你们目前运行的供回水温度是多少?

  • Erstellt am 2021-10-24 10:27:23

Mycraft

2021-12-23 12:13:13
  • #1
好的,用简单的话来说,不,没有长时间的观察。

这里也适用那句著名的话: "Pics or it didn't happen" 但在这种情况下必须说: "Graphs or it didn't happen".
 

driver55

2021-12-23 12:22:28
  • #2

自由改写自克劳斯·金斯基。“我不懂这个问题”。:D
供水温度总是上下波动。
 

konibar

2021-12-23 12:29:58
  • #3


这是什么样的调节方式?

虽然流量(因此供热功率)可能会变化——取决于当前正在加热的房间数量——但在室内和室外温度保持恒定的情况下,供回水温度通常是恒定的,或者在当前供热功率足够的情况下,会被调节到目标温度。
 

Daniel-Sp

2021-12-23 13:10:22
  • #4
如果热泵是回水控制的情况则不然。此时,供水温度取决于多个因素。例如当前的热功率/压缩机频率、流量、回水与回水设定值的差异、房屋的热负荷(HT)。由此产生了温差,从而确定了供水温度。这适用于所有Novelan、AIT,我也认为适用于Nibe。 对于这些热泵来说,回水设定值作为控制量更适合进行性能比较。
 

Mycraft

2021-12-23 13:12:43
  • #5

其实前供温度总是在波动。因此,我并不真正理解整个讨论串的意义。


不,事实并非如此,因为这取决于屋内正在发生什么以及过去几个小时的情况。此外,室内和室外温度都从未保持恒定,且不断波动。房子也不是实验室对象,通常是有人居住的。
 

konibar

2021-12-23 14:17:31
  • #6


我不太清楚我们是不是在说同一件事:
当然,前进水温度会随着热泵压缩机的迟滞效应围绕目标温度波动。
但是,其一般由调节系统的斜率和水平决定,这取决于室外温度和室内温度,
在当天和明天都是恒定的。

除此之外,供热水流量在波动,散热器温度也随之变化。
(前进水温度和散热器温度是不一样的!)

有可能调节系统“记住”了房间的使用模式,在启动时会多给些“功率”,
以便更快达到目标温度。

但这些都是过渡状态。在稳态的平均条件下,前进水温度会根据室外温度和调节设定保持恒定。
 

类似主题
05.03.2015单面热泵平板集热器 2 个加热回路13
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
24.06.2016关于热需求测定和前进温度的问题11
19.06.2017可能买房 - 空气-水热泵可能是一个烧钱设备57
14.10.2017热泵前置温度的经验?13
15.01.2018夜间降低热泵温度有意义吗?13
23.01.2020空气-水热泵用毛巾散热器22
29.05.2019燃气还是热泵?经验 / 反馈115
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
14.12.2020冰形成盐水管热泵78
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
09.11.2020风冷水热泵的技术比较25
15.01.2021作为效率房屋保护建筑(160%节能条例)翻新时使用空气-水热泵是否合理?21
11.06.2021一台好的新热泵多少钱?寻找经验!58
25.06.2021Dimplex SI8TU 地热热泵 - 奇怪的行为15
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16