus PUR/PIR zwischen Elementwände plus XPS
Hm, klingt kompliziert :(Entscheidend ist hier, wie der Wärmebrückenzuschlag nachgewiesen wird.
Hierzu stellt die KfW 3 Verfahren zur Verfügung.
Genau genommen kann man dann erst die Konzepte/das Leistungsverzeichnis und die Kosten vergleichen.
Wenn das so ist, dann kann Anbieter 1's Angebot ja nicht umgesetzt werden. Die Wärmepumpe ist im Keller (Luft-Wasser-Wärmepumpe + WW + Kontrollierte-Wohnraumlüftung Kombigerät). Im Technikraum oben (Erdgeschoss) ist platz für Waschmaschine + Trockner, sonst nix.Korrekt, Wärmepumpe MUSS in der thermischen Hülle stehen. Brauchst also noch einen Technikraum oberirdisch.
Das ist im Vertrag, aber "ab Kellerdecke"... ich kann nach einem Angebot fragen wo Anbieter 2 auch den Keller verkauft, alles aus einer Hand.Kannst du bei Anbieter 2 nicht einfach in den Vertrag schreiben lassen, dass du ein KFW40+ Haus baust?
Das ist nicht korrekt (siehe unser Hausbau Thread mit externem Technikraum in dem die Wärmepumpe steht und der nicht innerhalb der thermischen Hülle ist) Dazu bedurfte es extra Telefonate zwischen Energieberater und KfW um das zu klären. Der entsprechende Passus ist da wohl nicht so ganz eindeutig formuliert.Korrekt, Wärmepumpe MUSS in der thermischen Hülle stehen. Brauchst also noch einen Technikraum oberirdisch.