Un réservoir tampon est-il utile dans une pompe à chaleur ?

  • Erstellt am 14.02.2024 15:05:39

Daniel-Sp

14.02.2024 23:08:34
  • #1
Pourquoi un accumulateur à couches ?
Pourquoi pas directement dans le chauffage par le sol. Pour la production d’eau chaude, une vanne trois voies commute alors vers le ballon d’eau chaude, souvent avec une station d’eau fraîche. Keep it simple !
Un tel accumulateur à couches cause souvent des problèmes. Les forts débits d’une pompe à chaleur perturbent trop souvent, en pratique, les belles couches thermiques dans le réservoir.
Je crains que tu aies été mal conseillé.
 

Daniel-Sp

14.02.2024 23:18:30
  • #2
Au TO.
Comment la pompe à chaleur a-t-elle alors été utilisée ? ERR étaient-ils actifs ? Toutes les pièces étaient-elles chauffées ? Courts-circuits hydrauliques ? Avant d'investir de l'argent dans un accumulateur de chauffage, une recherche des causes devrait d'abord être effectuée. Une charge de chauffage de 8 kW me semble également un peu élevée.
 

Rübe1

15.02.2024 08:30:10
  • #3
Je l'ai grossièrement calculé : charge de chauffage pour 170 m² 5 personnes eau chaude Mainz (-12) 5,1 kW sans ventilation, avec ventilation c'est encore moins. Tu as probablement une tour combinée où tout est inclus, donc pompe-eau chaude-cumulus. Hmh. Pompe à chaleur surdimensionnée Cumulus : juste, pour le dire prudemment. D'où vient cette valeur de 8 kW ? Du certificat de conformité à la réglementation sur l'économie d'énergie ? L'enfant est-il déjà trop profond dans le puits ou peut-on encore le sauver ?
 

jx7

15.02.2024 09:46:45
  • #4
Merci beaucoup pour les réponses !

Voici d’autres informations :

- Données
Standard énergétique : presque KfW-55
Besoin annuel en énergie primaire Qp selon l’ordonnance sur l’économie d’énergie : 34,5 kWh/(m2a)
Perte thermique spécifique par transmission H'T : 0,305 W/(m2 K)
Volume chauffé du bâtiment : 920 m^3
Surface habitable : 220 m^2
Surface habitable chauffée : 170 m^2
Ventilation contrôlée du logement avec récupération de chaleur est présente.

- Les thermostats individuels des pièces sont entièrement ouverts à l’étage complet et dans les toilettes invités, afin que le chauffage ne fonctionne pas à plein régime, mais que les vannes ralentissent tout. Au rez-de-chaussée, les vannes sont réglées sur 22 ° car sinon il fait trop chaud en bas et trop froid à l’étage.

- 7-8 kW était l’affirmation d’un expert tiers basée sur le certificat énergétique ou les calculs associés.

- Chez des voisins avec une maison similaire, le même chauffage fonctionne avec 5 fois moins de démarrages (12 000 démarrages contre 60 000 démarrages en 7 ans).

L’installation d’un réservoir tampon pourrait-elle sauver la situation ? Lequel serait alors recommandé ? Un réservoir tampon aurait-il de toute façon été conseillé ? Ou un réservoir tampon n’est-il pas pertinent pour une pompe à chaleur modulante avec chauffage par le sol ?

Ou existe-t-il d’autres éléments qui pourraient être responsables du trop grand nombre de démarrages et qui pourraient être contrôlés ? Vannes de régulation dans le répartiteur ? Vanne de dérivation ?

Ou au lieu de dépenser 5 000 € pour changer le compresseur, vaut-il mieux une nouvelle pompe à chaleur mieux dimensionnée ? Quel en serait le coût (9 000-13 000 euros plus montage) ? Quel délai de livraison devrait-on prévoir ? (Donc combien de temps pourrions-nous ne pas prendre de douche ?)
 

jx7

15.02.2024 10:55:56
  • #5
Le chauffage est désormais en panne. Le compresseur a probablement rendu l’âme à cause du nombre excessif de démarrages.

