地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化

  • Erstellt am 2021-11-04 20:21:32

Alessandro

2021-11-05 09:28:12
  • #1
走廊



卧室



浴室(不过开窗通风10分钟后)



关键在于恒温器的滞后。我把它从0.5°C调到了0.2°C,这样实际上始终有足够的采暖回路开启,以保证地暖的足够流量。当然执行电机一天会开关多次,但对我来说这值的舒适度。
 

grericht

2021-11-05 09:31:40
  • #2

这可能是个愚蠢的问题,但你们能告诉我“这是什么”吗?或者我自己试着说说,你们纠正我?
热泵加热曲线是指在设定的传感器温度下热泵进行压缩的曲线。它在下方设定的迟滞值被突破时开启,超过上方设定的迟滞值时关闭。
如果你们指的是这个:我目前设置的是固定值回流控制。直到昨晚设定为28度(带2个降温时间)和4度迟滞。我觉得还不错,尽管在热泵运行期间(此时前回水温度约为36度,回水温度为28+4度,并且加热曲线中出现“奇怪”的波动)回流和供回水温度立即降至27/28度,结果回流温度用了一半天才降到28-4度。

混合器加热曲线:我的文件中根本找不到相关信息。我可以在热泵上设置混合器迟滞和混合器运行时间。迟滞为0.5K,运行时间为2分钟。根据热泵说明,这是标准设置。我这样改动会有什么影响?我是否正确地理解为,当缓冲水和回水之间的温差达到0.5K时,混合器会运行2分钟,将热水混入暖气回路?
 

Alessandro

2021-11-05 09:38:04
  • #3
你还想在每天8千瓦时和2次压缩机启动的情况下优化什么, ?你已经在房间里达到了期望的温度,启用了ERR,有一个缓冲罐和混合器。
在我看来,对于你房子的大小,已经没有什么可以改进的了……
也许你只需设置一个适用于热泵和混合器的供暖曲线……
拍张你供暖曲线设置的照片吧。
回水温度传感器的位置也很重要。它是直接装在回水管上还是装在缓冲罐里?
 

grericht

2021-11-05 09:44:04
  • #4

嗯。一个月前我会立即把这当成一个恭维而感激接受。但现在我了解到邻居在新建房屋里用一台空气-水热泵和同样容量的储水罐(只有850升而不是650升)的情况下,去年二月份每天的用电量不到7千瓦时。而当时的平均温度其实还要低6度以上。他的房子不算小很多。我觉得他供暖的区域和暖和的面积应该差不多。我不知道他是否有两个卫浴,也不知道他浴室里是否有辅助供暖。我会试着弄清楚这个。
基本上,我的主要目标还是想更好地了解系统。不幸的是,我的供暖安装工无法做到这一点,我也认为他没有义务让我了解所有的细节。

你能不能还是告诉我,你怎么在卧室调节?你让你的ERR默认保持阀门以0.2升/小时打开,还是默认关闭,只有当卧室真的变得太冷时才打开?
 

Alessandro

2021-11-05 09:48:41
  • #5
与他人比较只会让人困惑。暖气的耗能很大程度上取决于期望的温度。一个150公斤的男人,在客厅22°C时可能已经觉得太热了。我的妻子在24°C时仍然穿着三层衣服 ;-)意思是:也许你的邻居客厅“只”开到20°C,洗手间也满足于20°C。

关于你的问题:我起床后会通风卧室5分钟。之后直到睡觉,温度才降到18.5°C,ERR才会关闭供暖回路。我卧室有两个回路,每个回路的流量是0.2升/分钟。
 

RotorMotor

2021-11-05 09:49:55
  • #6

卧室的窗户总是开着吗?
测量室外温度没什么大用。
 

类似主题
14.10.2017热泵前置温度的经验?13
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
20.11.2020空气-水热泵的预供温度34
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
25.05.2022卧室太热 - 尽管暖气已关闭44
20.01.2021空气-水热泵每日消耗30千瓦时52
03.05.2021KFW55 房屋中的空气-水热泵 / 供热负荷,标准?13
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
25.11.2021罗特热泵独栋住宅设置/优化23
21.06.2022现有物业供暖系统更新 - 冷凝锅炉/空气-水热泵/生活热水热泵25
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
11.11.2023过渡时期的热泵34
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144
22.02.2024热泵需要大量能源并且会产生噪音73