Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP

4,60 Stern(e) 5 Votes
Araknis

Araknis

Horrido.

Gehen wir mal von einem gut gedämmten Neubau mit ca. 200 m² und ca. 7 kW Heizlast aus. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die Wärmepumpe auch dazu passen muss bzw. dass eine zu große Auslegung der Wärmepumpe nachteilig ist. Jetzt lese ich das Datenblatt meiner favorisierten iDM Wärmepumpe iPump A und finde folgendes:

Passend nach bisherigem Verständnis wäre die iDM iPump A 2-7, die von 2,06 bis 7,55 kW modulieren kann. Die nächst größere A 3-11 könnte von 2,80 bis 10,20 kW arbeiten und wäre laut bisher aufgeschnappten Meinungen eigentlich zu groß.

idm-ipump-a-cop.jpg


Wenn ich mir diese Tabelle aber anschaue, ist der COP für die größere Wärmepumpe bei niedrigerer Auslastung doch deutlich besser, als wenn ich die kleinere voll auslaste. D.h. die größere Version wäre für meinen Fall besser, oder?

Oder habe ich da einen Denkfehler?
 
R

RotorMotor

Zuerst mal lese ich das nicht so aus der Tabelle. Ist aber schwer vergleichbar, weil dort immer nur unterschiedliche Werte genannt werden.

Und du solltest sie Auslegen für 90% der Zeit und nicht für 10%, geschweige denn 1% der Nutzung.
 
D

driver55

COP ist nicht alles. Lieber „nur“ 4 bei einer Leistungsaufnahme von 2000 W, als 4,5 bei 3000 W. (Zahlen sind willkürlich gewählt)
 
Araknis

Araknis

Danke für die Antworten!

Lässt sich irgendwie grob sagen, in welchem Leistungsbereich sich eine Wärmepumpe bei dieser Heizlast im Jahresmittel aufhalten wird? Dass die nicht ganzjährig in Volllast läuft, kann ich mir denken.
 
G

Gecko1927

Ist das Thema noch aktuell?
Ich weiß ja, dass in Fachforen immer empfohlen wird eine möglichst kleine Wärmepumpe zu nehmen da diese im niedrigen Bereich besser moduliert.

Meine IDM iPump 3-13 rattert bei >10kw wie ein Schiffsdiesel, daher habe ich sie auf 50% Maximalleistung gedrosselt.
Vielleicht ist eine kleinere Wärmepumpe in diesem Bereich effizienter aber ich nehme mal an, dass ein kleinerer Verdichter mit höherer Frequenz laufen muss und damit deutlich mehr Krach macht als ein großer der gedrosselt läuft.


Bei einer Lüftungsanlage nimmt man ja auch eher das größere Modell und lässt die (größeren) Lüfter langsamer drehen.
 
S

SaniererNRW123

Vielleicht ist eine kleinere Wärmepumpe in diesem Bereich effizienter aber ich nehme mal an, dass ein kleinerer Verdichter mit höherer Frequenz laufen muss und damit deutlich mehr Krach macht als ein großer der gedrosselt läuft.
Da eine Wärmepumpe i.d.R. fast immer nur im Teillastbereich läuft (auch die etwas kleinere als berechnete Wärmepumpe), gibt es dieses "Problem" nur an wenigen Tagen im Jahr, wenn es bitterkalt ist.
 
Zuletzt aktualisiert 11.09.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1791 Themen mit insgesamt 26458 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
2Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM? 18
3Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe 25
4Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
5Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
6Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
7Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
8Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
9Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
10Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
11Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
12Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
13Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
16Weishaupt (Split) oder Kermi (Monoblock) 13
17Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
18Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
19Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
20Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58

Oben