地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片

  • Erstellt am 2012-06-11 15:10:44

Cascada

2012-06-12 08:45:02
  • #1


你好,

用热泵驱动的地暖并没有“脚暖”的感觉。如果地板可能有25度,那明显低于你的体温,你不会感觉暖和。热泵多花12,000欧元包括钻井可能是合理的。我们钻井连同接驳和注液大约花了8,500欧元。这个投资通常是针对房子的整个使用寿命。

问候...
 

Cascada

2012-06-12 08:51:01
  • #2


你好,

你们的钻孔价格很不错。我们这边也是2x60米,包括了整个挖沟/通过地下室/连接热泵/注入盐水/热泵启动,几乎花了8500欧元。虽然是坚硬的岩石(片麻岩),但价格是事先确定的。

问候...
 

Cascada

2012-06-12 09:03:43
  • #3
[QUOTE]没有报价。这是某个特定FH制造商的一般BB内容。能源标准应为KfW 70或55。
我所说的高运营成本是指热泵的电费。必须有真正的专家参与,否则费用可能会非常高。[​/QUOTE]
每个热源都需要正确的规划。

[QUOTE]为什么不行?它们可能是分开的供暖回路。每个回路都可以单独调节。[​/QUOTE]
仅通过受控居室通风/热回收就会持续进行空气交换,因此无法实现较大的温差。

[QUOTE]我也听说钻孔非常贵。大约1.5万欧元,已经算进去了。这样我用燃气供暖都划算。
我曾经研究过空气-水热泵,但听到太多负面评价了。[​/QUOTE]
钻孔费用不能一概而论。2×100米肯定比2×60米贵。此外,还取决于附加内容(如连接热泵等)。

[QUOTE]这现在只涉及生活热水。冬天供暖如果一直运行,消耗会是多少?[​/QUOTE]
是的,没错,4人家庭的生活热水,每天淋浴。如果你的房屋/面积/期望温度/地区(奥地利)可能完全不同,我的供暖费用对你有什么用?让专业人员精确计算你的采暖负荷,然后才能对热源做更多说明。

问候...
 

Cascada

2012-06-12 12:06:56
  • #4


你好,

WE = 热源设备

我只能说我们这边的情况。我们是自己全权负责安装采暖系统。暖通师拿到了房子的技术资料(厂家提供),比如面积、传热系数等等。我们提供了期望温度、人数等信息。然后他计算了采暖负荷。热泵的功率和钻井深度就根据这个确定了。
我猜预制房厂家如果是全包套餐,通常会根据经验值安装那种普通的标配系统,当然这还要看房子大小、型号、位置等等。但网络论坛上经常可以看到要注意,有时他们的能耗数据是“调过”的,计算出来的使用量在实际中根本达不到。

当然,选择暖气片还是地暖对热源设备和其设计参数非常重要。用暖气片驱动热泵通常不太理想,因为需要更高的进水温度。地暖的话,进水温度一般不超过35度。因此,地暖作为大面积采暖基本是热泵的必备条件。

问候…
 

€uro

2012-06-12 12:16:55
  • #5
热能产生器。
他们通常安装一种[ B]某种程度上仅仅产生热量[/B]的供暖设备,这有时会导致荒谬的系统设计,比如带有空气源热泵的 Kfw 70!他们更看重按自己的计算进行销售。对于建筑主来说,能源效率或经济性反而是个陌生词。
完全正确。标准供暖负荷或房间供暖负荷不会因此改变,因为它们与热源无关(请注意有无热回收的受控通风!)。但实际能耗、散热面积及管道水力平衡会受到影响。精确设计还会改变地板结构,必要时还会影响墙体结构!如果供应商对此毫无说明,就可以轻松判断其可靠性。这一点对超过 99% 的 GU 来说都非常显著,所以聪明的建筑主一般会把这部分工程从合同中剔除,转而由外部根据精确设计和尺寸进行分包。

此致

附注:节省能源费从选择建筑用地开始!
 

€uro

2012-06-12 12:26:51
  • #6
正确,主要目的是让客户离开市场。几乎所有的销售技巧都适用于此。
正确!补充:在浴室中,通常需要额外的地暖面积或其他能源。
 

类似主题
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
29.04.2018燃气供暖 + 太阳能及受控居住空间通风或空气-水热泵 能源节约条例201626
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
29.03.20209.3 千瓦峰值系统的启用,配合空气-水热泵和受控住宅通风系统10
08.07.2020LWZ 8 CS 高级组合,包括空气-水热泵、受控住宅通风系统和热水储罐15
13.07.2020热泵与中央住宅通风21
23.05.2021空气-水热泵 + 控制式居住空间通风 - (中央通风系统)26
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10

Oben