地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化

  • Erstellt am 2021-11-04 20:21:32

Alessandro

2021-11-11 11:58:58
  • #1
结构化测量是什么样的?请给我解释一下。不幸的是,我只有15年的测量、控制和调节技术经验……

卧室在关闭窗户和门的情况下,温度不会超过18.5°C。这有什么难以理解的?
遮阳设备半降下(百叶窗)。
 

RotorMotor

2021-11-11 12:00:09
  • #2

例如,每个房间一天的平均值。

考虑或至少提及外部影响因素,如室外温度、墙体结构、窗户开启、直接阳光照射、洗澡、电暖气、吹风机,……


因为你实际测量到了19.5°C。
 

Alessandro

2021-11-11 13:05:09
  • #3


我为每个房间设定最高温度值。不考虑阳光照射或人员占用等影响因素,因为这些都不是恒定的因素。
平均值毫无意义。

19.5°C是在睡眠8小时后测得的!
卧室最高温度值为18.5°C。
 

RotorMotor

2021-11-11 13:18:53
  • #4

抱歉,这个说法让人无法理解。

最高值怎么会比测量值还低?

你说你设定这个值是什么意思?测量值应该是通过测量仪器获得,不是人为设定的。

平均值对房子来说非常重要,因为如我们所见,否则你是在测量干扰因素。由于现代房屋反应迟钝,平均值正是正确的方式!
 

Alessandro

2021-11-11 13:36:52
  • #5
我用另一个例子给你解释:

一个会议室每天被不同人数使用。
有一天被2个人使用,另一天被包括笔记本电脑等在内的10个人使用。
有一天占用2小时,另一些天最多占用12小时(人数也不同)。
由于人体和设备的余热(就像睡觉时一样),有时温度达到23°C,有时(满员使用数小时)达到28°C。
我应该根据平均温度来调节/供暖吗?那样的话我根本不用开暖气。
但是如果我现在早上独自进入这个根据你的说法不需要供暖的房间,我会冷得要命 ;)

所以,房间设定了一个最高温度,根据这个最高温度暖气的供水温度进行调节!
我卧室的最高温度是18.5°C!在无人使用时也不会超过这个温度....
 

RotorMotor

2021-11-11 13:55:59
  • #6
我就不进一步讨论那个有些荒谬的例子——会议室里28度的情况了。
这个在理论上都说不通。


答案是:是的。

正如之前提到的,一个(现代)房子在室内温度方面非常迟钝(撇开开着的窗户和门不谈)。
外面房子有隔热层,里面是大体积的物体。
因此,温度变化需要很长时间(从几小时到几天)才会显现出来。

这也是为什么大家都建议禁用ERR并且将数量固定设置的原因。

短时间内频繁开关阀门对于如此迟钝的系统来说根本不合理。


什么叫做设定这个温度?
当然,可以希望达到一个温度,但在没有主动/外部制冷的情况下,这个温度能否达到是值得怀疑的。

这里确实可以做个实验!
你们去度假时,记录一下各房间的温度。
我的预期是,温度包络内不同房间之间的温差会非常小。
 

类似主题
05.02.2016卧室适合什么颜色?44
20.02.2015南侧的卧室太热了吗?18
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
19.05.2015儿童房、卧室和浴室的供暖14
09.09.2016卧室设计35
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
18.08.2017钝击式门 - 左边还是右边碰撞!?32
09.02.2018卧室/更衣室/浴室连接16
03.11.2018卧室外墙上的潮湿 - 它来自哪里?10
26.01.2019地下室的卧室13
09.12.2019卧室里的浴缸——你怎么看?35
02.03.2020安装了错误的供暖系统——问题和后果?25
18.08.2020无地下室的单户住宅平面图/一层的卧室和浴室27
01.12.2020加速踏板和加热器的手刹:解释正确吗?60
04.02.2021卧室太热13
10.02.2021空气热泵 - 增加加热11
22.09.2021卧室、更衣室和套内卫浴的平面图36
29.11.2021卧室/书房的窗台高度130?93

Oben