热泵与带水壁炉不兼容

  • Erstellt am 2023-10-20 18:54:17

Buchsbaum

2023-10-21 20:46:35
  • #1
这里变成了一个相当精彩的犯罪故事,伴随着众多专家意见。

我们对具体情况了解多少?每天的电力消耗高达65千瓦时,且这还不是寒冷季节。

我们不知道的事情更多。例如,光伏系统有多大?是否是直接连接直流电的光伏加热棒?每天热水消耗量是多少?有多少人住在房子里?

这是一个带空气供应的独立房间燃烧的壁炉吗?

问题出在蓄热罐,而不是你的暖气。在这里出现了错误。

热泵应该拥有自己的供暖回路。光伏系统可以很好地辅助热泵。你的壁炉可以用于热水生产。三者通过一个蓄热罐一起运行通常很困难。

如果有疑问,请联系蓄热罐制造商的技术服务。向他们说明你的问题。肯定会有解决方案。

壁炉当然保留,水路也保留。这样你可以保持灵活和独立。你也可以将热泵的供暖回路与蓄热罐分开。那样它首先可以正常运作。
 

Jessica388

2023-10-22 09:38:48
  • #2

以及当然所有其他人,早上好!!!!昨晚很棒!!!!暖气工程师能听到,我先衷心感谢你们。
比较昨天和昨晚。
我们非常满意,你们怎么看?
还有其他建议吗?
 

RotorMotor

2023-10-22 11:54:03
  • #3
这已经是个好消息了!现在可能需要稍微观察一下屋内的温度变化。在某些房间甚至整个房子里,温度会变得不舒服地热或冷吗?如果是的话,就需要针对供暖回路分配器或供暖曲线进行调整。
 

Jessica388

2023-10-22 12:24:57
  • #4

明白了。我们也很期待天气变冷时的表现,以及炉子是否能够把水加热,还是能量又只流向了地板。
天气变冷时,我也可以先把设定室温调高,对吧?因为当前设定温度已经是19度,相对较低,不是吗?
 

Mycraft

2023-10-22 12:38:30
  • #5
你必须先等待,正如RotorMotor已经说过的。至少等待2-3天,最好更久。如果一切继续像预期那样变暖,就可以继续调整调节螺丝。
 

Zaba123

2023-10-22 17:18:18
  • #6
1. 调整供暖系统是一个漫长的过程
2. 这不是一次调整就能完成的。
3. 我每年秋天在供暖季开始前都会去地下室检查每一个设置。仅仅是为了确认一切还在正常运行。
4. 高效设置热泵不是暖气工的工作,做设计倒是。
去年比如说回水传感器和室外传感器坏了,必须更换。
目前供暖系统的表现和去年一样。今天为了测试,把供暖边界调高了,这样热泵才会启动。

这可不像租的公寓,只要傻乎乎地开开电子调节器,冷了就打电话给房东。
 

类似主题
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
30.05.2016KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统17
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
10.07.2016带光伏或太阳能颗粒的空气-水热泵25
03.01.2017空气-水热泵的光伏或太阳能热能准备18
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
05.12.2019热泵 - 生活热水制备14
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
28.07.2020光伏和热泵——仪表混淆与成本问题12
14.12.2020冰形成盐水管热泵78
19.02.2021结合热泵和水暖壁炉60
03.01.2022与BAFA和光伏结合的热泵电表22
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72