Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales

  • Erstellt am 15.07.2022 10:22:47

Pacmansh

15.07.2022 10:22:47
  • #1
Moin Moin,
estamos al comienzo de la fase de construcción de nuestro proyecto de promotor y estoy teniendo algunos desacuerdos con el planificador de TGA. Para estar un poco mejor preparado para la discusión, les agradecería mucho su opinión.

Punto 1) Temperatura de impulsión de la calefacción por suelo radiante, obra nueva, KfW55, bomba de calor aire-agua
La temperatura de impulsión de la calefacción por suelo radiante (casa adosada en ambos pisos) me fue indicada tras una consulta con 40°C. Me parece absurdamente alta. Además, me confirmaron que la temperatura superficial está diseñada para un máximo de 27° (debido a los revestimientos del suelo). De algún modo, eso no me encaja. A la consulta sobre una reducción de la temperatura de impulsión respondieron: "Una reducción general no es posible con la calefacción por suelo radiante sin reducir la distancia de instalación de las tuberías de calefacción a un valor inadmisible."

¿Tienen alguna idea de cómo puedo responder a esto de manera técnicamente fundamentada? ¿Existen documentos/fuentes que pueda citar, o información que debería solicitar?

Punto 2) Ventilación de aguas residuales
Esta fue planificada, en contra de acuerdos previos, en un lugar bastante desfavorable. Se justificó con "porque la ventilación de aguas residuales y la ventilación de la vivienda (extractor) deben conducirse por encima del techo con una distancia conforme a la directriz de techo plano." ¿Qué tamaño debe tener esta distancia? En una búsqueda rápida en Google solo encontré la distancia de 30 cm respecto a otros elementos constructivos. En principio, ¿no se trata simplemente de las penetraciones del techo y su separación entre ellas, verdad?
 

Axolotl-neu

15.07.2022 11:00:25
  • #2

¿Cómo es el cálculo de carga térmica por habitaciones y la configuración actual de la calefacción? 40 grados no es actual.
Las distancias de colocación suelen planificarse adecuadamente. 5 cm es el mínimo. En ese sentido, la afirmación del promotor es un completo disparates.
Sólo puedes argumentar bien cuando conozcas la planificación exacta.
 

Pacmansh

15.07.2022 11:17:15
  • #3
Lo grave es que ni siquiera es la declaración del promotor, sino la de su planificador TGA contratado.

Actualmente no dispongo de información sobre el cálculo de la carga térmica y la dimensionamiento de la calefacción. Tendré que solicitarlo de nuevo. Solo tengo los documentos contractuales "Die Heizungsanlage wird für den nach Norm kältesten Tag ausgelegt und auf folgende Innentemperaturen der Räume" (Bad 24°, sonstige Räume 20°).

Entonces trataré de obtener más información.
 

Neubau2022

15.07.2022 11:23:13
  • #4


Solo puedo contar mi experiencia respecto al punto 1. Primero deberías comprobar cómo está diseñada la calefacción por suelo radiante. Porque no sirve de nada el equipo más moderno si la instalación está mal hecha. Es importante respetar los espacios máximos, que sean de 10 cm y la longitud máxima de 80 m. También debería haber suficientes circuitos de calefacción. Nosotros tenemos 27 circuitos. Los espacios son 6,5 cm y 13 cm. Probablemente tendremos una temperatura de ida (bomba de calor agua-salmuera) de aprox. 28-30 grados. Aquí nuestro plan de instalación.

 

Tolentino

15.07.2022 11:32:33
  • #5
Probablemente todo esto no sirva de nada, con el promotor inmobiliario su influencia en la ejecución será limitada. Ahora solo puede intentar comunicarle al promotor su voluntad de aumento y, a través de eso, hacer que el planificador de TGA dé indicaciones. Pero estas deben venir del promotor.
 

Pacmansh

15.07.2022 11:42:21
  • #6
Gracias por el plan y la información adicional.

Es cierto que yo mismo no tengo mucha influencia directa en esto. Pero como el promotor y el planificador TGA son dos empresas independientes, hasta ahora no parecía que se rechazaran cambios razonables.

Y si puedo explicarle al promotor que el planificador TGA está haciendo (o diciendo) tonterías, entonces tengo ciertas esperanzas. La afirmación "tenemos que manejar 40° de temperatura de impulsión porque de lo contrario infringimos la distancia máxima permitida de instalación" es, sin duda, una tontería, ¿verdad?
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
09.06.2015¿Gas, bomba de calor y solar para una casa unifamiliar?36
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
28.03.2020Calefacción por suelo radiante + radiador -> dos termostatos en una habitación10
18.07.2020Planificador TGA con experiencia en casas pasivas11
13.09.2020Financiación BAFA para bomba de calor (bomba de calor aire-agua) en construcción con promotor inmobiliario25
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12

Oben