Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?

  • Erstellt am 05.03.2020 22:09:47

K1300S

21.03.2020 12:16:12
  • #1
El valor CoP o el coeficiente de rendimiento anual son, por supuesto, totalmente irrelevantes para la cuestión de si esta bomba de calor está correctamente/bien dimensionada. No obstante, deben alcanzarse ciertos valores (y para la ubicación del uso previsto), para recibir una posible subvención.

Sin embargo, si tu bomba de calor tiene una potencia nominal de 8,1 kW a 7 grados de temperatura exterior y 35 grados de temperatura de agua de impulsión, entonces probablemente será significativamente menor a -12 grados de temperatura exterior. Por lo tanto, si el cálculo de la carga térmica es correcto, podría ser algo ajustado cuando haga mucho frío o costoso si el calefactor eléctrico funciona.
 

hippjoha

22.03.2020 10:46:00
  • #2


¿Es decir, la bomba de calor es demasiado pequeña?
 

Daniel-Sp

22.03.2020 17:20:51
  • #3
¿Cuán frecuente es - 12°C?
¿Y cuál es la potencia mínima de la bomba de calor a +7°C y a 0°C?
 

hippjoha

23.03.2020 12:52:19
  • #4
¿Existe alguna página con datos históricos del tiempo para un [PLZ]? ¿No he encontrado nada rápidamente?
 

K1300S

23.03.2020 16:57:49
  • #5
Sí, existen. Busca "Deutscher Wetterdienst" (DWD). Allí encontrarás datos que en parte se remontan a cien años y se proporcionan con resolución horaria o más fina.
 

CrazyChris

24.03.2020 09:04:58
  • #6
Aquí claramente has acudido al instalador de calefacción incorrecto. Él calcula la carga térmica con la regla empírica área por demanda energética + 20% para agua caliente sanitaria. Pero así no funciona.

Si en una obra nueva con 252m2 tienes una carga térmica de 10kw, ¡has construido mal! Tu demanda de energía primaria también es sorprendentemente alta, pero todavía dentro del rango. Deberían ser como máximo 8kw.

La bomba de calor que has indicado probablemente tampoco será subvencionable con la dimensionamiento propuesto. Cuanto más grande es la bomba, peor es el coeficiente de rendimiento anual. Justamente las bombas de calor aire-agua Viessmann destacan negativamente en este aspecto.

También una bomba modulante debería ser lo más pequeña posible y no dimensionarse para la temperatura exterior más baja posible que se pueda alcanzar. Solo porque tengas -20 grados dos veces al año no tiene sentido elegir una bomba más grande que pueda soportar esos 2 días al año. 2 días con un elemento calefactor adicional (que solo funciona unas 2 horas) son más baratos que el funcionamiento continuo de una bomba demasiado grande. A veces la gente aquí dice tonterías...
 

Temas similares
03.06.2016¿Colector de zanja, bomba de calor agua-salmuera o bomba de calor aire-agua?49
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
15.06.2016Bafa: Bombas de calor de energía renovable con certificado de prueba32
19.05.2016Gas o bomba de calor en una casa KfW5531
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
18.10.2016¿Qué bomba de calor? Sistema de ventilación / Bomba de calor aire-agua93
23.09.2017Financiación para innovación de Bafa para bomba de calor posiblemente demasiado tarde - ¿qué ahora?15
30.09.2018Subvención BAFA para bomba de calor aire-agua en nueva construcción - ¿cómo funciona?30
22.02.2018Bomba de calor aire-agua y estufa de pellets con circulación de agua y sistema fotovoltaico17
31.05.2018Bomba de calor aire-agua con sistema de ventilación vs bomba de calor geotérmica con sistema de ventilación15
12.01.2019Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar19
25.03.2019Concepto de calefacción para vivienda unifamiliar nueva de aproximadamente 190 m²: bomba de calor split vs. sistema geotérmico13
17.09.2020¿Alternativa a la bomba de calor aire-aire Proxon?28
20.12.2019Diferencia en el costo de adquisición entre bomba de gas o bomba de calor74
24.01.2020Cálculo del factor de trabajo anual para el financiamiento (parámetros y herramienta de cálculo)29
24.05.2020Bomba de calor y BAFA - ¿Qué es cierto y qué no?24
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99

Oben