भूमिगत ऊष्मा पंप एकल परिवार का घर 200m² फ्लोर हीटिंग kfw55 - सेटिंग/संपादन

  • Erstellt am 04/11/2021 20:21:32

grericht

12/11/2021 10:47:02
  • #1

इसलिए मैंने लिखा था कि "प्रवाहित" लीटर दोनों कमरों में तुलनीय हैं। मेरा मतलब था कि दोनों के पाइप की लंबाई समान है और व्यास निश्चित रूप से हर जगह समान है।
 

grericht

12/11/2021 11:03:07
  • #2
यहाँ हीटिंग लोड की गणना है।
मुझे ज्यादा दस्तावेज़ नहीं मिले, सिवाय इसके कि हर कमरे के लिए गणना की गई थी (मैंने केवल HAR और बाथरूम जोड़े हैं) और हर मंजिल के लिए हाइड्रॉलिक बैलेंसिंग भी शामिल थी।
फर्म का साइट पर मौजूद न होना और इसलिए "गलतियाँ होना" इस बात से जल्दी पता चलता है कि अटारी अब पहले की तरह "ठंडी" नहीं है जैसा कि मूल रूप से योजना बनाई गई थी और यहाँ गणना की गई थी, बल्कि वह थर्मल शेल्ड में है और आंशिक रूप से खुला है (मतलब वह क्षेत्र ऊपर के मंजिल से गरम होता है - यह एक प्रकार का प्लेटफ़ॉर्म/गैलरी/ऊँचा बिस्तर है)। अतिरिक्त बाथरूम हीटर भी मौजूद नहीं है। हमने इसे वैकल्पिक रूप में चाहा था और फिलहाल इसके खिलाफ निर्णय लिया था। HKV में कनेक्शन मौजूद है लेकिन खाली है। पाइप्स हम दरवाज़े से वहाँ नहीं ले जा सकते। इसलिए केवल एक इलेक्ट्रिक हीटर ही संभव होगा।
 

Alessandro

13/11/2021 12:32:00
  • #3
मन måste sich halt entscheiden ob man den Komfort einer ERR nutzen möchte oder nicht.
Auch bei Nutzung der ERR muss ein hydraulischer Abgleich gemacht werden.

Ich selbst nutze auch die ERR, dabei musst du halt darauf achten, dass immer der Mindestdurchfluss gewährleistet ist, wenn du keinen Pufferspeicher hast.
Nutzt du die ERR, wirst du auch höhere Temperaturunterschiede zwischen einzelnen Räumen erreichen.

welche Gesamtheizlast hast du?
 

Benutzer200

13/11/2021 12:52:23
  • #4

कौन सा आराम?

क्योंकि तब तुम्हें ERR की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसके लिए तुम्हें ERR की जरूरत नहीं है। बस एक सही से योजना बनाई और सेट की हुई हीटिंग चाहिए।
 

Alessandro

13/11/2021 12:59:12
  • #5
बिल्कुल आपके आखिरी बिंदु पर ही 99% मामलों में यह असफल हो जाता है।
सिद्धांत में बाथरूम के लिए VA 5cm के साथ गणना अच्छी है, लेकिन व्यावहारिक रूप से अक्सर यह संभव नहीं होता, बेंडिंग रेडियस आदि के कारण।
इसके अलावा, हीटिंग इंस्टॉलर बहुत बार बहुत बड़ा वॉटर हीटर पंप लगाते हैं।
मैं इसे अभी अपने साले के साथ देख रहा हूँ, जिनका एक (अभी तक न बना) 170 वर्ग मीटर का Kfw55 घर है और लगभग 5kW हीटिंग लोड है।
हीटिंग इंस्टॉलर उन्हें 5-11.6kW के पावर रेंज वाली विटोकल बेचना चाहता है और कारण समझाते समय उन से साफ झूठ बोलता है। 11.6kW हीटिंग स्टिक सहित है ब्ला ब्ला ब्ला।
यहाँ तो टैक्टग्विटर (टैक्सी बम) पहले से ही तय है!
 

