供暖系统是不是过大了?

  • Erstellt am 2016-01-18 11:27:46

Nordmann

2016-01-19 20:03:17
  • #1
已经多次写过:把所有的 ERR 都调到最大,尝试通过加热曲线和供回水设定将你的房子温度调到舒适范围内。只要 ERR 持续干预,这样做是行不通的。不过很明显,暖气的性能确实已经到了上限。我们在一栋 2005 年的「Altbau」中,有一台 8.5 千瓦的热泵,大小相同。那已经绰绰有余了……
 

Basti2709

2016-01-20 08:09:58
  • #2


我现在先这样做了……所有调节器都调到了最大,然后先把HKV的流量设置为每分钟1升……设计温度(在-15度时)从45度调到35度……现在我在等待热量的变化……房间太冷时增加流量,太热时减少流量……看看锅炉的表现会有什么变化……

Junkers似乎没有直接调节加热曲线的设置?
 

Basti2709

2016-01-20 09:38:06
  • #3
尽管有11个开启的供暖回路(即11升/分钟的流量),热水器每次仅加热约5分钟然后关闭……几分钟后又重新开启……起始温度现在约为23度,加热到大约32度……所以调整设计温度确实起了一些作用……但建筑物内部目前只有大约18度……还是太冷了……那我可能还需要稍微提高流量……???

压力目前略高于1巴……这也可能与此有关吗?压力应该在1.5巴左右吧?明天/后天暖气公司还会来……或者这还不会有太大影响?
 

Musketier

2016-01-20 11:57:21
  • #4
我把最热房间的流量(浴室、客厅、厨房)全开了,然后调整了供暖曲线。



我在另一个论坛看到,Junkers Cerapur 有一个起点和终点。
起点是外界温度为20°C时,为了给房子供暖所需的供水温度。终点是外界温度为-15°C时,为了给房子供暖所需的供水温度。

如果你把两个点都往上或往下移动,你会平行移动这条曲线。如果只移动一个点往上或往下,你会改变曲线的陡峭程度。
 

Basti2709

2016-01-20 13:55:49
  • #5


我现在也这么做了……目前流量是17升……不过只能晚上观察加热时间到底有多长……

壁挂炉到底根据什么调节?也就是说用哪个参数告诉它降功率运行?在我这情况下,有没有必要限制最大热功率……根据默认设置是这样的:

最小热功率:36%
最大热功率:84%(我现在设置的是50%)

那么把最小(36%)设为最大热功率(36%)是否合理?那样仍然是7.3千瓦……
 

Musketier

2016-01-20 14:30:17
  • #6
抱歉,这个我不太清楚。
 

类似主题
25.10.2008在新公寓里禁止晾衣服?!10
22.05.2013公寓里的风水?11
04.07.2014关于容克采暖/通风系统的经验13
11.09.2018用贷款买公寓并出租37
02.08.2016只是因为粉刷白色而与旧公寓的新租户出现问题!21
07.09.2016公寓或房屋的建筑费用和融资132
06.10.2016作为股本替代的出租公寓11
09.07.2017先公寓,然后建房子?17
04.12.2017双家庭住宅平面图,一楼和阁楼公寓25
16.11.2017公寓装修了 - 难闻的气味?!12
27.02.2018公寓内湿度过高。冬季为60-70%33
05.02.2018关于住宅楼内一套公寓的装修(抹灰)问题。27
06.04.2018平面图变更 - 公寓里的承重墙。该怎么办?14
22.10.2018出售公寓并建房?你们怎么看?14
11.01.2019继承了公寓,什么时候卖?35
10.08.2020如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖50
11.10.2021执行器处于开启状态,但没有流量13

Oben