Dimensionierung Klima-Anlage, Erfahrungen?

4,90 Stern(e) 7 Votes
N

netzplan

Verstehe ich das richtig, dass das Gerät maximal 2000W an Strom ziehen kann? Die 3,5kW ist nur die theoretische Kühlleistung.
Bei 3,5KW (Auslegung, bzw. Nennleistung) würde das Gerät 780W verbrauchen.

Die Kühlleistung wäre von 0,9 KW (min) bis 4,2 KW (über Nennleistung). Vmtl. würde er dann bei 4,2KW die 2000W verbrauchen.
 
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1839 Themen mit insgesamt 26857 Beiträgen
Oben