El valor CoP o el coeficiente de rendimiento anual son, por supuesto, totalmente irrelevantes para la cuestión de si esta bomba de calor está correctamente/bien dimensionada. No obstante, deben alcanzarse ciertos valores (y para la ubicación del uso previsto), para recibir una posible subvención.
Sin embargo, si tu bomba de calor tiene una potencia nominal de 8,1 kW a 7 grados de temperatura exterior y 35 grados de temperatura de agua de impulsión, entonces probablemente será significativamente menor a -12 grados de temperatura exterior. Por lo tanto, si el cálculo de la carga térmica es correcto, podría ser algo ajustado cuando haga mucho frío o costoso si el calefactor eléctrico funciona.
Sin embargo, si tu bomba de calor tiene una potencia nominal de 8,1 kW a 7 grados de temperatura exterior y 35 grados de temperatura de agua de impulsión, entonces probablemente será significativamente menor a -12 grados de temperatura exterior. Por lo tanto, si el cálculo de la carga térmica es correcto, podría ser algo ajustado cuando haga mucho frío o costoso si el calefactor eléctrico funciona.