Concepto de refrigeración para nueva construcción - aire acondicionado dividido / bomba de calor aire-agua función de enfriamiento / combinación

  • Erstellt am 20.06.2021 11:49:35

rick2018

20.06.2021 19:40:40
  • #1
En cualquier caso, planifica / instala el aire acondicionado de inmediato. La función de refrigeración de la bomba de calor puedes olvidarla. Se puede ver nuevamente en otros publicaciones aquí en el foro…
 

JoachimG.

20.06.2021 20:25:24
  • #2


Aquí en la región de Nuremberg 3.500 para la instalación de las 5 unidades más el Multi-Split. También en obra gris. Quizás la diferencia de precio sea porque aquí todo pasa por falsos techos.
 

cschiko

21.06.2021 07:56:23
  • #3
Ofrezco un multisplit de Daikin en un edificio antiguo con 4 unidades interiores (en total aproximadamente 100 m², aunque lo que realmente interesa son los m³). De esas, 3 unidades están en el ático, la unidad exterior en el techo. Pagamos casi 12.000 € incluyendo la instalación, siendo el mayor coste probablemente la unidad exterior y también las tuberías del refrigerante, que creo que cuestan unos 30 € por metro. Todo fue instalado por una empresa especializada con factura. 3 de las 4 unidades evacuan el condensado al sótano, una tiene una bomba de condensado separada. En el sótano se añade una bomba de condensado más grande. La instalación se realizó el año pasado.
 

Samantheus

21.06.2021 15:13:04
  • #4
¡Muchas gracias por las respuestas!

Nosotros también construimos aproximadamente cerca de Núremberg (más precisamente Bamberg), por eso quería escribir a los "nurembergueses" por mensaje personal para preguntar si tienen algún consejo sobre una empresa con la que hayan tenido buenas experiencias. Lamentablemente no funcionó porque hasta ahora tengo muy pocos aportes. Así que si alguien puede recomendar una empresa en la región, me alegraría mucho recibir un consejo o un mensaje personal.
 

Samantheus

24.06.2021 18:07:01
  • #5
Ahora tengo una primera oferta para un DAIKIN R32 Multi-Split-Außengerät y un total de 5 [I]DAIKIN R32 Wandgerät comfora [/I]por ca. 19k EUR (incl. montaje). Me parece bastante alta en comparación con vuestras cifras, voy a buscar otras ofertas alternativas. ¿Tienes en principio buena experiencia con el Daikin y estás satisfecho?
 

bauenmitschaf

24.06.2021 19:27:26
  • #6
Quizás otra idea alternativa: Tu boceto parece casi como losas de hormigón armado en la planta baja + planta alta, ¿no? Aquí se podría utilizar una activación del núcleo de hormigón. Con esto podrías tanto enfriar maravillosamente (idealmente aún con bomba de calor agua-salmuera con enfriamiento pasivo) como también bajar aún más la temperatura de ida durante la calefacción (aumento de la eficiencia y efecto de autorregulación). Además, un split de aire acondicionado para deshumidificar.

En conjunto con

- BKA
- Bomba de calor agua-salmuera (opcional)
- 1-2x split de aire acondicionado

probablemente posible por debajo de 19k EUR.

PD: aproximadamente 5k EUR de sobreprecio por la función de enfriamiento de la bomba de calor aire-agua me parece ya muy caro.
 

Temas similares
05.08.2014Primera oferta, 157 m² con sótano, KFW 70, garaje14
25.03.2019Concepto de calefacción para vivienda unifamiliar nueva de aproximadamente 190 m²: bomba de calor split vs. sistema geotérmico13
08.06.2020Bomba de calor aire-aire vs bomba de calor aire-agua vs colector de zanja anular - diferencias50
20.01.2020Nueva financiación BAFA - bomba de calor aire-agua con energía solar térmica39
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
16.09.2020Ubicación de la bomba de calor aire-agua en una casa adosada - ¿demasiado cerca del vecino?16
09.10.2020¿Recargo por la función de enfriamiento de la bomba de calor aire-agua?22
30.12.2021¿Con qué reemplazar una calefacción de aceite del año 1989 en una casa vieja de bruja?77
08.07.2021Instalación de aire acondicionado --> ¿Se acabó la financiación de KFW?82
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
07.03.2022Temperatura de avance de 40 grados a 35 grados "ajustar" o no31
01.12.2022¿Es adecuado un aire acondicionado multisplit para calefacción?72
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99
14.01.2023¿Bomba de calor interior en el sótano no es posible debido al agua subterránea?37
18.06.2023Altura de la base de la unidad exterior de la bomba de calor10
26.07.2023Bomba de calor aire-aire vs aire-agua casa KFW55 - función de refrigeración importante48
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19
28.02.2024¿Reparar la bomba de calor por 5.000-7.500 € o reemplazarla por una nueva bomba de calor?18
06.01.2025Casa adosada de los años 80 con calefacción por suelo radiante - ¿bomba de calor?10