हवा हीट पंप या गैस और सौर का उपयोग करें?

  • Erstellt am 11/07/2012 19:15:21

R.Hotzenplotz

10/01/2018 22:26:27
  • #1


हाँ, हमने एक लक्ज़री शॉवर चुना है, जहाँ 26 लीटर/मिनट पानी बहता है (Axor Shower Solutions 350)। साथ ही एक 190x90 का बाथटब है, जिसे बार-बार इस्तेमाल किया जाता है। चार लोग इस घर में रहेंगे। बाकी बात आप आसानी से समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि 400 लीटर का पानी स्टोरेज कैपेसिटी सीमांत है।

पूरी तरह से, पानी की खपत इतनी ज्यादा होगी कि इसे पहले से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
 

Saruss

10/01/2018 22:35:12
  • #2
बिल्कुल, तुम सही हो। हम नहाते समय ज़्यादा पानी खर्च नहीं करते। मुझे नहाना और टब में नहाना जैसे कि बोरिंग लगता है और मैं नहाने के दौरान साफ होने के लिए ही रहता हूँ, इसीलिए मैं तब तक नहाता हूँ जब तक कोई और नहाने की तैयारी करता है।
मुझे तुरंत किसी निर्देश में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन विभिन्न A1 मॉडलों के बारे में कुछ ऐसा मिलता है:
"आर्टिकल नंबर BGAi1006506W व्यक्ति 3
प्रवाह तापमान W10 तक
60 °C
प्रवाह तापमान B0 तक
60 °C
शक्ति Aufnahme B0/W35
1.3 kW
अन्य शक्ति संकेत मानक
W10/W35 kW
अन्य शक्ति संकेत Aufnahme W10/W35
1.3 kW
अन्य शक्ति संकेत
7.7 kW
शक्ति Abg. B0/W35
5.7 kW
स्टोरेज कंटेंट मिनिमम
170 l
Cop EN14511 W10/W35
6.20
Cop EN14511 B0/W35
4.60
ग्राउंडवाटर फ्लो
1.8 m³/h (Δt=3K)
हीटिंग वाटर फ्लो
1.3 m³/h (Δt=5K)"
और कुछ और बातें भी हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि 0° सालाइन पर बिना हीटर के 60° पानी मिलता है।
 

R.Hotzenplotz

11/01/2018 11:50:24
  • #3
एक ऊर्जा सलाहकार ने मुझे आज निम्नलिखित जानकारी दी:

[ B ]हीटिंग लोड कैलकुलेशन:[/B]

जैसा कि अनुमान था, यहां पहले से ही कुछ कमियाँ और गलतियां हैं, जिनकी वजह से इसे पेशेवर तरीके से तैयार नहीं माना जा सकता (संलग्नक)।

विशेष रूप से नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विद हीट रिकवरी को ध्यान में नहीं रखा गया है।

और क्या निर्माण भाग की ज्यामिति के संबंध में और भी गलतियां छिपी हैं, मैं इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता।

[ B ]हीटिंग सतह का आयामन:[/B]

यहां भी कुछ कमियाँ हैं। एकमात्र सकारात्मक बात चुनी गई VLT है, यदि हीट जनरेटर हीट पंप होने वाला है।

क्या सॉफ्टवेयर सही ढंग से गणना करता है, यह मैंने जांचा नहीं है। कई सॉफ्टवेयर एक ही गलत गणना कोर का उपयोग करते हैं।

निष्क्रिय या सीमित प्रभाव वाली FB सतहों को ध्यान में नहीं रखा गया।

[ B ]पाइपलाइन नेटवर्क कैलकुलेशन:[/B]

चूंकि प्रारंभिक गलतियां बढ़ती या बढ़ाई जाती हैं, इसलिए मैंने इन्हें विस्तार से नहीं देखा।

आधुनिक हीट जनरेटर आज आम तौर पर एकीकृत हीटिंग सर्किट पंप के साथ आते हैं। उनकी उपलब्ध शेष दबाव ऊंचाई निर्माता और उपकरण-विशिष्ट होती है। यह संबंध यहां गायब है।

[ B ]जमीन गर्मी sondes:[/B]

सोंड़े वास्तविक में आवश्यक [ B ]ऊर्जा निकासी[/B] के अनुसार हीटिंग और गर्म पानी के लिए आयामानुसार होनी चाहिए, जो यहां ऐसा नहीं है।

यहां सकारात्मक बात है कि बोरहोल सीलिंग और संभवतः दो बोरहोल की योजना बनाई गई है। बाद वाला आर्थिक रूप से अधिक उचित है, लेकिन थोड़ा महंगा भी है।

इसे गहराई से समझने से पहले, शायद पहले हीटिंग और गर्म पानी की [ B ]वास्तविक ऊर्जा आवश्यकता[/B] का निर्धारण किया जाना चाहिए।

[ B ]निष्कर्ष:[/B]

कुल मिलाकर बहुत व्यापक और चुनौतीपूर्ण रूप से तैयार किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ, आंशिक रूप से महत्वपूर्ण कमियों के साथ।

इसलिए यह विषय मुझे अभी भी गहराई से व्यस्त रखेगा और संभवतः बिना ऐसे विशेषज्ञ की भुगतान योग्य सहायता के, जो इसे A से Z तक मार्गदर्शन करे, यह सफल नहीं होगा।
 

