Chauffage au sol + radiateur -> deux thermostats dans une pièce

  • Erstellt am 26.03.2020 20:43:14

Daniel-Sp

26.03.2020 21:46:04
  • #1
Bonjour.
Quelle est la température de départ du chauffage ?
Le chauffage au sol et les radiateurs sont-ils alimentés par une seule pompe de circulation ou sont-ils commandés séparément ?
Comment est l’hydraulique ? Un tampon mélangeur ?
Si tu remarques une différence entre avec et sans radiateurs, tu as probablement une température de départ (trop) élevée. Cela entraîne alors la coupure des circuits de chauffage au sol via l’[ERR] avec des cycles de la pompe à chaleur, ce qui serait extrêmement inefficace et dommageable pour le matériel.
Donne plus d’informations sur l’ensemble de l’installation ainsi que sur le calcul de la charge thermique.
Cordialement
 

B.Baumeister

27.03.2020 07:21:21
  • #2
Autant que je puisse en juger, il n’y a pas de pompe supplémentaire pour les deux radiateurs. Je viens de relever une température de départ de 28,7 degrés.
J’ai même le calcul de charge thermique en version numérique, mais en tant que novice, je n’y comprends évidemment rien.
Concernant l’hydraulique : lors de l’installation, l’entreprise avait apparemment fait un réglage pré-calculé pour l’équilibrage hydraulique. Avec pour résultat que le rez-de-chaussée est resté froid, car les régulateurs de débit n’étaient ouverts qu’à 25 %.
J’ai alors contacté le service client de l’entreprise de chauffage, qui s’en est rendu compte.
Il a dit que l’équilibrage hydraulique est en théorie une bonne idée, mais en pratique cela mène souvent au contraire.
Il a ensuite ouvert tous les régulateurs en grand et depuis cela fonctionne.
Quand je dis que je remarque quand les radiateurs aident, ils ne sont quand même tièdes.
Mais par exemple : hier soir, j’ai mis le radiateur sur 0 et laissé le réglage du thermostat de pièce tel qu’il était le matin précédent, soit plus de 23 degrés. Sans radiateur, il faisait ce matin 22 degrés et le thermostat de pièce affichait encore une déviation par rapport à la consigne.

Je m’explique cela par le fait que la surface du radiateur semble suffisante pour compenser le fait que la salle de bain est relativement petite. Elle fait 10 m² – baignoire et douche. Donc peut-être 8 m² pouvant servir de surface de chauffage. Le radiateur fait 0,72 m², multiplié par trois (avant, arrière et espace entre les deux).

Bon, je vais laisser le radiateur sur 5 et laisser la régulation au thermostat de pièce. La maintenance du chauffage arrivera bientôt, je vais alors interviewer le technicien.

Merci à vous.
 

Daniel-Sp

27.03.2020 12:10:49
  • #3
Malheureusement, tu restes un peu vague sur les pièces installées et leur mode de connexion.
Quelle pompe à chaleur as-tu ?
Quelle est la durée d'un cycle de chauffage ?
 

B.Baumeister

27.03.2020 13:41:32
  • #4
Je ne reste pas vage, je suis un amateur et je ne sais tout simplement plus rien à ce sujet.
J'ai une Rotex HPSU Compact 308.
 

bon1980

28.03.2020 20:29:14
  • #5
Il n'est pas nécessaire d'en faire toute une affaire maintenant. Sans le radiateur, il fait trop froid, donc réglé sur 5 et toujours laissé en marche avec le chauffage au sol. Bien sûr, un radiateur qui est plus chaud que l'air chauffe également la pièce. En principe, un élément comme celui-ci augmente simplement la surface du chauffage au sol.
 

Sujets similaires
23.08.2013Chauffage électrique, chauffage au sol, technologie à condensation au gaz au lieu des radiateurs ?10
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
05.03.2015Pompe à chaleur à source unique collecteur plat 2 circuits de chauffage13
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
14.08.2015Chauffage au sol ou radiateurs ?12
20.10.2015Chauffage au sol au rez-de-chaussée et à l’étage, radiateurs au sous-sol ?15
25.11.2015Offre pompe à chaleur air-eau incluant le chauffage au sol, d'accord ?19
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
28.08.2017Rénovation de bâtiments anciens - chauffage au gaz + radiateurs ou chauffage par le sol ?10
08.03.2018Le calcul de la charge thermique avec les températures souhaitées est-il nécessaire ?14
09.03.2018Radiateur ou chauffage au sol : Que recommander dans ces circonstances ?23
05.06.2020Calcul de charge thermique ou charge thermique de la pièce26
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
14.12.2020Calcul de la charge thermique pour chauffage au sol - expliqué simplement ?26
20.03.2021Chauffage au sol dans le sous-sol ou radiateurs basse température22
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
21.06.2022Rénovation du chauffage pour immeuble existant - chaudière à condensation/pompe à chaleur air-eau/pompe à chaleur ECS25
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
15.09.2023Informations de base remplacement de radiateur bâtiment ancien14

Oben