Pumpernickel1
2022-01-03 11:55:06
- #1
我们有两个电表和两个费率。但我们还没有安装光伏系统,我决定先试试看。之前也不知道我们的采暖能耗到底是多少。
正如预期的那样,是否划算似乎非常紧张——而且这还是没有光伏的情况。
我强烈不建议安装光伏系统,因为那样你必然会减少自用电量,而这正是“最有价值的自自产电”。至少我没听说有办法将同一个光伏系统接入两个用电线路供自用。你必须决定在哪个线路上使用发电电量。可以接到热泵的用电量上(这没意义,因为光伏夏天发电很多,而热泵冬天用电多)或者家用电路(这意味着你夏天甚至冬天大部分家用电都会由光伏覆盖,而热泵则100%用热泵电负载运行。这样风险太大,因为可能会损失一些冬天的宝贵阳光时段用于支持热泵自用电——但这又取决于你的光伏系统类型。如果光伏只在春秋季有产出,你可以让热泵单独运行——但我们屋顶朝南,角度50°,我期待冬季也有一定产出)。
最后一个方案是可以将光伏“分割”,例如用一个逆变器分别供热泵自用和家用电。我不知道是否有更灵活的分割方案(比如冬天几乎全部给热泵,夏天热泵20%,剩余给家用电)。但能源供应商也须配合,安装两个双向电表。我觉得他们一般不支持(至少热泵电方面不会许可)。
正如我所说,我们这第二个电表可能几乎不划算(准确数值5个月后才知道。我们这里第二表的低基本费几乎抵消了更便宜的kWh用电成本。但这也取决于你们一年的采暖功率及年利用率。如果考虑到热泵效率和舒适度降低,以及它偶尔会进入电网限制,我认为从7月1日起我们只会保留一个电表,然后再从容地考虑光伏课题。
感谢你的详细回复,帮了我很大忙。
我大致估算过,第二个电表在我们这里费用大约在800到1000欧之间。1和2费率的月差大约是15到20欧(在最好的情况下。但热泵费率可能持续上涨,随着时间推移价格优势会减小)。鉴于我们未来2-3年内打算安装光伏系统,我们更倾向于使用单个电表的方案。
我们的电工只是说可能将来会需要第二个电表的位置(毕竟未来不可预测),他愿意装第二个电表。但我们决定放弃这个,谢谢。