La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau

  • Erstellt am 20.10.2023 18:54:17

dertill

23.10.2023 12:29:16
  • #1

Non, le "Neuf" est mieux. car cela :


est n’importe quoi.

La production de chaleur bivalente en parallèle avec différentes températures de départ et débits volumétriques des générateurs de chaleur doit TOUJOURS se faire ensemble via un ballon tampon qui sert en même temps de découplage hydraulique. En fonctionnement manuel ou automatisé non simultané, on peut y déroger, mais en l’occurrence, absolument pas. Toutes les sources alimentent le tampon et toutes les charges sont desservies à partir du tampon.

Les raccordements sur le tampon doivent toujours être répartis de haut en bas selon une température décroissante sur toute la hauteur du ballon.
En haut, l’eau la plus chaude, c’est-à-dire l’arrivée de la cheminée. Celle-ci devrait toujours avoir environ 70°C en fonctionnement. Le poêle, comme on peut le voir sur le schéma, a une élévation de la température de retour. Le petit circuit, qui est commandé par la vanne 3 voies, assure que l’eau qui traverse le poêle circule en boucle jusqu’à ce qu’elle atteigne la température minimale et n’est “découplée” qu’ensuite. Ainsi, l’eau dans le poêle n’est pas trop froide, ce qui évite la formation de condensats sur l’échangeur du poêle et donc la corrosion.
Le conduit vers le poêle peut également être l’“ancien”, cela permettrait une meilleure utilisation du volume tampon.

Les autres raccordements semblent également bien distribués selon la température décroissante.




Les poêles automatisés, comme les chaudières à granulés ou à gaz, ont un interrupteur qui peut être enclenché et s’éteint lorsque la température cible est atteinte. Le poêle à bois contient du combustible et les gaz d’échappement passent par l’échangeur. Le poêle à bois ne peut donc pas être éteint directement, il est très lent.
À des températures trop élevées, l’injection d’eau froide se met alors en marche, tandis que simultanément ou juste après, la soupape de surpression déclenche (c’est le "coup de bélier") et l’excès d’eau est évacué dans les eaux usées. C’est de l’énergie perdue dans ce cas, mais c’est voulu. Cela peut être évité si on n’allume le poêle que lorsque l’évacuation de la chaleur est garantie.

En tant que profane techniquement innocent qui n’a jamais travaillé avec cela, je serais moi aussi prudent.

Le démontage n’est pas nécessaire, seulement une utilisation réfléchie, comme décrit ci-dessus : allumer le poêle uniquement en cas de besoin.

Beaucoup plus important pour la solution : de quelle couleur est-il ? Les poêles rouges ont généralement tendance à surchauffer plus que les verts. La couleur verte apaise en effet, surtout sous forme de smoothie aux épinards.

Je suis totalement contre le fait que M. Drosten exige que seuls les experts accrédités au préalable par lui/l’OMS/une autorité fédérale puissent s’exprimer sur certains sujets et que tous les autres soient muselés. Dans ce contexte, je salue ton intervention, mais je dirais simplement : Non.
 

Jessica388

23.10.2023 13:38:11
  • #2

Merci beaucoup pour tes réponses.
Nous avons également demandé à nos installateurs de chauffage pour la "ancienne conduite", car nous la trouvons aussi la plus judicieuse, mais selon lui, ce n'est pas possible car l'ancienne connexion serait un circuit de conduite indépendant dans le tampon…
 

Jessica388

25.10.2023 07:46:37
  • #3

Donc, maintenant il fait malheureusement trop froid dans la salle de bain (21,5) et aussi dans la pièce à vivre sans poêle…
Dans la salle de bain, nous aimerions avoir 23-24 degrés.
Que devons-nous faire maintenant ?
Augmenter la courbe de chauffage et la température de consigne ?
 

RotorMotor

25.10.2023 07:53:27
  • #4

Tout d'abord, de manière générale : dans les maisons (modernes), il n'est pas vraiment possible (utile) d'avoir une grande différence de température entre les pièces.
Cela s'explique simplement par le fait que l'isolation se trouve seulement à l'extérieur, mais pas entre les pièces.
Donc, partout 21 et 24 dans la salle de bains sera à peine (utile) possible.
Mais partout 22 et 23 dans la salle de bains est parfaitement réalisable ! Peut-être aussi un peu plus de différence.


Je commencerais d'abord par augmenter la température souhaitée, et seulement ensuite la courbe de chauffage, si cela devient froid à l'intérieur lors de températures extérieures très basses.
Il est important de laisser d'abord tous les régulateurs dans les pièces ouverts.
 

Jessica388

25.10.2023 08:04:08
  • #5

D'accord.
Nous avons maintenant dans les pièces où nous n'avons pas besoin de chauffage (réserve, cellier, chambre) sur 2. Dans le salon et la salle de bain sur 6 et dans le reste sur 4…
 

WilderSueden

25.10.2023 08:10:44
  • #6
2, 4 et 6 ne sont pas des valeurs normalisées. Tu dois voir ce qu'il y a exactement derrière. Nos thermostats (Busch-Jäger) fonctionnent par paliers de 5 degrés, c’est-à-dire que 2 correspond à 10 degrés, 4 à 20 degrés et 6 à 30 degrés. On se demande ce que les développeurs ont fumé en ayant cette idée...
 

Sujets similaires
17.11.2016Poêle à bois, indépendant de l'air ambiant22
28.02.2012pompe à chaleur aérienne, poêle à bois à eau, fonctionnement, chauffage par le sol?12
15.03.2013Raccordement gaz/électricité, comment faire poser les raccordements et où13
10.03.2014Respect de l'obligation selon la loi sur les énergies renouvelables grâce à un poêle à cheminée à circuit d'eau11
17.01.2015Multimédia et Wi-Fi et connexions22
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
17.05.2017Apport d'air de combustion / poêle à cheminée - tirage d'air thermique ou plaque de base17
10.11.2017Nouvelle construction, poêle à bois, puissance calorifique nominale, comment maintenant ?38
27.11.2017Système de ventilation avec récupération de chaleur, température du lieu d'installation11
24.12.2017Température correcte pour un chauffe-eau de 300 litres ?17
05.09.2019Un poêle à bois n'est-il qu'un jeu avec un chauffage au sol ?19
11.10.2019Boîte de connexion dans le mur - Quels sont ces types de connexions ?13
14.01.2020Poêle à bois avec circuit d'eau dans une construction neuve - oui ou non ?16
19.06.2020Chauffage par le sol plus poêle à bois, est-ce judicieux ?11
03.02.2021Poêle à granulés vs. poêle à bois10
28.05.2021Poêle à bois "Iron Dog I" .... qui le connaît ?37
04.12.2021Apport d'air extérieur pour poêle à bois - Quelle est la meilleure technique pour cela ?22
11.12.2021Les chauffages muraux n’atteignent pas la température souhaitée53
29.03.2022Expériences de sélection de poêle à bois ?11

Oben