¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?

  • Erstellt am 14.02.2024 15:05:39

Daniel-Sp

14.02.2024 23:08:34
  • #1
¿Por qué un acumulador estratificado?
¿Por qué no directamente en la calefacción por suelo radiante? Para la producción de agua caliente sanitaria, una válvula de 3 vías cambia hacia el acumulador de agua caliente, preferiblemente también con estación de agua fresca. ¡Manténlo sencillo!
Un acumulador estratificado suele causar problemas. Los altos caudales de una bomba de calor frecuentemente mezclan en la práctica las bonitas capas térmicas del acumulador.
Me temo que te dieron un mal consejo.
 

Daniel-Sp

14.02.2024 23:18:30
  • #2
Al TO. ¿Cómo se operó entonces la bomba de calor? ¿Estaban activos los ERR? ¿Se calentaron todas las habitaciones? ¿Cortocircuitos hidráulicos? Antes de invertir dinero en un acumulador de calefacción, primero se debería realizar una investigación de las causas. 8Kw de carga térmica me parece también un poco alta.
 

Rübe1

15.02.2024 08:30:10
  • #3
Lo he calculado aproximadamente: carga térmica para 170 m² 5 personas agua caliente Mainz (-12) 5,1 kW sin ventilación, con ventilación es aún menos. Probablemente tienes una torre combinada donde está todo, es decir, bomba-agua caliente-acumulador. Hmh. Bomba de calor sobredimensionada acumulador de agua caliente: justo, por decirlo suavemente. ¿Cómo se llegaron a los 8 kW? ¿Del certificado de la ordenanza de ahorro energético? ¿Está el niño tan profundo en el pozo o aún se puede salvar?
 

jx7

15.02.2024 09:46:45
  • #4
¡Muchas gracias por las respuestas!

Aquí más información:

- Datos
Estándar energético: casi KfW-55
Demanda anual de energía primaria Qp según la ordenanza de ahorro de energía: 34,5 kWh/(m2a)
Pérdida específica de transmisión de calor H'T: 0,305 W/(m2 K)
Volumen del edificio calefactado 920 m^3
Superficie habitable: 220 m^2
Superficie habitable calefactada: 170 m^2
Hay ventilación controlada con recuperación de calor.

- Los termostatos de las habitaciones individuales están completamente abiertos en toda la planta superior y en el baño de invitados, para que la calefacción no funcione a tope, pero las válvulas limiten todo. En la planta baja las válvulas están reguladas a 22 ° porque si no, abajo hace demasiado calor y arriba demasiado frío.

- 7-8 kW fue la estimación de un experto independiente basada en el certificado energético y los cálculos correspondientes.

- En vecinos con casas similares, la misma calefacción funciona con 5 veces menos arranques (12.000 arranques frente a 60.000 arranques en 7 años).

¿Podría la instalación de un acumulador de calor salvar la situación? ¿Cuál sería recomendable entonces? ¿Habría sido recomendable un acumulador de calor desde el principio? ¿O no tiene sentido un acumulador de calor con una bomba de calor modulante y suelo radiante?

¿O existen otras cosas que podrían ser responsables de los demasiados arranques y que se podrían revisar? ¿Válvulas de regulación en el colector? ¿Válvula de alivio?

¿O en vez de gastar 5.000 € en cambiar el compresor sería mejor una bomba de calor nueva y mejor dimensionada? ¿Cuánto costaría eso (9.000-13.000 euros más instalación)? ¿Cuánto tiempo habría que esperar para la entrega? (¿O sea, cuánto tiempo no podríamos ducharnos?)
 

jx7

15.02.2024 10:55:56
  • #5
La calefacción está ahora averiada. Probablemente el compresor ha muerto debido a los numerosos arranques.

Lamentablemente, la empresa instaladora Brunnenbau Heth de Lorsch se niega a reparar con referencia a la escasez de personal cualificado. Otros dos socios de Ecoforest en la zona también han rechazado porque no pueden hacer un reemplazo del compresor. Finalmente, el lunes vendrá alguien de la representación de Ecoforest en Alemania desde Wangen (a 400 km de distancia) para cambiar el compresor por unos 5.000 €.

Mientras tanto, he recibido de un especialista en bombas de calor una lista de posibles causas de fallo. He escrito a la empresa que vendrá el lunes para que por favor revisen estos puntos:

- Comprobar y, si es necesario, limpiar el filtro de suciedad del circuito de calefacción
- Comprobar y, si es necesario, limpiar el filtro de suciedad del circuito de salmuera (monitorización de gas caliente)
- Comprobar los sensores de temperatura (temperatura de impulsión y de retorno)
- Revisar la válvula de sobreflujo (¿posiblemente demasiado abierta?)
- Optimizar el control de la velocidad de giro para que se utilicen velocidades menores, si es necesario límite de velocidad (la demanda de calefacción de la casa es 7-8 kW, la bomba de calor modula nominalmente hasta 12 kW, ¿en la práctica aún más?)
- Optimizar el equilibrado hidráulico (en la planta superior llega notablemente menos calor que en la planta baja, cuando todos los reguladores de habitación están abiertos)

Si se encuentra un fallo por este camino, nos ahorraríamos el acumulador. Una bomba de calor de salmuera modulante y correctamente ajustada con suelo radiante debería funcionar también sin acumulador, en dos vecinos con la misma empresa constructora y una calefacción Ecoforest idéntica funciona perfectamente. Si el problema persiste, instalaremos el acumulador recomendado por Ecoforest para la solución, con la esperanza de que solucione el problema. Dado el actual depósito de agua caliente muy pequeño (165 litros para 5 personas), elegiría un depósito combinado ("con estación de agua fresca") que tenga una serpentina interior de agua caliente (¡sin riesgo de legionela!).

Informaré el lunes o martes sobre cómo ha ido.
 

WilderSueden

15.02.2024 12:41:21
  • #6

Si pueden permitírselo, realmente lo consideraría. De lo contrario, en pocos años tendrán el mismo problema de nuevo. Por otro lado, me sorprende la discrepancia entre su casa y las de los vecinos. Si es algo parecido, debe haber varias opciones para mejorar.


Entonces también se reduce el caudal en la planta baja.
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
22.05.2017¿Bungalow de nueva construcción - bomba de calor aire-agua, fotovoltaica y termosolar?17
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
10.04.2019LWZ 504 con o sin acumulador térmico14
15.02.2019Informes de prueba actuales de bombas de calor aire-agua19
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
24.02.2020¿Estación de agua dulce y tanque de almacenamiento intermedio: opción técnicamente mejor?24
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
31.03.2022Bomba de calor aire-agua - ¿Tanque de almacenamiento tampón sí o no?28
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99
11.01.2024Compresor roto después de 6 años (Bomba de calor terrestre Ecoforest / construcción de pozos Heth)41
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144
15.08.2024Recomendación bomba de calor aire-agua vs. red local de calefacción cercana KFW40 construcción nueva33
28.02.2024¿Reparar la bomba de calor por 5.000-7.500 € o reemplazarla por una nueva bomba de calor?18

Oben