设置燃气冷凝锅炉 Junkers Cerapurmodul ZBS 14

  • Erstellt am 2019-02-04 21:32:07

Goldi09111

2019-02-08 22:21:00
  • #1
难道没人能帮忙吗?
 

Nordlys

2019-02-08 22:25:33
  • #2
你为什么不找安装这设备的公司?他们应该给你解释并调整。如果他们做了,那就没问题了。
 

Mycraft

2019-02-09 08:16:40
  • #3
你把降价取消了吗?
 

Goldi09111

2019-02-12 09:34:18
  • #4


他们一开始帮我把暖气设定得很温暖,就那样了。现在我想优化一下能耗,但当然我还是会再找他们帮忙。

我也试过降温四天,结果并没有变好,反而更糟。

现在我设置为自动模式,也就是没有底点和顶点控制,仅根据室外温度调节。

看看会发生什么情况。
 

matte

2019-02-12 11:10:31
  • #5
我也正为此而苦恼...

我有一台没有太阳能的Vaillant燃气锅炉(VC 156/5-7)。
对于一个新建住宅来说,我们的燃气消耗相当高(第一年为大约190平方米,2017年根据节能条例建造,配备带热回收的机械通风系统,室温约22°C,2人居住,燃气消耗达23,000千瓦时)。
此外,自入住以来,我一直和暖气安装工及电工讨论,因为热水循环泵只在户外温度较低时运转,且一直运行;而当天气暖和时,泵根本不运转。
暖气安装工认为泵可能接线错误,电工来检测后却坚持说一切正常。

由于和这帮人说不通,我现在自己动手了:

首先我发现我们的采暖曲线设置为1.2。我现在正试着调整,前天从0.35和20°开始,目前调整到0.40和21°。

接着我拆开锅炉,检查控制板上的接线。
我原本对Vaillant的互联网网关感兴趣,但因价格问题没有订购。
现在拆开锅炉,第一眼就发现厂里已经预装了网关!:O
它必须连接到供暖总线(E-Bus)、电源和互联网。
我的电工虽然连接了总线,但没有接电源,也没有网线。
我自己接好后,网关终于工作了。不可思议。

顺便我也检查了循环泵,结果发现它确实接线不正确,虽然电工曾两次声称没问题。
换到正确的插头后,泵终于开始正常工作。
真让人怀疑电工是不是连电路图都不会看...

长话短说:

如果你的暖气安装工是这样设置的,你别指望他会再来认真调整。
要是懂行,他第一次就会搞好...

你自己慢慢摸索吧,真的没那么复杂。
把所有室内温控器开到最大(我这里是24°),把采暖曲线(斜率)降低,观察最高温是否达到,如果不够,就逐步调高或者调节目标温度(基准水平)。

原则是:

    [*]如果室温普遍过低:提高基准水平
    [*]如果特别是在寒冷天室温过低:提高斜率
    [*]如果在过渡期室温过低,但寒冷天正常:提高基准水平并降低斜率
    [*]如果过渡期室温过高,但寒冷天正常:降低基准水平并提高斜率

我现在就是这样一点点调试的。
为此我还做了一个Excel表,记录白天每2小时的若干数据(4个房间+2个浴室的目标/实际温度,室外温度等)。
这样可以更好地回溯温度不合适的时候,针对采暖曲线的斜率和基准水平作相应调整。

祝你成功。
 

Goldi09111

2019-02-12 11:52:05
  • #6
我从一月初开始使用一个Excel表格。但我只能在晚上记录数据一次。

我做不到的是把所有房间的恒温器都开到最大。浴室的恒温器调到了最大(第6级)。
 

类似主题
04.10.2015热水循环泵54
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
13.11.2019新建筑中的儿童房太热了。72
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19

Oben