S

saibot

Also, gestern morgen war der Chef dieser Firma da und hat das mit mir zusammen angeschaut. Er war freundlich und hat mir seine Sicht der Dinge erklärt. Nach DIN Norm muss die Bitumenbahn nach seiner Aussage nur überlappen. Die Längsseite ist verklebt, nur die Kopfseiten sind nicht geklebt, sondern überlappen halt. Er meint, durch das Gewicht vom Estrich werden die Bahnen so zusammengepresst, dass da nicht passiert. An den Wänden sind die Bahnen wannenförmig nach oben gelegt, überlappend mit der Mauersperre. Aus seiner Sicht also alles in Ordnung.

Der Bauleiter meint auch dass es ok ist. Gestern wurde auch schon die Fußbodenheizung verlegt, so dass sich jetzt so einfach nichts mehr ändern lässt. Selber noch verkleben also bei dem engen Zeitplan nicht möglich.

Also...ich denke da wird nichts passieren. Die Längsseiten sind verklebt, und Kopfstöße dürfte es eigentlich sowieso nicht so viele geben. Trotzdem ist es aus meiner Laiensicht nicht ganz das was in der Leistungsbeschreibung steht.
 
B

Bookstar

es passiert nichts, wurde bei uns genauso gemacht. Hauptsache Längsseite ist verklebt. evtl. Feuchtigkeit kann somit über die kurze Seite nach draußen. Wenn du sicher gehen möchtest, lass die Sockelleisten noch ein paar Monate weg.
 
Zuletzt aktualisiert 04.07.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 394 Themen mit insgesamt 3771 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Dampfsperre unter Estrich nicht verklebt
Nr.ErgebnisBeiträge
1Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? - Seite 239
2Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich 27
3Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
4Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
5Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
6Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
7Estrich mit Goldsand 17
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
10Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
11Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
12Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
13Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
14Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
15Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
16Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
17Estrich Belegreif heizen 23
18Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
19Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
20Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11

Oben