La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement

  • Erstellt am 22.09.2021 15:34:26

face26

08.10.2021 11:48:36
  • #1


On peut voir les choses comme ça ou pas. Compare avec un ordinateur ou Internet / des appareils modernes où aujourd'hui on ne s’en sort presque plus sans inscription via Internet ou application. Ce n'est pas donné à tout le monde de naissance non plus. Notre monde devient plus technique, ce qui demande certaines connaissances ou une formation, ou bien tu paies quelqu'un pour ça.
Le problème actuel, c’est que ceux qui installent la pompe à chaleur n'ont souvent pas assez de savoir-faire/expérience et trop de travail, alors le chauffagiste dit volontiers : ouais, je l'ai réglée grossièrement, le reste on règle au thermostat (oui bien sûr).

Merci de te renseigner séparément sur l’équilibrage thermique via un moteur de recherche.
Le principe est d’ouvrir tout à fond. (Il devrait alors faire presque partout trop chaud, et s'il fait trop chaud partout on peut aussi baisser la température de départ, etc.) Puis on commence à fermer lentement pièce par pièce jusqu'à ce que les températures appropriées soient obtenues. (c’est aussi très simplifié) Puisque le système est lent, il faut attendre un jour à chaque fois pour voir les changements. De plus, le rayonnement solaire ou autre peut encore influencer le résultat.

Mais si c’est bien fait et que le système n’est pas autrement mal réglé, on peut laisser les régulateurs de pièce ouverts à fond ou dévisser les actionneurs.
 

RotorMotor

08.10.2021 11:52:10
  • #2
Donc, si tu règles le thermostat sur 18 et que la pièce devient plus chaude, il ne chauffe pas là-bas.

Totalement indépendamment qu'il s'agisse de gaz, de pompe à chaleur air-eau, etc.

La chaleur provient d'autres influences : rayonnement solaire, pièces adjacentes, personnes, etc.
C'est là que tu peux intervenir.

Edit : on peut bien sûr vérifier si le thermostat fonctionne correctement !
 

_Ugeen_

08.10.2021 12:15:32
  • #3

C’est vrai. Il y en a de plus en plus et ça devient de plus en plus agaçant. Et je dis cela vraiment en tant que personne intéressée par la technique.

Ta description simplifiée de l’équilibrage thermique est justement ce qu’il faut faire. C’est aussi ce que j’ai compris de mes recherches.


Pour ce qui est du soleil, je peux assombrir avec les volets roulants. Les pièces adjacentes, je peux seulement les influencer partiellement.
 

Daniel-Sp

08.10.2021 12:16:43
  • #4
Le réglage de base ne se fait pas ! via les thermostats d'ambiance mais via le réglage du débit volumique au niveau du [HKV]. Replonge-toi attentivement dans le sujet de l'équilibrage hydraulique et thermique.
 

_Ugeen_

08.10.2021 12:40:25
  • #5
J’ai déjà compris que c’est réglé par le débit volumique.
 

Daniel-Sp

08.10.2021 19:33:24
  • #6
Bien. Alors il ne te reste plus qu'à avoir l'info sur la manière dont les différentes pièces sont équipées du chauffage par le sol.
 

Sujets similaires
10.12.2009Promotion pour KFW55 et pompe à chaleur sol/eau15
06.01.2012Géothermie vs. Pompe à chaleur air-eau12
26.08.2013Quelle pompe à chaleur est la plus adaptée pour notre nouvelle construction ?13
01.07.2013Mais pas de pompe à chaleur dans une maison individuelle ?15
28.08.2013Nouvelle maison individuelle, gaz ou pompe à chaleur, objectif KfW5529
18.02.2014Pompe à chaleur solaire / à quoi faire attention lors de l'offre (maison individuelle, construction neuve, KFW70)22
05.03.2014Chaudière à gaz à condensation ou pompe à chaleur LW pour cheminée à eau?18
07.04.2014Est-il possible de construire neuf sans solaire et sans pompe à chaleur ?20
01.08.2014Poêle à bois à eau (complément à la pompe à chaleur air-eau et à la ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur) ?10
12.09.2014Chauffage de l'eau sanitaire vs efficacité de la pompe à chaleur air-eau11
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
23.02.2015Pompe à chaleur air-eau avec solaire thermique et cheminée ? Coût/bénéfice/sens34
03.06.2016Collecteur de tranchée pompe à chaleur eau-glycol ou pompe à chaleur air-eau ?49
21.10.2015Pompe à chaleur air-eau - Thermostat Nest77
21.12.2016Chauffage de salle de bains et pompe à chaleur22
30.10.2019Robinetterie thermostatique : utile ?17
02.02.2023Régulation pièce par pièce avec pompe à chaleur air-eau et chauffage au sol20

Oben