Pas du tout bête, car il n’y a pas d’interrupteur pour ça. Tu dois effectivement déconnecter les câbles des moteurs. Ce n’est pas que tout le monde fait comme ça sans réfléchir.
La première étape devrait être d’aller voir le chauffagiste. Il doit effectuer un équilibrage hydraulique, si ce n’est pas déjà fait. Ensuite, tu peux chercher ici ou en général sur internet « équilibrage thermique ». C’est un sujet qui prend plusieurs jours, voire des semaines, car un chauffage par le sol, comme l’a déjà écrit plus haut, réagit très lentement.
Si ton chauffagiste et ton électricien ont discuté ensemble, les servomoteurs sont reliés à un disjoncteur dédié. Dans ce cas, il suffit de retirer le disjoncteur et de démonter les servomoteurs. Cela permet aussi d’économiser de l’argent sur l’année.
Par ailleurs, il manque beaucoup d’informations. Existe-t-il un calcul des besoins thermiques, calcul par pièce des besoins thermiques ? Calcul des surfaces de chauffe (espacement de pose, débit au chauffage basse température), a-t-on demandé les températures souhaitées pour le calcul des besoins thermiques par pièce, une température maximale de départ en chauffage basse température a-t-elle été convenue ? Je devine d’après de nombreux récits ici sur des chantiers avec un maître d’œuvre que cela n’a pas été fait et que l’on a au maximum une conception de façade du chauffage par le sol par le fabricant du système selon un modèle type avec une température de départ de 35°C.
À quoi ressemble la configuration hydraulique de l’installation avant le répartiteur de chauffage ? La pompe à chaleur chauffe-t-elle directement le chauffage par le sol (situation optimale), y a-t-il un tampon de circuit de chauffage, comment est-il installé ? C’est précisément là que se cachent encore beaucoup de facteurs nuisibles à l’efficacité, mots-clés : tampon de séparation, tampon combiné/réservoir à couches, vannes anti-retour.
Si on s’est bien documenté et qu’on connaît bien son installation, on obtient généralement un fonctionnement efficace, mais il faut se détacher de l’idée que l’on peut vraiment atteindre quelque chose dans chaque pièce en tournant brièvement un régulateur de pièce. Une pompe à chaleur avec chauffage par le sol dans une maison neuve signifie définir une fois pour toutes les températures souhaitées pour chaque pièce (dans des limites étroites), régler et optimiser l’installation durant les deux premiers hivers, puis ne plus s’occuper du chauffage avant le remplacement de la pompe à chaleur, espérons-le après plus de 15 ans.
Je ne considère pas que la décision de ne pas choisir le chauffage urbain soit une erreur si tu veux aussi réduire les coûts de chauffage. Le chauffage urbain combiné avec un chauffage par le sol reste un système lent dans une maison neuve.
Avez-vous des protections solaires aux fenêtres ?
Cordialement