你们目前运行的供回水温度是多少?

  • Erstellt am 2021-10-24 10:27:23

Hausbau 55

2021-10-29 14:49:39
  • #1
试着在过渡期间为热泵设置夜间禁用时间。这样热泵就必须在白天较高的室外温度下运行。通过这种方法,可以在白天设置稍高的室内温度(在考虑舒适性和感觉良好的前提下提高1到2度)。这能够体现自家房屋作为热能存储体的潜力。
一般来说,可以通过Vaillant的能量积分来影响热泵的运行时间。
 

Durran

2021-10-29 18:42:27
  • #2
不用现在全部阅读,我可以告知,我的供水温度目前是60度。只加热厨房、下层浴室和一个儿童房。就这些了。
 

RotorMotor

2021-10-29 19:01:54
  • #3
你忘了提绝缘标准!
 

lesmue79

2021-10-29 19:39:57
  • #4


我已经通过静音模式减少了热泵的加热功率,并且像你说的那样在过渡期晚上关闭它。这样每次压缩机启动的运行时间比例约为1.5小时。压缩机的迟滞也已经设置到最大,能量积分也是。可惜我的热泵在能量积分中最长只能设置120分钟,而其他Vaillant热泵型号好像可以设置到180分钟。当温度降到大约-5°C或更低时,它就会全天候运行。
 

Durran

2021-10-29 21:33:16
  • #5
我的房子没有隔热标准。只在有意义的地方做了隔热。
36厘米厚的Poroton外墙,内外都抹了石灰水泥砂浆,所以墙体厚度达到40厘米。屋顶是冷屋顶。
椽子间用16厘米的聚苯乙烯泡沫塑料做了隔热。阁楼天花板用20厘米的岩棉隔热。

实际上效果还不错。每年大约需要1000升采暖油和6立方米木材。热水用电供应。将来会用带有10千瓦储能的太阳能系统。

没有三层玻璃,没有地暖,除了浴室。房子里有两个烟囱,一个厨房用木头烧的炉灶,客厅有一个18千瓦的壁炉,还有一台燃油锅炉。热水用电热水器。
 

OWLer

2021-10-29 22:00:33
  • #6


在Vaillant吗?这些数值到底是什么意思?我的暖气安装工认为一切运行良好,同时将储存偏差设定为25K。结果是热水的供应温度设定超过70°C。
 

类似主题
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
30.12.2017暖气系统新建(热泵 + 炉子 + 太阳能)35
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
01.12.2020热泵的符合条件费用134
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19