供暖系统是不是过大了?

  • Erstellt am 2016-01-18 11:27:46

T21150

2016-01-20 15:05:53
  • #1


通常现在主要是通过供暖曲线来控制功率。也可能(实际上确实会)有其他参数起作用(设定值与实际值对比中,如供水温度、回水温度、温度下降等等)。

如前所述,你的暖气设备最小热输出功率本身就是问题,因为对这栋房子来说太大了。
所以我认为你不需要过多担心是否需要限制最大热输出功率。
你可能也不能把最小设定等于最大(但这只是猜测)。

有了7千瓦的最低功率,设备在没有技术改动的情况下仍会频繁启动停机。即使是性能远不如你家这台锅炉的设备,也经常会遇到频繁启动的问题;以你家这台设备的规格来说,这种情况基本是内置的。必须做出改变。

祝好
Thorsten
 

Basti2709

2016-01-21 11:04:29
  • #2
尽管开启了通水,流量为17升/分钟,设备最多连续加热10-15分钟后就会自动关闭……现在水温从23度升至大约34度……

现在的问题是:我在居住区只能达到大约19度,消耗量上升到了大约9-10立方米(之前通过调节温度是22度,消耗约6-7立方米)……所以我先把ERR调低了,增加了设计温度……因为我伴侣觉得太冷了……我电话联系了供暖技术员,他说这样没问题,系统正常运行……

安装一个蓄热罐(300或500升)会对我有帮助吗?……那样锅炉可以全功率加热蓄热罐,我随时需要时都有热量……锅炉只需启停2-3次来给蓄热罐加热……???
 

T21150

2016-01-21 11:46:19
  • #3
你的暖气安装工想要巧妙地推脱。他安装的东西就是*不*够理想。

请谷歌一下 Wikibooks/优化小型供暖系统/防止热量损失的措施

你应该逐渐停止与那些人(当然就是你的暖气安装工)抱怨的时间,制定明确的事实。

为什么现在太冷了?
因为热流不是连续进行的。供热水温度升高了,但热量不会那么快传到地板里。燃烧器又关闭了。并且等待(它通常有5到15分钟的迟滞时间,然后才会重新启动)。

如果过大的供暖系统还在的话,我认为缓冲罐是唯一的解决办法。我不认为缓冲罐一定要有300升那么大(那可真是个大罐子)。凭直觉我会说(具体容量要专业人士来确定):70到120升。

你现在每天消耗7到10立方米的天然气?
天哪。这太多了。我们有一栋差不多大的房子。每天只需要2.7立方米。如果外面是零下10度,我大约用4立方米。

祝好
Thorsten
 