ᐅ Dimensionierung Klima-Anlage, Erfahrungen?
Erstellt am: 01.07.25 14:22
netzplan01.07.25 14:22
Hallo zusammen,
wir haben ein Altbau zu einem KfW-55-Haus (auf Papier) saniert. Real sind es fast KfW-40 geworden.
Im Dachgeschoss hat uns der Mieter heute informiert, dass er wohl um die 31° Raumtemperatur hat. Beim Umbau hatten wir bereits Vorkehrungen (Leerrohr, Anschlüsse...) für eine Klimaanlage berücksichtigt.
Wie groß würdet ihr eine Klimaanlage dimensionieren? Anbei ein Grundriss vom Dachgeschoss. Wohnzimmer = 26m² (70m³), wobei die Zwischenwand im Flur nicht ganz hoch geht aufgrund von der Dachschräge. Hier wäre eine Zirkulation zum Flur und zur Küche gegeben.

Folgende Leistungsunterschiede habe ich bei Bosch-Klimaanlagen festgestellt:
Climate 3000 26WE
Auslegungskühllast 2,8 kW
SCOP mittleres Klima 4,1
Nenn-Luftdurchsatz (innen) 520 Nm³/h
Climate 3000 35WE
Auslegungskühllast 3,6 kW
SCOP mittleres Klima 4,2
Nenn-Luftdurchsatz (innen) 530 Nm³/h
Climate 3000 53WE
Auslegungskühllast 5,3 kW
SCOP mittleres Klima 4,0
Nenn-Luftdurchsatz (innen) 800 Nm³/h
Climate 8000 35WE
Auslegungskühllast 3,5 kW
SCOP mittleres Klima 5,1
Nenn-Luftdurchsatz (innen) 851 Nm³/h
wir haben ein Altbau zu einem KfW-55-Haus (auf Papier) saniert. Real sind es fast KfW-40 geworden.
Im Dachgeschoss hat uns der Mieter heute informiert, dass er wohl um die 31° Raumtemperatur hat. Beim Umbau hatten wir bereits Vorkehrungen (Leerrohr, Anschlüsse...) für eine Klimaanlage berücksichtigt.
Wie groß würdet ihr eine Klimaanlage dimensionieren? Anbei ein Grundriss vom Dachgeschoss. Wohnzimmer = 26m² (70m³), wobei die Zwischenwand im Flur nicht ganz hoch geht aufgrund von der Dachschräge. Hier wäre eine Zirkulation zum Flur und zur Küche gegeben.
Folgende Leistungsunterschiede habe ich bei Bosch-Klimaanlagen festgestellt:
Climate 3000 26WE
Auslegungskühllast 2,8 kW
SCOP mittleres Klima 4,1
Nenn-Luftdurchsatz (innen) 520 Nm³/h
Climate 3000 35WE
Auslegungskühllast 3,6 kW
SCOP mittleres Klima 4,2
Nenn-Luftdurchsatz (innen) 530 Nm³/h
Climate 3000 53WE
Auslegungskühllast 5,3 kW
SCOP mittleres Klima 4,0
Nenn-Luftdurchsatz (innen) 800 Nm³/h
Climate 8000 35WE
Auslegungskühllast 3,5 kW
SCOP mittleres Klima 5,1
Nenn-Luftdurchsatz (innen) 851 Nm³/h
netzplan02.07.25 20:31
Zusatz, in der TAB unseres Verteilnetzbetreibers habe ich folgendes gefunden:
Wir haben schon eine Wärmepumpe (7KW) für das gesamte Haus (3-Familienhaus) mit Vorbereitung für steuerbaren Verbrauchseinrichtung. D.h., jede zusätzliche Klimaanlage müsste angemeldet und abschaltbar eingerichtet/vorbereitet werden. (Ob das auch einfach zu realisieren wäre, müsste ich mit meinem Elektriker sprechen. Vmtl. müsste von der Wohnung (Unterverteiler) ein Kabel (zum Ein- und Ausschalten) in den Keller (Technikraum/Hauptverteiler) verlegt werden.
Als SteuVE gelten:
mit einer Anschlussleistung von mehr als 4,2 kW.
- Private Ladepunkte für Elektromobile (LE) ohne öffentlich zugänglichem Ladepunkt nach § 2 Nr. 5 derLadesäulenverordnung (LSV)
- Wärmepumpenheizungen inklusive Zusatz- oder Notheizvorrichtungen (z. B. Heizstäbe)
- Anlagen zur Raumkühlung (ARK / Klimageräte) nach Art der Anlage nach Festlegung BNetzA BK6-22-300
- Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie (Stromspeicher)
Wärmepumpenheizungen und Klimageräte hinter einem Netzanschluss, die bei mehreren Geräten gleicher Art
in Summe 4,2 kW überschreiten, werden als eine steuerbare Verbrauchseinrichtung behandelt.
