KfW55 住宅用热泵 148平方米

  • Erstellt am 2022-11-13 11:27:30

Alessandro

2022-12-08 12:27:53
  • #1


在Daikin,似乎有两种热泵等级:
4-8千瓦
11-16千瓦

如果Daikin程序对供暖能力(7.48千瓦)还计算了热水加成,你自然就会选择11千瓦的机器。
 

wp.seeker

2022-12-08 12:46:21
  • #2
那么,先加价,再加价,再加价?
吊带裤带吊袜带?

7.48kW 的加热功率是从哪里来的,也就是说这个数字?
我们一开始是以 5kW 的标准热负荷为起点的。

根据 BL,我们的房子是这么大的。
嗯……
建设区的另一个项目比这大 2 平方米,标准热负荷接近 6kW。结果是一个 8kW 的设备。
同一个 BT。
 

Benutzer 1001

2022-12-08 13:04:45
  • #3

别被忽悠了,我们有250平方米,一台8千瓦的热泵,甚至这台都太大了。6千瓦的就够了。

不过为了保险起见,让能源顾问用正确的室温和管道长度来计算。
 

Alessandro

2022-12-08 13:05:36
  • #4


不知道Daikin的程序是怎么计算的……
根据我这边4个人和你提供的供暖负荷计算数据,建议选择一台7kW的设备。
虽然它的双燃点是 -7.4°C,但使用电加热器的费用一年大概不会超过50欧元。

补充:我还考虑了4小时供电公司断电限制 ;)
 

face26

2022-12-08 13:29:10
  • #5
用在#42中计算热负荷的工具是知名且经过验证的。这个没问题。
其他的,如之前所说,就是画蛇添足。

但是如果你把安全裕度加在安全裕度上,再加上糟糕的规划 + ERR + DAU + 单一能效设计 -> 那就会得出一个11千瓦的怪物。

正如 所说,应该设计成双能效。你需要的是一台适合90%时间使用的设备。剩下的10%由电加热棒补上,影响不大。即便如此,是否真的需要它还是值得怀疑。因为通常我们不会连续多天都是零下温度。而且太阳能收益实际上也没有被考虑进去。

这完全是胡扯,这点应该很清楚了。问题是怎么才能解决这个烂摊子(如果还能解决的话)。
 

Pacmansh

2022-12-08 13:45:05
  • #6


这是我们遇到的一个关键点,我在这里取得了进展。在旧标准中,数值还更低(-12°/-14°/-16°)。不过据我理解,这些标准已经不再适用,我们的合同中规定供暖系统应按照标准温度设计。因此计算时也用了-14°,但正确的数值应为-11.3°C。你可以通过谷歌简单查到最新的数值(标准室外温度)。因此,-8.6°的数值很可能是正确的。或许你可以用这个提醒你的开发商,告诉他们设计没有按标准进行,你希望重新设计。我们这里只涉及到计算的供水温度和敷设间距,可能这也是一个切入点。

4小时的停机时间应该也不需要计算在内,对吗?
 

类似主题
10.04.2018燃气冷凝锅炉,空气-水热泵,燃料电池 - 请提供建议29
08.06.2020风空气热泵 vs 风水热泵 vs 环沟集热器 - 区别50
20.01.2020新的BAFA资助 - 带有太阳能热利用的空气-水热泵39
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
15.01.2021作为效率房屋保护建筑(160%节能条例)翻新时使用空气-水热泵是否合理?21
29.06.2021新建建筑冷却方案 - 分体空调 / 风水热泵冷却功能 / 组合25
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
09.08.2022关于热泵的决定29
08.12.2022关于COP的iDM热泵解释32
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
22.01.2024空气-水热泵的运行成本、消耗和除霜16
28.02.2024维修5,000-7,500欧元的热泵还是更换新的热泵?18
06.01.202580年代排屋带地暖 - 热泵?10

Oben