grericht

21/11/2021 11:04:44
  • #6
तो मैं ऐसे ही प्रयोग करता जा रहा हूँ और यह आकार ले रहा है। पंप वर्तमान में दिन में दो बार लगभग 3 घंटे के लिए और एक बार लगभग 30 मिनट के लिए गर्म पानी के लिए चलता है।
मेरे कमरे में आरामदायक तापमान है। इस महीने का COP लगभग 4.9 है - और यह जबकि मैं थोड़े कम चलने के कारण प्रोटोकॉल को काफी दबाव में डाल रहा हूँ। इसके साथ ही मैं "मई 21 से वार्षिक कार्यांक" के करीब पहुंच रहा हूँ जो लगभग 4 है और वर्तमान में मुझे उम्मीद है कि पूरे साल के बाद यह 4.3 से ऊपर होगा। और इसमें घर में फर्श हीटिंग के द्वारा हीटिंग पावर के वितरण की खपत भी शामिल है। एकमात्र अनुमानित मूल्य वह ताप की मात्रा है जिसे मैं हीट पंप से पढ़ता हूँ। कि यह मानकीकृत या प्रमाणित है या नहीं, अभी तक किसी ने मुझे नहीं बताया। मेरा अनुमान है कि यह उठाए गए तापमान से गणना करता है और मैं इसे एक विश्वसनीय गणना मानता हूँ।

अब मेरे प्रश्न की ओर:
गतिशील शीतलन + इसके वितरण के लिए क्या कोई निर्देश हैं कि क्या यह वार्षिक कार्यांक में शामिल किया जाना चाहिए? यह COP को सर्दियों में बढ़ा देता है लेकिन गर्मियों में इसे कम करता है। यह अपेक्षित है कि वार्षिक कार्यांक कम होगा।

लंबे या छोटे समय में मैं दोनों बाथरूम में अतिरिक्त दीवार/छत हीटिंग के माध्यम से और अधिक हीटिंग पावर जोड़ूँगा। मुझे उम्मीद है कि फिर मैं प्रोटोकॉल को और कम कर सकूँगा। इसके अलावा मैं जल्द ही 3-6 टक्ट्स पर जाऊंगा / हिस्टेरेसिस को कम करूँगा और प्रोटोकॉल को भी थोड़ा कम करूंगा। देखते हैं कि इससे और क्या लाभ होता है।
 

समान विषय
03.06.2016खाई कलेक्टर स्टीम-वाटर हीट पंप या एयर-वाटर हीट पंप?49
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
15.06.2016बाटा: नवीकरणीय ऊर्जा हीट पंप परीक्षण प्रमाणपत्र के साथ32
30.09.2018नई बिल्डिंग में BAFA एयर-वॉटर हीट पंप वित्तपोषण - यह कैसे काम करता है?30
20.12.2019गैस पंप या हीट पंप की खरीद लागत में अंतर74
07.05.2020एयर-वाटर हीट पंप, फोटovoltaic प्रणाली और स्टोरेज का सहयोग38
20.01.2020नई BAFA वित्त पोषण - सौर तापीय के साथ एयर-टू-वाटर हीट पंप39
24.01.2020वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य संख्या की गणना (पैरामीटर और गणना उपकरण)29
05.02.2020LW हीट पंप अल्फा इनोटेक LWDV 12KW के साथ26
05.12.2020गैस के साथ सौर तापीय? या फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप? सलाह149
13.07.2020पुराने भवन में हीटिंग सिस्टम का नवीनीकरण, कौन सा सिस्टम?49
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
25.04.2022हीटिंग कॉन्सेप्ट एयर-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर 2 व्यक्ति - हीटिंग तकनीशियन से प्रस्ताव?15
08.12.2022COP के संदर्भ में iDM हीट पंप की व्याख्या32
02.03.2023KfW55 घर के लिए हीट पंप 148 वर्ग मीटर99
02.10.2023हीट पंप के साथ बिजली की खपत का अनुमान लगाना30

Oben