Joedreck

11/01/2018 14:06:33
  • #4
ओह ठीक है। लेकिन यह तुम्हें ध्यान में आया, यह अच्छी बात है।
कंट्रोलierte-wohnraumlüftung के साथ ही हीटिंग लोड कम हो जाती है। इसलिए उचित हीटिंग लोड कैलकुलेशन और फ्लोर हीटिंग का डिजाइन होना जरूरी है।
 

Edison

25/01/2018 10:32:27
  • #5
मैंने थ्रेड के केवल पहले पृष्ठ पढ़े हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि ऊर्जा खपत कैसी है।
जब मैं पढ़ता हूँ सोल-वाटर पंप या एयर-वाटर हीट पंप और फिर महीने में 80-120€ की लागत खपत होती है और यह नई इमारतों में?
मैंने कुछ साल पहले एक घर खरीदा था। 152 वर्ग मीटर रहने का क्षेत्र जिसमें अटारी शामिल है और अतिरिक्त रूप से मैं अपने तहखाने को 19.5 डिग्री पर गर्म करता हूँ। कुल मिलाकर 209 वर्ग मीटर गर्म किए जाते हैं।
घर और हीटिंग के बारे में: निर्माण वर्ष 1992। 1980 के दशक की तकनीक का एटमॉस हीटर।
केवल पारंपरिक हीटर हैं।
फ्लो टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री है अगर माप पर विश्वास किया जाए। नलिकाओं में कोई इन्सुलेशन या आवरण नहीं है...
साथ ही मेरे पास 160 लीटर की गैस गर्म पानी की थर्म है जो भी 1992 की है। 80 के दशक की तकनीक।
मेरी छत पर एक मार्डर के कारण काफी इन्सुलेशन की क्षति हुई है।
फिर भी मेरी कुल गैस खपत लगभग 1550-1650 क्यूबिक मीटर है जो लगभग 16000-18000 किलоват घंटे के बराबर है। मेरी गैस लागत लगभग 85€ प्रति माह है।
यहाँ पढ़कर कि एक हीट पंप कितनी अधिक लागत करता है और कुछ नए KfW मानक भी हैं, मुझे लगता है कि या तो सही ढंग से निर्माण नहीं हुआ है या हीटिंग प्रणाली का सही तरीके से आकलन ही नहीं हुआ है।

सादर,
एडिसन
 

Lumpi_LE

25/01/2018 11:48:19
  • #6
यह आपके घर के लिए पहले से ही असामान्य है और अच्छी हीटिंग के लिए संकेत देता है।
इसके विपरीत, जिसके पास आज एक उचित वॉटर हीट पंप है और उचित रूप से इन्सुलेट किया गया घर है, उसे 600€ से अधिक हीटिंग खर्च नहीं आना चाहिए।
140 वर्ग मीटर के घर में 1200€ खर्च होना बिलकुल भी मेल नहीं खाता।
 

समान विषय
18.02.2014सोलर हीट पंप / ऑफर में किन बातों का ध्यान रखें (एकल परिवार का घर, नया निर्माण, KFW70)22
01.08.2014वाटर-फ़ीडिंग क्यूबस्टोव (एयर-वाटर हीट पंप और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन का पूरक)?10
03.06.2016खाई कलेक्टर स्टीम-वाटर हीट पंप या एयर-वाटर हीट पंप?49
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
09.06.2015गैस, हीट पंप और सोलर एकल परिवार के घर के लिए?36
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
20.02.2018हीट पंप गणना सूत्र हीटिंग लोड के आधार पर18
28.05.2018135 वर्ग मीटर के एकल-परिवार वाले घर में एयर-वाटर हीट पंप या गैस + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन?19
29.04.2018गैस हीटिंग + सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या एयर-वाटर हीट पंप ऊर्जा संरक्षण विनियमन 201626
14.09.2018हीटिंग (हीट पंप) गलत, हीट आउटपुट बहुत ज्यादा है?14
01.02.2019कंट्रोल वाली आवासीय हवा परिसंचरण के साथ कूलिंग: एयर-टू-वाटर हीट पंप के बजाय सोल-अर्थमल पंप?30
25.03.2019लगभग 190 वर्ग मीटर के एकल-परिवार मकान के लिए हीटिंग कॉन्सेप्ट: स्प्लिट हीट पंप बनाम सोल प्रणाली13
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
17.11.2019निर्माता हीटिंग / नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन की आवश्यकता है10
08.07.2020LWZ 8 CS प्रीमियम कॉम्बी एयर-वाटर हीट पंप, नियंत्रित आवासीय हवा निकासी और गरम पानी भंडारण टैंक से बना है।15
07.06.2021हीट पंप/हीटिंग स्थापना - स्ट्रिच के पहले या बाद में16
05.07.2022पुरानी हीटिंग को हीट पंप या गैस थर्म और उपयोगी पानी हीट पंप के साथ नवीनीकृत करें58
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14
31.03.2024कौन सी सोल पानी हीट पंप Viessmann, Niebe या Stiebel WPE-I 10 H12
11.02.2025KFW 40, सोल-वॉटर हीट पंप लाभकारी है या हवा-पानी बेहतर है?15

Oben