4 Grad Temperaturunterschied im Neubau? Entweder deine ERR regeln sich zu Tode und killen die Effizienz deiner Pumpe oder du hast einzelne Räume aus und musst hohe Vorlauftemperaturen fahren, weil Bad und Wohnräume die restlichen Räume automatisch Mitheizen. Auch das ist ein EffizienzkillerIch möchte gerne einen neuen Vergleichsthread starten und eure Verbräuche kennenlernen. Mit meinen bin ich nicht so ganz zufrieden.
KFW55
beheizte Fläche 200 m2, Fußbodenheizung
Standardräume 19 Grad, Wohnräume 22 Grad, Bad 23 Grad
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Warmwasser Temp. 50 Grad
Datenaufnahme leider erst seit April 2019
also die ERR sind in den Räumen die nicht genutzt werden auf 2-3 und in den Wohnräumen auf 5. Liegt hier vielleicht die Ursache des nicht effizienten Betriebs?4 Grad Temperaturunterschied im Neubau? Entweder deine ERR regeln sich zu Tode und killen die Effizienz deiner Pumpe oder du hast einzelne Räume aus und musst hohe Vorlauftemperaturen fahren, weil Bad und Wohnräume die restlichen Räume automatisch Mitheizen. Auch das ist ein Effizienzkiller
Alle aufdrehen und Wärmepumpe solange runterregeln bis euch kalt wird.also die ERR sind in den Räumen die nicht genutzt werden auf 2-3 und in den Wohnräumen auf 5. Liegt hier vielleicht die Ursache des nicht effizienten Betriebs?