Malheureusement, l’entreprise d’installation Brunnenbau Heth de Lorsch refuse la réparation en invoquant un manque de personnel qualifié. Deux autres partenaires Ecoforest de la région ont également refusé car ils ne peuvent pas effectuer le remplacement du compresseur. Finalement, quelqu’un de la représentation allemande d’Ecoforest à Wangen (à 400 km) viendra lundi pour remplacer le compresseur pour environ 5 000 €.

Entre-temps, j’ai reçu d’un spécialiste des pompes à chaleur une liste des sources d’erreur possibles. J’ai écrit à l’entreprise qui viendra lundi pour leur demander de vérifier ces points :

- Vérifier et éventuellement nettoyer le filtre à saletés du circuit de chauffage
- Vérifier et éventuellement nettoyer le filtre à saletés du circuit de la solution glycolée (surveillance du gaz chaud)
- Vérifier les capteurs de température (température de départ et température de retour)
- Contrôler la vanne de dérivation (peut-être trop ouverte ?)
- Optimiser la régulation de la vitesse de rotation afin d’accéder à des vitesses plus basses, éventuellement une limitation de la vitesse de rotation (les besoins en chauffage de la maison sont de 7-8 kW, la pompe à chaleur module nominalement jusqu’à 12 kW, en pratique peut-être encore plus ?)
- Optimiser l’équilibrage hydraulique (à l’étage supérieur, on ressent nettement moins de chaleur qu’au rez-de-chaussée lorsque tous les régulateurs de pièce sont ouverts)

Si une erreur est trouvée par ce biais, nous pourrions économiser le ballon tampon. Une pompe à chaleur géothermique bien réglée et modulante avec chauffage au sol devrait normalement fonctionner sans ballon tampon, comme chez deux voisins avec la même entreprise de construction et le même chauffage Ecoforest, où cela fonctionne parfaitement. Si le problème persiste, nous installerons le ballon tampon recommandé par Ecoforest comme solution, en espérant qu’il résoudra le problème. Étant donné la taille actuelle très petite du ballon d’eau chaude (165 litres pour 5 personnes), je prendrais un ballon combiné (« avec station d’eau froide ») qui possède un serpentin d’eau chaude intégré (pas de risque de légionelles !).

Je rendrai compte lundi ou mardi de l’évolution de la situation.
 

WilderSueden

15.02.2024 12:41:21
  • #6

Si vous pouvez vous le permettre, je réfléchirais effectivement à cette option. Sinon, dans quelques années, vous aurez à nouveau le même problème. D’autre part, la différence entre votre maison et celles des voisins me surprend. Si c’est similaire, il doit encore y avoir plusieurs possibilités d’amélioration.


Alors on réduit encore le débit au rez-de-chaussée.
 

Sujets similaires
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
23.02.2015Pompe à chaleur air-eau avec solaire thermique et cheminée ? Coût/bénéfice/sens34
22.05.2017Nouveau bungalow - pompe à chaleur air-eau, photovoltaïque et solaire thermique ?17
30.12.2017Installation de chauffage neuve (pompe à chaleur + poêle + solaire)35
10.04.2019LWZ 504 avec ou sans réservoir tampon14
15.02.2019Rapports de test actuels pompe à chaleur air-eau19
20.12.2019Chauffage par le sol dans la chambre d'enfant ? Certaines pièces prévues sans chauffage par le sol ? Pompe à chaleur air-eau retirée ?48
24.02.2020Station d'eau douce et réservoir tampon : un choix techniquement meilleur ?24
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
31.03.2022Pompe à chaleur air-eau - Réservoir tampon oui ou non ?28
14.05.2022Appartement dans un immeuble ancien avec chaudière à gaz - chauffage au sol maintenant, pompe à chaleur plus tard14
02.03.2023Pompe à chaleur pour maison KfW55 de 148 m²99
11.01.2024Compresseur en panne après 6 ans (Pompe à chaleur géothermique Ecoforest / forage de puits Heth)41
26.06.2023Pompe à chaleur, réservoir d'eau, chauffe-eau instantané, wfK, chauffage par le sol, chauffage et climatisation12
24.11.2023Pompe à chaleur : réservoir tampon, capacité et modulation46
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144
15.08.2024Recommandation pompe à chaleur air-eau vs. réseau de chauffage local de proximité KFW40 pour nouvelle construction33
28.02.2024Réparer la pompe à chaleur pour 5 000-7 500 € ou la remplacer par une nouvelle pompe à chaleur ?18

Oben