地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化

  • Erstellt am 2021-11-04 20:21:32

grericht

2021-11-08 10:47:09
  • #1
我仍然会很高兴收到关于一个问题的回答,比如在卧室里是否有必要将阀门稍微打开。目前阀门仍然是关闭的,而且那里大约20度,我觉得有点太暖和了。通过更加强烈的通风,我们或许可以保持19度或至少19.5度,但我不清楚为什么我要在这里设置一个小的流量?

还有一个完全不同的问题。那些安装在这种设备中的热量计,是否有标准、经过校准和测试?
如果我假设这些数值是准确的,那么我夏天(即用于热水)的COP大约是4,现在在供暖和热水阶段超过6。自五月启动以来,总体COP是5.4,且有快速上升的趋势。这是由于制造商对热量测量进行了美化,还是实际上是合理的?
 

guckuck2

2021-11-08 10:54:38
  • #2
冬季更好的数值是正常的,因为夏季只生产热水(短周期,高温差)。

你的数值是否准确,往往取决于电表是否也计入了水泵电流、控制器等。
 

Alessandro

2021-11-08 11:09:41
  • #3
如果你用一个地热热泵全年来看达到超过4的COP,那已经很好了。
 

grericht

2021-11-08 11:17:26
  • #4

这将是我的下一个问题。该电表是一个二次电表(带有特殊的热泵电流及相应的禁用时间)“仅用于热泵”。但供暖系统的一些部分是通过家庭电源运行的,例如供暖泵。热泵本身也连接在家庭电源上。这意味着夏季只计算压缩机和主泵的用电量,即用于热水制备的部分。被动冷却、供暖泵(例如冷却关闭时的冲洗)不计入。
虽然家庭总电表有单独的断路器/漏电保护开关,但我没有专门的热泵子电表。为了对COP进行现实的评估,这些用电设备是否应该被“计入”,还是应被排除在外?

这是否意味着可以信任这些热泵中的热量计,还是数据被美化了?为了进行现实的计算,是否应该重新测量?如果是,应该如何进行?
 

Daniel-Sp

2021-11-08 11:43:00
  • #5

是的
缺少4个字和符号
 

Hangman

2021-11-08 14:36:52
  • #6


我现在不是特别相信:我们的供暖系统可能不算超级优化,因为对于这个极低的能耗我没什么动力去优化。不过自投入使用以来,热水的COP是4.2,供暖是5.9,综合为5.6。
 