你们目前运行的供回水温度是多少?

  • Erstellt am 2021-10-24 10:27:23

tomtom79

2021-11-08 12:01:11
  • #1
在某种程度上这也是对的。只要你释放热量,一切都没问题。如果回流管在5分钟后就已经发霉,那对我有什么用呢?
 

Alessandro

2021-11-08 12:06:50
  • #2
因此,也应关注每个供暖回路的压差。正如我上面写的,对于一个供暖回路来说,3升/分钟的流量其实是一个设计错误。
 

Malz1902

2021-11-09 11:50:48
  • #3
我将供暖曲线从0.2提高到0.24,浴室现在在3升/分钟流量下是22.4°C,其他房间我稍微调低了一点,我认为大约是0.8-0.9升/分钟。[AT] 24小时平均温度为4.7°C——消耗为13千瓦时,其中三次是热水。热泵在过去24小时内工作了2个周期。
 

Malz1902

2021-11-10 07:31:36
  • #4
我昨天直接在供暖回路上测量了供回水温度。 我注意到,除客用卫生间外,单个回路的供回水温差为2K,客用卫生间供回水温度相等,我已经减少了那里现在的流量。但这也意味着我现在必须提高供暖曲线,并进一步调低其他房间的流量,以便客用卫生间能稍微暖和一些?客用卫生间保持21°C左右就挺好。

所有房间地板温度均为24°C,浴室为25°C。
 

konibar

2021-11-10 08:08:02
  • #5


很可能这些房间的“散热器”是并联安装的?!
(也就是说不是带旁路的单回路系统?)

是的,要在回水侧节流。
否则靠近水源的散热器会把后面的散热器的热量抢走。
如果散热器上的温差太小,那就是散热器容量不足。
 

Malz1902

2021-11-10 08:12:27
  • #6
整个房子里只铺设了地暖。没有其他散热器。
或者你到底是指并行安装什么?

客卫的散热器只有40米,相比其他所有散热器的70-100米来说确实很短。
 