La valeur de CoP ou le coefficient de performance annuel sont bien sûr complètement sans importance pour la question de savoir si cette pompe à chaleur est correctement/bien dimensionnée. Néanmoins, certaines valeurs doivent être atteintes (et ce, pour le site de l’utilisation prévue) afin d’obtenir une éventuelle subvention.
Cependant, si votre pompe à chaleur a une puissance nominale de 8,1 kW à 7 degrés de température extérieure et 35 degrés de température de départ, alors elle sera vraisemblablement nettement inférieure à -12 degrés de température extérieure. Donc, si le calcul de la charge de chauffage est correct, cela pourrait devenir une situation délicate dès qu’il fera vraiment froid ou une situation coûteuse si la résistance de chauffage fonctionne en parallèle.
Cependant, si votre pompe à chaleur a une puissance nominale de 8,1 kW à 7 degrés de température extérieure et 35 degrés de température de départ, alors elle sera vraisemblablement nettement inférieure à -12 degrés de température extérieure. Donc, si le calcul de la charge de chauffage est correct, cela pourrait devenir une situation délicate dès qu’il fera vraiment froid ou une situation coûteuse si la résistance de chauffage fonctionne en parallèle.