मेरे GU ने मुझे Stiebel Eltron के लिए LWZ 304 की एक आर्थिकता गणना बनाई है (Stiebel इसके लिए व्यवसायियों के लिए एक विशेष उपकरण प्रदान करता है, खासकर अपने उत्पादों के लिए; यह कि ये किसी भी तरह की निष्पक्षता से परे है या नहीं, यह आपको खुद आकलन करना होगा; हमारे यहाँ स्वतंत्र हीटिंग लोड परीक्षण और ऑफर तुलना अभी बाकी है)।
Kfw55
हीट की गई जगह 140m² (UG, EG, DG)
औसत कमरे की ऊँचाई 2.50m
4 व्यक्ति
भवन की हीटिंग लोड 3.5KW
मानक बाहरी तापमान -14°
हीटिंग सीमा तापमान 10° (क्या यह बाइवलेंस पॉइंट है?)
फ्लो टेम्परेचर 35°
ढांकने की दर 98%
LWZ304
मोनोएनर्जेटिक
बाइवलेंस पॉइंट -5°
फ्लोर हीटिंग
पीने का पानी सामान्य जरूरत
LWZ की लागत वेंटिलेशन सिस्टम सहित बिना मोंटाज के: 19,057€ (जिसमें से 14,500€ केवल LWZ के लिए है)।
निम्नलिखित आर्थिकता गणना (टेबल से कॉपी किया गया, बिना स्वरूपण के):
उपयोग आधारित लागत Erdgas Wärmepumpe
ऊर्जा मूल्य हीट उत्पादन [सेंट/kWh] 7.50 19.00
सहायक ऊर्जा मूल्य [सेंट/kWh] 25.00 25.00
वार्षिक मूल मूल्य [€] 205.00 67.00
सिस्टम के ऊर्जा लागत [€] 833.00 539.00
ऊर्जा लागत/रहने की जगह [€/m²] 5.95 3.85
संचालन आधारित लागत Erdgas Wärmepumpe
रखरखाव और मरम्मत [€/वर्ष] 25.00 10.00
धुआं प्रणाली की सफाई [€/वर्ष] 75.00 0.00
सिस्टम के परिचालन लागत [€] 100.00 10.00
कुल लागत Erdgas Wärmepumpe
उपयोग और संचालन लागत [€/वर्ष] 933.00 549.00
निवेश लागत [€] 19,700.00 25,657.00
पूंजी आधारित लागत [€/a] 1,450.00 1,888.00
रखरखाव लागत [€/a] 385.00 95.00
सिस्टम की कुल लागत [€/a] 2,768.00 2,532.00
सिस्टम/रहने की जगह कुल लागत [€/m²*a] 19.77 18.09
परिशोधन आपकी जानकारी
अवलोकन अवधि [साल] 20
परिशोधन [साल] 14
शर्तें आपकी जानकारी
अवलोकन अवधि 20
ब्याज दर 4
Erdgas मूल्य वृद्धि %/वर्ष 5
हीट पंप बिजली मूल्य वृद्धि %/वर्ष 2
इस संबंध में आलोचनाएँ:
- मैं मानता हूँ कि इसमें मोंटाज लागत शामिल नहीं है?
- गैस सिस्टम के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है
- Erdgas की मूल्य वृद्धि 5% और बिजली की 2% मान ली गई है
- क्या बाइवलेंस पॉइंट को स्वतंत्र रूप से सेट किया जा सकता है? क्या -5° यहाँ सही है या यह केवल एक अच्छा गणना दिखाने के लिए है?
- उपकरणों की टिकाऊपन क्या है? यदि मुझे हर 20 साल में हीटिंग सिस्टम बदलना पड़े, तो 15 साल के बाद ही ब्रेक-ईवन होना ज्यादा लाभकारी नहीं होगा
- पीने के पानी की खपत सामान्य बताई गई है, इसका मतलब क्या है? नहाना मना है और प्रति व्यक्ति केवल 5 मिनट शावर लेना?
जैसा कि कहा गया है, एक स्वतंत्र हीटिंग लोड परीक्षण और उसके बाद मैं फिर से हाउसटेक्निक कंपनियों से अलग से ऑफर लूंगा।