Daniel-Sp
26.03.2020 21:46:04
- #1
Hola.
¿Cuál es la temperatura de impulsión que maneja la calefacción?
¿La calefacción por suelo radiante y los radiadores están conectados a una bomba de circulación o se controlan por separado?
¿Cómo es la hidráulica? ¿Buffer mezclador?
Si notas una diferencia entre con y sin radiador, probablemente tengas una temperatura de impulsión (demasiado) alta. Esto provoca el cierre de los circuitos de la calefacción por suelo radiante a través del ERR con ciclos de la bomba de calor, lo que sería extremadamente ineficiente y dañino para el material.
Dame más información sobre toda la instalación así como sobre el cálculo de la carga térmica.
Saludos
¿Cuál es la temperatura de impulsión que maneja la calefacción?
¿La calefacción por suelo radiante y los radiadores están conectados a una bomba de circulación o se controlan por separado?
¿Cómo es la hidráulica? ¿Buffer mezclador?
Si notas una diferencia entre con y sin radiador, probablemente tengas una temperatura de impulsión (demasiado) alta. Esto provoca el cierre de los circuitos de la calefacción por suelo radiante a través del ERR con ciclos de la bomba de calor, lo que sería extremadamente ineficiente y dañino para el material.
Dame más información sobre toda la instalación así como sobre el cálculo de la carga térmica.
Saludos