新建筑中的儿童房太热了。

  • Erstellt am 2019-11-01 21:59:22

boxandroof

2019-11-11 12:05:35
  • #1

这表明供暖曲线设置得太高了。因此这是一个很好的提示:

 

Mycraft

2019-11-11 13:52:44
  • #2
在正确调整暖气时,粮食从糠中分离出来。

那些应对不了的公司要么是懈怠了继续学习,要么就是没有理解他们所做事情的普通“水管工”。

在我这里,地板只有在室外气温低于零度时才开始微微发暖。目前一切都是冷的,然而设定的温度在所有地方都达到了。
 

AD1988

2019-11-11 13:59:51
  • #3
我也想去那里。为此我已经开始阅读并理解整个系统的运作方式。现在我至少知道如何计算热负荷,以确定每个房间所需的流量。现在的问题是,如何正确设置整个系统。

据我所见,我们这里的流量会根据同时加热的房间数量而变化。如果数值总是在变化,那应该如何正确设置呢?
 

Joedreck

2019-11-11 14:07:54
  • #4
所以你现在先做以下几件事:你先看看怎么调整你那边的[Heizkurve]。然后你把所有的阀门等全部开到最大。等24小时。如果到处都太热了,你就调低[Heizkurve]。你一直这样做,直到有一个房间不再够暖和。然后我们再看下一步。你这里不再计算什么。你做的是热平衡调整。为此有一大堆指南,只需要一点理解和耐心。
 

AD1988

2019-11-11 17:22:24
  • #5
我刚刚查看了我们家的Vaillant暖气,看到供暖曲线设置为1.1。这是不是有点高?根据图表,当前的室外温度下水温应该被加热到40度,但实际上最高只有35度。

编辑:// 我现在看到水温被限制在35度。
 

boxandroof

2019-11-11 17:34:09
  • #6
40或35°太高了。最糟糕的情况下,如果非常冷,你应需要35°的供应温度。地暖回路需要的流量:恒温阀保持常开。将供暖曲线调低,直到不再过热,然后调整回路。调整时要慢慢来,不要一次改动太多。做笔记有帮助。对于Vaillant的设置我无法提供建议。

新建筑供暖曲线示例:外部温度10°时供应温度24°,外部温度-14°时供应温度30°。
 

类似主题
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
13.02.2019设置燃气冷凝锅炉 Junkers Cerapurmodul ZBS 1423
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
23.12.2021你们目前运行的供回水温度是多少?192
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19

Oben