Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²

  • Erstellt am 13.11.2022 11:27:30

netuser

08.12.2022 01:06:20
  • #1
Quizás no te ayude, pero ayer por casualidad me topé en línea con proveedores de calefacción y me sorprendió que, por ejemplo, la Arotherm plus VWL75 de Vailliant se indique como relativamente barata y disponible como stock / directamente. ¿Qué razones hay en contra?
 

Alessandro

08.12.2022 08:38:50
  • #2
con 11 kW se puede calentar casi un edificio nuevo con 10 viviendas. ¡Así que es demasiado grande para tu cálculo! ¿El HB realmente lo pidió o te dice qué estaría disponible?
 

Pacmansh

08.12.2022 09:10:34
  • #3
¿Sabes quién exactamente hizo el pedido? En nuestro caso fue así: una oficina de planificación (completamente incompetente) hizo el diseño de la calefacción y le dijo al fontanero qué bomba de calor debía pedir. En ese momento él solo tenía la información de qué debía pedir. Después de que él construyó la calefacción y no siguió ninguna de las (malas) indicaciones de los planificadores, sospecharía que tampoco habría pedido una bomba de calor tan mal dimensionada si lo hubiera sabido.

Si la situación en vuestra empresa fuera similar, intentaría ponerme en contacto con el fontanero y buscar una solución con él. Claro que no sé si podrás comunicarte con él.
 

wp.seeker

08.12.2022 10:44:44
  • #4


No hay ningún impedimento, se están evaluando todas las opciones.
En Vaillant todavía no entiendo bien las denominaciones de los modelos. ¿Cuántos kW tiene?



Si no fuera tan triste. Pero justamente eso fue lo que se pidió.



El cálculo de la carga térmica viene de una oficina TGA - el cálculo de la carga térmica seguramente es correcto, pero cómo llegó a los 11 kW a través del Daikin "heating solution navigator" no lo entendemos.
La jefa de obra preguntará. Me pregunto si no podría darse cuenta ella misma de que 11 kW no es plausible.
El fontanero simplemente lo pidió.
Una cadena completa de ineptos.

Estamos construyendo con BT/GU (transiciones fluidas, dependiendo de lo que sea más barato para la empresa).
Hasta ahora la empresa se mostraba muy reservada respecto a la bomba de calor, sacar oficios, etc. Ahora están más abiertos, dado la situación. Y entonces conseguimos el cálculo de la carga térmica, ahora sale a la luz toda la tontería. Y, por supuesto, todo demasiado tarde.
Pero podemos contactar con el fontanero, tal vez encontremos una solución con él.
También hay una empresa que instala bombas de calor auto-adquiridas.
Estamos mirando en distintas tiendas qué está disponible.
 

wp.seeker

08.12.2022 10:55:49
  • #5
Aquí extractos del cálculo de carga térmica.
El resumen del cálculo de carga térmica.

Luego imagen 2 el extracto del navegador de calefacción de Daikin.
Ahí aparecen otros números, de repente se utiliza una temperatura exterior de -8,6°C.

Y imagen 3
La "solución": el 11 en el medio significa 11kW

No lo entiendo.

Wärmepumpe.seeker
at the next karma level





 

Tolentino

08.12.2022 11:49:50
  • #6
La Vaillant 75 crea 7 (7,5?) kW, pero puede modular muy bajo. Sin embargo, en casas grandes hay que tener cuidado si el caudal máximo es suficiente (solo alcanza 1270). Los tiempos de entrega a menudo no coinciden. Mi experiencia del año pasado. La disponibilidad es aún peor en este momento....
 

Temas similares
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
08.05.2021Nueva construcción - calefacción por suelo radiante desigualmente caliente (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Costo de mantenimiento Vaillant Therm plus VWL 75/6 A ¿Altura OK?20
04.03.2022Comprar / Vender bomba de calor de forma privada117
30.11.2022Ventilación residencial controlada y bomba de calor: ¿Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19
28.05.2024Bomba de calor para nueva casa unifamiliar casa de eficiencia 5512
11.09.2024¿Qué bomba de calor se necesita para un edificio antiguo?11

Oben