Calcul de la charge de chauffage 10,3 kW, une pompe à chaleur air-eau de 9,5 kW est-elle suffisante ?

  • Erstellt am 05.03.2020 22:09:47

Joedreck

06.03.2020 06:45:14
  • #1
Je parie que tu as une charge de chauffage maximale de 7 kW chez NAT.
 

tomtom79

06.03.2020 07:23:23
  • #2
Nous avons un kfw70, c'est la réglementation actuelle sur l'économie d'énergie, avec environ 245m2 de surface chauffée et nous avons une 8kw de Buderus qui malheureusement ne module pas. Comment tu arrives à tes chiffres ne me semble pas plausible, la pompe à chaleur semble surdimensionnée et cela va te coûter, d'abord à l'achat plus élevé et ensuite au fonctionnement. Un chauffagiste t'a-t-il recommandé cette combinaison ?
Ps. Il existe désormais aussi des pompes à chaleur fonctionnant avec des collecteurs en tranchée ou des forages géothermiques, qui pardonnent plus facilement les erreurs de configuration qu'une pompe à chaleur air-eau.
 

hippjoha

06.03.2020 08:52:55
  • #3


Malheureusement, je n’ai pas encore reçu les données. C’était juste ce qu’il a dit au téléphone hier. Il a reçu le calcul de la charge de chauffage avec ce résultat et recommande cette pompe à chaleur, car elle est entre autres également subventionnée par la Bafa.

D’accord, mais cela signifie que vous pensez plutôt qu’elle est trop grande ? Je pensais plutôt qu’elle était encore trop petite… Pour une pompe à chaleur modulante, si j’ai bien compris, ce ne serait pas si grave si elle est trop grande, non ? Si par exemple elle n’a besoin que de 7 kW, elle ne fonctionnerait qu’à 7 ?
 

tomtom79

06.03.2020 08:58:35
  • #4
D'après ce que j'ai compris, pour la modulation, la puissance kW minimale est le problème, par exemple à 12 kW, elle ne peut moduler que jusqu'à environ 4 kW, ce qui entraîne un basculement pendant la période de transition, ce qui est à nouveau mauvais.
 

hippjoha

06.03.2020 09:09:23
  • #5
Hmm d'accord, mais avec une pompe à chaleur de 9,5 kW, la zone inférieure serait alors correcte ?!

PS : Je viens de vérifier à nouveau la surface : la surface chauffée serait de 252 m² (j'avais oublié un couloir et la technique, qui sont également chauffés - même si ce n'est que minimal).
 

Daniel-Sp

06.03.2020 09:11:23
  • #6
Oui, les pompes à chaleur modulantes ne doivent pas non plus être surdimensionnées afin que la limite inférieure de modulation soit suffisamment basse pour pouvoir fonctionner en continu autant que possible à des températures plus chaudes.
Les 10,3 kW me semblent aussi élevés...
 

Sujets similaires
14.02.2024Le financement Bafa pour les pompes à chaleur sera arrêté au 31.12.2020.508
14.05.2023Comment avez-vous installé vos pompes à chaleur ?15
08.02.2022Dans quelle mesure les pompes à chaleur sont-elles compliquées à utiliser en pratique ?78
09.04.2023Réduction planifiée des wallboxes et des pompes à chaleur34
30.07.2023Protection contre le vol de pompe à chaleur - Couvert par l'assurance bâtiment ?36

Oben