地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化

  • Erstellt am 2021-11-04 20:21:32

grericht

2021-11-12 10:47:02
  • #1

所以我写道,两间房间的“引导”流量是可比的。我的意思是,两边的管道长度相似,管径绝对是一样的。
 

grericht

2021-11-12 11:03:07
  • #2
这里是供热负荷计算。
我没有收到更多文件,只知道每个房间都做了计算(我只附上了家庭活动室和浴室),每层楼都有水力平衡。
外包公司根本没来现场,因此“存在错误”很快显现出来,阁楼不再像最初计划和这里计算的那样是“冷的”,而是成为热包层的一部分,并且部分开放(意味着这一区域由顶楼供暖覆盖——类似一个平台/画廊/高床)。额外的浴室暖气片也不存在。我们曾作为可选项提出,但当时决定不装。在热计量器处有接头,但为空。管道无法通过门送过去,因此只能使用电暖器。







 

Alessandro

2021-11-13 12:32:00
  • #3
人们必须决定是否要使用ERR的舒适性。即使使用ERR,也必须进行水力平衡。 我自己也使用ERR,但你必须注意,如果没有缓冲罐,必须始终保证最低流量。 使用ERR时,你还会在各个房间之间实现更大的温差。 你的总供暖负荷是多少?
 

Benutzer200

2021-11-13 12:52:23
  • #4

什么舒适性?

那你就不再需要ERR了。

这不需要ERR。只需要一个正确设计和调节好的供暖系统。
 

Alessandro

2021-11-13 12:59:12
  • #5
正是在你最后一点上,99%的情况都会失败。
理论上,浴室用5厘米VA的计算很好,但在实际操作中由于弯曲半径等原因,往往不可行。
此外,暖通工人非常非常频繁地安装了过大的热泵。
我刚看到我妹夫的情况,他有一栋(还未建成的)170平方米的Kfw55标准房,采暖负荷大约是5千瓦。
暖通工人想卖给他一台性能范围为5-11.6千瓦的Vitocal,并且在解释理由时厚颜无耻地对他撒谎。11.6千瓦是包括电加热棒的,诸如此类的废话。
这样一来,频繁启动停机的问题就注定要发生!
 

grericht

2021-11-21 11:04:44
  • #6
所以我继续自己做实验,事情也有了进展。泵目前每天运行两次,每次约3小时,另加一次约30分钟用于热水供应。
我在房间里感到舒适的温度。这个月的COP接近4.9——尽管由于运行频率较低,我对前置水温有一定的折磨。根据自2021年5月以来的“年度工作数”,我应该已经接近4,目前预计经过一整年后能达到4.3以上。这个数值还包括通过地暖系统在房屋中分配供暖的能耗。唯一可能是估算值的是我从热泵读取的热量,不知道它是否经过标准化或校准,目前没人能告诉我。我怀疑它是根据升高的温度计算得出的,我会把它当作一个可靠的计算值。

现在我的问题是:
房屋内的被动冷却和其分布如何处理?是否有规定说它们是否计入年度工作数?这在冬季会提高COP,但在夏季会降低。预计年度工作数会下降。

不久之后,我将在两个浴室分别增加额外的墙面/顶面加热设备。我希望能进一步降低前置水温。此外,我计划将运行频率调整到3-6次,降低迟滞,同时略微降低前置水温。看看这会带来怎样的效果。
 

类似主题
03.06.2016沟槽收集器盐水-水热泵还是空气-水热泵?49
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
15.06.2016Bafa:带有检测证书的可再生能源热泵32
30.09.2018BAFA资助新建项目中的空气-水热泵——流程是怎样的?30
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
20.01.2020新的BAFA资助 - 带有太阳能热利用的空气-水热泵39
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
13.07.2020老旧建筑的供暖系统更新,选择哪种系统?49
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
08.12.2022关于COP的iDM热泵解释32
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
02.10.2023估算使用热泵的电力消耗30

Oben