ᐅ Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
Erstellt am: 12.01.2024 13:03
Hardy1962 13.01.2024 09:03
Matz1969 schrieb:
Was ist dass?? Aeh ich auch so. Meine Tochter schrieb mir 21 Grad im Anbau. Wow, gefreut.
Schaue in die Steuerung und sehe Vorlauf Soll 70 Grad. Bisschen gespielt und schon dass
Autsch
Dass glaub mir keinerDoch, glaube ich.Wenn die Steuerung bei -180°/min längere Zeit verharrt weil sie z.b. die Vorlauf Ist temp. nicht höher z.b. weil der Wärmeerzeuger es nicht schafft habe ich bei mir gemerkt das die Vorlauf Soll ständig höher steigt. Daraus resutiert das der Brenner oder die Wärmepumpe bei mir lange Zeit auf 100% läuft um dann bei ca. 3-4°über der HK Vorlauf Soll komplett abschaltet.
Hatte ich mehrfach bei meiner Arotherm 75/6. Der Vorlauf Soll war bei mir schon auf 65° während der HK Vorlauf Soll um die 43° war.
Die Wärmepumpe schaltete bei, Glaube ich 46 oder 47° Vorlauf ist komplett ab um nach 10 Minuten wieder schnell auf 100% zu laufen.
Der Vorlauf Soll stieg weiter.
Es half nur die Anlage komplett Stromlos zu machen. Dann springt der EI auf0 und danach läuft sie wieder wie gewünscht.
Hardy im
OWLer 13.01.2024 10:10
Matz1969 schrieb:
Ich war nicht dabei. Und der HB war privat. Vor 26 Jahren habe ich mich nicht dafür interessiert. Bei dem Anbau war ich dabei, aber nur mitgeholfen ohne VerstandEs würde helfen, das Problem einzugrenzen. Wie ist die Verrohrung, wie sind die Heizkreise, wie sind die Heizkörper eingebunden.Stichwort Einrohrsystem vs. Zweirohrsystem. Die Rohre von der Wärmepumpe müssen ja irgendwo hin und normalerweise baut man die Verteilstationen/Heizkreisverteiler so, dass man mindestens über Wartungsklappen ran kommt.
Matz1969 schrieb:
Sie ist doch in Abhängigigkeit der Wunschtemperatur, zb 20 Grad und dann der Heizkurve. Oder?Und ja. Welche Außentemperatur wurde zu diesem Zeitpunkt durch die Anlage gemessen?
Wenn man sich die Vaillant Heizkurve anschaut, sollte es eigentlich bei 0,85 nie so hoch gehen können.
Martin62 13.01.2024 11:21
Vielleicht sollte hier erstmal ein Reset (Werkseinstellunge) durchgeführt werden und dann in Ruhe und vor allem Eins nach dem Anderen. Die Vorlauf Temperatur sollte bei HK nicht unter 28°C eingestellt sein. Wenn du keine Lüfter an den HK hast, dann 30°C. Bei der HK würde ich nach Reset mit 0.5 anfangen und danach ein paar Stunden abwarten was passiert. Hochgehen kann man dann immer noch.
Matz1969 13.01.2024 11:33
Hardy1962 schrieb:
Doch, glaube ich.
Wenn die Steuerung bei -180°/min längere Zeit verharrt weil sie z.b. die Vorlauf Ist temp. nicht höher z.b. weil der Wärmeerzeuger es nicht schafft habe ich bei mir gemerkt das die Vorlauf Soll ständig höher steigt. Daraus resutiert das der Brenner oder die Wärmepumpe bei mir lange Zeit auf 100% läuft um dann bei ca. 3-4°über der HK Vorlauf Soll komplett abschaltet.
Hatte ich mehrfach bei meiner AROTHERM 75/6. Der Vorlauf Soll war bei mir schon auf 65° während der HK Vorlauf Soll um die 43° war.
Die Wärmepumpe schaltete bei, Glaube ich 46 oder 47° Vorlauf ist komplett ab um nach 10 Minuten wieder schnell auf 100% zu laufen.
Der Vorlauf Soll stieg weiter.
Es half nur die Anlage komplett Stromlos zu machen. Dann springt der EI auf0 und danach läuft sie wieder wie gewünscht.
Hardy imHallo,meine Anlage läuft schon länger auf -180 weil sie die Vorlauf nicht erreicht. Sie schwankt auch stark mit der Vorlauf, ist auch da egal ob es feucht draußen ist wegen abtauen der Anlage.
Sie darf bei angezeigter AT 2 Grad und HK nie so hoch laufen. Nachdem ich ein wenig die WT geändert habe, lief sie wieder normal
Matz1969 13.01.2024 11:40
Martin62 schrieb:
Vielleicht sollte hier erstmal ein Reset (Werkseinstellunge) durchgeführt werden und dann in Ruhe und vor allem Eins nach dem Anderen. Die Vorlauf Temperatur sollte bei HK nicht unter 28°C eingestellt sein. Wenn du keine Lüfter an den HK hast, dann 30°C. Bei der HK würde ich nach Reset mit 0.5 anfangen und danach ein paar Stunden abwarten was passiert. Hochgehen kann man dann immer noch.OWLer schrieb:
Es würde helfen, das Problem einzugrenzen. Wie ist die Verrohrung, wie sind die Heizkreise, wie sind die Heizkörper eingebunden.
Stichwort Einrohrsystem vs. Zweirohrsystem. Die Rohre von der Wärmepumpe müssen ja irgendwo hin und normalerweise baut man die Verteilstationen/Heizkreisverteiler so, dass man mindestens über Wartungsklappen ran kommt.
Und ja. Welche Außentemperatur wurde zu diesem Zeitpunkt durch die Anlage gemessen?
Wenn man sich die Vaillant Heizkurve anschaut, sollte es eigentlich bei 0,85 nie so hoch gehen können.

Ich mache dir gleich mal ein Foto von der Anlage.AT ist mit 2 Grad angezeigt worden, die es auch waren.
Martin62 13.01.2024 11:43
Bei Vorlauf soll (und auch so vorgegeben )von 88°C kann das auch nicht funktionieren. Da kommt das IE nie runter.
Ähnliche Themen