Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²

  • Erstellt am 13.11.2022 11:27:30

Alessandro

08.12.2022 12:27:53
  • #1


En Daikin aparentemente hay dos clases de bombas de calor:
4-8kW
11-16kW

Si el programa Daikin calcula un adicional para el agua caliente a la potencia de calefacción (7,48kW), automáticamente terminas con la máquina de 11kW.
 

wp.seeker

08.12.2022 12:46:21
  • #2
¿Entonces un plusplusplus? ¿Tirantes-cinturón-ligas?

¿De dónde viene la potencia térmica de 7,48kW, o sea el número?
Empezamos con una carga térmica estándar de 5kW.

Según BL tenemos una casa tan grande.
hm....
Otro proyecto en la zona de construcción tiene 2m² más, casi 6kW de carga térmica estándar. Salió una instalación de 8kW.
Mismo BT.
 

Benutzer 1001

08.12.2022 13:04:45
  • #3

No te dejes engañar, tenemos 250 m² y una bomba de calor de 8 kW y aun así es demasiado grande. Hubiera bastado con una de 6 kW.

Pero para estar seguros, haz que un asesor energético calcule con las temperaturas reales de las habitaciones y las distancias de tuberías.
 

Alessandro

08.12.2022 13:05:36
  • #4


No tengo idea de cómo calcula el programa de Daikin...
Con 4 personas y tus datos del cálculo de carga térmica, me sale una propuesta para una máquina de 7 kW.
Esta tiene un punto de bivalencia a -7,4 °C, pero el uso del calefactor eléctrico probablemente no suponga más de 50 € al año.

Edit: Incluso calculé con un bloqueo EVU de 4 horas ;)
 

face26

08.12.2022 13:29:10
  • #5
La herramienta que usaste para calcular la carga térmica en #42 es conocida y probada. Eso ya cuadra.
Todo lo demás es, como ya se dijo, tirantes para el cinturón.

Pero si se toma margen de seguridad sobre margen de seguridad + mala planificación + ERR + DAU + diseño monovalente -> pues sale ese monstruo de 11kw.

Como escribió, diseña bivalente. Necesitas un equipo adecuado para el 90% del tiempo. El resto del 10% lo cubre la resistencia eléctrica y eso no pesa mucho. Aunque incluso ahí es dudoso si es necesario. Porque normalmente no tenemos tantos días seguidos con temperaturas bajo cero. Y las ganancias solares tampoco se consideran realmente.

Que eso es totalmente una locura debería estar claro ahora. La pregunta es cómo sacar al bicho del aprieto (si es que todavía se puede).
 

Pacmansh

08.12.2022 13:45:05
  • #6


Eso fue un punto crítico para nosotros, en el que avancé. En la norma antigua los valores aún son más altos (-12°/-14°/-16°). Sin embargo, según mi entendimiento ya no es válida y en nuestro contrato estaba establecido que la calefacción se diseñaría conforme a la temperatura estándar de la norma. Por lo tanto, también se calculó con -14°, pero lo correcto para nosotros sería -11,3°C. Los valores actuales puedes simplemente encontrarlos en Google (Norm Außentemperatur). Probablemente el valor -8,6° sea el correcto. Tal vez puedas presionar a tu promotor diciendo que no se planificó conforme a la norma y que exiges un nuevo diseño. En nuestro caso solo se trataba de la temperatura de impulsión calculada y los espaciamientos de instalación, pero tal vez sea un punto de partida.

No hay que tener en cuenta también las 4 horas de tiempo muerto, ¿verdad?
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
21.02.2016Calcular la carga térmica para determinar el tamaño de la bomba de calor geotérmica24
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
20.06.2016Bomba de calor de gas o aire-agua16
22.05.2017¿Bungalow de nueva construcción - bomba de calor aire-agua, fotovoltaica y termosolar?17
08.06.2020Bomba de calor aire-aire vs bomba de calor aire-agua vs colector de zanja anular - diferencias50
20.01.2020Nueva financiación BAFA - bomba de calor aire-agua con energía solar térmica39
05.02.2020Bomba de calor LW Alpha Innotec LWDV con 12KW26
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
29.06.2021Concepto de refrigeración para nueva construcción - aire acondicionado dividido / bomba de calor aire-agua función de enfriamiento / combinación25
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
08.12.2022Interpretación de la bomba de calor iDM en cuanto al COP32
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
28.02.2024¿Reparar la bomba de calor por 5.000-7.500 € o reemplazarla por una nueva bomba de calor?18
06.01.2025Casa adosada de los años 80 con calefacción por suelo radiante - ¿bomba de calor?10

Oben