Beispiel: In einem Mehrfamilienhaus mit 3 Eigentümer besitzt jeder eine 2,5 kW Klimaanlage, somit sind sie in
Summe 7,5 kW und werden als 1 SteuVE nach §14a betrachtet.
Verbrauchseinrichtungen kleiner gleich 4,2 kW sind weiterhin bei der Netze ODR meldepflichtig und dürfen
nicht an der Festlegung nach § 14a EnWG teilnehmen
Wir haben schon eine Wärmepumpe (7KW) für das gesamte Haus (3-Familienhaus) mit Vorbereitung für steuerbaren Verbrauchseinrichtung. D.h., jede zusätzliche Klimaanlage müsste angemeldet und abschaltbar eingerichtet/vorbereitet werden. (Ob das auch einfach zu realisieren wäre, müsste ich mit meinem Elektriker sprechen. Vmtl. müsste von der Wohnung (Unterverteiler) ein Kabel (zum Ein- und Ausschalten) in den Keller (Technikraum/Hauptverteiler) verlegt werden.
Michilo03.07.25 08:41
Ich habe zwei Klimaanlagen im Haus (150m²). Eine im Wohn-Essbereich im EG (2,5kW) und eine im Flur im OG (3,5kW). Ich schalte sie relativ früh an und lasse sie in ganz kleiner Stufe den Tag über durchlaufen. Nachts schalte ich sie ab. Vom Gefühl her sollte die kleinste reichen. Probleme wird eher die Luftverteilung machen, da muss wahrscheinlich mit Lüftern nachgeholfen werden. Ich habe im OG immer einen Lüfter laufen der die kalte Luft aus dem Flur in die Zimmer pustet.
Bedenke bei der Leistungsangabe, das es sich um die Kühlleistung handelt. Die elektrische Leistung die deinen Versorger interessiert ist deutlich kleiner.
Bedenke bei der Leistungsangabe, das es sich um die Kühlleistung handelt. Die elektrische Leistung die deinen Versorger interessiert ist deutlich kleiner.
netzplan03.07.25 23:33
Michilo schrieb:
Probleme wird eher die Luftverteilung machenWie ist dieser Nenn-Luftdurchsatz zu interpretieren? Michilo schrieb:
Bedenke bei der Leistungsangabe, das es sich um die Kühlleistung handelt. Die elektrische Leistung die deinen Versorger interessiert ist deutlich kleiner.Im Datenblatt steht: Angegebene Leistung im Kühlbetrieb bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur 35 °C = 3,5kWMichilo04.07.25 06:56
netzplan schrieb:
Wie ist dieser Nenn-Luftdurchsatz zu interpretieren?Das weiß ich nicht genau. Meine Vermutung ist der Luftdurchsatz der durch das Innengerät pro Stunde strömt. Was ich meinte ist die Luftverteilung im Gebäude/Wohnung. Für das untere Schlafzimmer wird es wahrscheinlich einen Ventilator in der Tür geben müssen um die selbe Temperatur wie im Wohnbereich zu erzeugen. Es wird auch ohne kälter, nur nicht so kalt wie direkt an der Klimaanlage
netzplan schrieb:
Im Datenblatt steht:Nimmst du nicht die Broschüre, sondern die Installationsanleitung ist zwischen Nennleistung Kühlen, Nennleistung Heizen und max. Leistungsaufnahme unterschieden. Die max. Leistungsaufnahme interessiert deinen Versorger.Mit der Wärmepumpe zusammen wirst du über die 4,2kW kommen. Die Wärmepumpe wird einen elektrischen Heizstab haben und auf dem Blatt Papier die Grenze alleine überschreiten.
netzplan04.07.25 23:29
Michilo schrieb:
Nimmst du nicht die Broschüre, sondern die Installationsanleitung ist zwischen Nennleistung Kühlen, Nennleistung Heizen und max. Leistungsaufnahme unterschieden. Die max. Leistungsaufnahme interessiert deinen Versorger.wie ist die Leistungsaufnahme bei der 8000'er (3,5kW) zu verstehen?
Leistungsaufnahme bei Nennleistung (3,5kW) = 780W
Leistung (min-max) 0,9-4,2 kW (sogar mehr als 3,5kW)
Max Leistungsaufnahme = 2000W (d.h., wenn er vmtl. mehr als die Nennleistung arbeitet)
Würde bedeuten, dass man so eine Klimaanlage sogar mit 3x1,5 und 10A absichern könnte.